查表得:gk1=0.1058, gk2=0.3587, gk3=0.0728, n1=3, la=1.6m Hi=23.2m
Gk=23.2(0.1058+0.0728)+3×1.6×0.3587=5.86kN 2)施工荷载标准值: Qk=n1laqk
n1=3, la=1.6m, 查表得:qk=1.24 Qk=3×1.6×1.24=5.95kN 3)风荷载标准值: Wk=laψwk
wk=0.7μsμzw0
ψ=0.724, la=1.6m, μs=1×ψ=0.724, w0=0.35, z=3.74
wk=0.7×0.724×3.74×0.35=0.6634 Wk=1.6×0.724×0.6634=0.7685 4)脚手架整体稳定性验算:
(1)确定材料强度附加分项系数γM
因组合风荷载,取γm=1.5607
(2)轴心力设计值N’=1.2(NGK+NQK) =1.2(GK+QK)
=1.2(5.86+5.95)=11.81kN (3)风荷载弯矩Mw
Mw=0.12qwkh2 =0.12×Wk×1.82
=0.12×0.7685×3.04 =0.2084kN
(4)确定稳定系数 查表得:μ=1.43
λ=μh/i=1.43×1.8÷0.1058=163
— 6 —
μ查表得:ψ=0.265 (5)稳定验算
0.9[ (N’/ψA) +Mw/W]≤fc/γm
33
N’=11.81kN, Mw=0.2084KN·m, W=5×10mm,ψ=0.265,
22
A=4.89×10mm
fC=0.2051Kn/mm2, γM=1.5607 代入数值
0.9[ (N’/ψA) +Mw/W]=0.0911 fc/γm=0.1314 0.0911< 0.1314 满足稳定性要求.
6、大横杆的抗弯强度计算(按三跨连续梁计算) 1) 荷载计算
脚手板自重:3(三跨)×1.6m(纵距)×0.9m
3
(脚手架宽度)×0.05m(脚手板厚度) ×594kg/m(脚手板密度)=128.3kg=1.283kN
施工荷载:1.984kN
1. 984+1.238=3.267 kN
2)计算简图 ABCD 3)弯矩计算 M=系数×FL 边跨:查表得:系数=0.175
M=0.175×3.267×1.6=0.9148 kN·m 支座:查表得:系数=-0.150
M=-0.150×3.267×1.6=-0.7840 kN·m
— 7 —
4)应力计算
σ=Mmaxymax/Iy=0.9148×1000×1000×24/(12.19×104)=180
2
N/mm
180 N/mm<215 N/mm 大横杆的抗弯强度满足要求 7、扣件抗滑计算 R≤RC
按规范要求取扣件的抗滑设计值为8 kN
纵向、横向水平杆传递给立杆的竖向作用力设计值(前面已经计算):6.79kN 6.79kN<8 kN
扣件抗滑能力满足要求。 8、连墙件的强度计算 1、 轴向力设计值 NL=Nlw+NO Nlw=1.4WK×Aw
NO对双排脚手架取5 kN
Wk=0.7685, Aw=27(连墙件覆盖面积) ×0.089(挡风系数)=2.403
NL=1.4×0.7685×2.403 + 5=7.5855 kN 2、 钢管的抗压和抗拉强度计算
2
2
— 8 —
σ=NL/A=7.5855×1000/π[482-(48-3.5)2]=7.46N/mm
2
2
7.46N/mm<215 N/mm
同时7.5855 kN(轴向力设计值) <8.00 kN(扣件抗滑
力)
从上计算可看出连墙件的薄弱点在扣件与钢管的连
接处,只要扣件的抗滑力能满足设计要求,则连墙件整体也满足要求。所以每根连墙件加扣一个扣件以增大安全储备。 8.1设计方案(以第二段为例):
1、立杆纵距La =1.5m,立杆排距Lb =0.9m,横杆步距 h =1.8m,小横杆外挑出从内立杆距墙0.30m,每层层高2.90m,外挑5层楼高,加0.9m护栏,连接杆间距L0 =4.5m(两步三跨),考虑铺设五层脚手板,作业层n1=2,脚手架从20.5m开始外挑,总高度2.9×5 + 1.8 =16.3m,共计9步,为双立杆。
2、脚手板自重标准值qk1 =0.35KN/m2。
3、栏杆:因固定安全网需要每步增加的栏杆数n2 =1道,栏杆及其连接件的自重标准值qk2 =0.0384 + 0.0132 / 1.5 =0.0472 kN/m (式中 0.0132 为每个直角扣件的重量)。 4、安全网:采用每100 cm2 不少于2000目的密安全网,沿架高全封闭,其自重标准值qk3 =5N/m2。
5、全部杆件采用Φ48mm×3.5mm钢管,自重标准值为3.84kg/m。
— 9 —
22
6、本工程基本风压ω0 =0.600kN/m2,施工荷载为2kN/m2。 脚手架结构形式见下图:
φ16钢筋固定φ48×3.5的脚手架钢管[16#槽钢 Φ18钢筋固定[14#槽钢钢丝绳Φ18钢筋固定[14#槽钢钢管°— 10 —