+ 0.40×106 /(5.18×
103)
= 96.06 + 78.7 = 174.76 < [f] =
205N/mm2
N /(φ·Aef)= 8.69×103 /(0.185×1808.04)
= 25.98 N/mm2 < [f]
所以立杆满足稳定性要求。 (四)、按稳定性计算脚手架的可搭设高度Hs
Hs = {φ·A·f -[1.2 NG2K+0.85×1.4(ΣNQK+MW·φ·A /W)]} / 1.2gk
={0.185×489×205-[1.2×2.94×103+0.85×1.4(2.7×103
+
(1.2×124.8×103)
-
0.40×106×0.185×489/5.08×103)]}
/
=22.2 m (五)、连墙件计算
连墙件按规范要求“二步三跨”硬连结 ⑴ 连墙件的轴力设计值Nl Nl = Nlw+ No
Nlw = 1.4ωk·Aw = 1.4×0.476×3×1.5×2×1.8 = 10.8kN Nl = Nlw+ No =10.8+5 =15.8 kN
连接方式如下图:
— 16 —
脚手板密目安全网栏杆架板连墙件⑵ 连墙件的稳定性验算
连墙件的计算长度 lo= Lb=900mm 长细比 λ= lo / i = 90 / 1.58 = 57 查表得,φ=0.829
N /ΦA = 15.8×103 /(0.829×489)=38.98 N/mm2
< [f] = 205 N/mm2
⑶ 连墙件连接扣件的抗滑承载力验算
每个连墙件由两个直角扣件连接,则 Nl = 15.8 kN < Rc =2×8 = 16 kN 验算安全。 (六)、验算各部件承载力
(1) 采用如下支撑形式:
— 17 —
Φ18钢筋固定[14#槽钢
其结构计算简图如下:
° 已知F = 8.69 kN, 根据平衡条件有:
2F + N2 = N1
— 18 —
1.25F + 0.35F = 0.75 N2
解得,N1 = 35.92 kN, N2 = 18.54 kN
σ= N2 / A = 18.54 ×103 /(3.14 × 92) = 72.89 kN/mm2 < [f] = 205N/mm2
用Φ
18钢筋固定点处抗拉强度满足要求。
挠度计算,槽钢挑端的挠度
υ= F1a12(3l - a1) / 6EI + F2a22(3l -a2) / 6EI =[ 8.69 ×103 ×12502(3 ×1300-1250) +
8.69×103×3502(3×1300-350)] /( 6× 2.05× 105× 563.7× 104 )
= 5.73 mm > [υ] = l / 400 = 1300/ 400 = 3.25mm
不满足挠度要求。
(2) 用 Φ12.5 钢丝绳做吊索,支撑形式、结构形式如下:
— 19 —
钢丝绳Φ18钢筋固定[14#槽钢
计算钢丝绳破断力 Fg =[Fg] K / a
K为安全系数,取K=7,换算系数a=0.85 选用14#槽钢,G自重=9.8 ×14.53 ×1.3 ×
— 20 —