好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

Fisher气动阀说明书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

Fisher气动阀

1.工作原理

电气转换器接收4~20mADC的电流指令信号,相应的输出3~15psi的气压作为气动定位器的输入信号。定位器输入信号的变化,使它的喷嘴背压发生变化,定位器的放大器输出气压也相应变化,带动阀门动作。同时,与阀门门杆相连的定位器反馈杆带动定位器的凸轮转动,从而改变了定位器喷嘴挡板的位置,使喷嘴背压发生改变,达到一个新的力平衡状态,阀门停在于指令信号相应的位置。 2.气压降落保位

主要由保位阀实现。将保位阀的动作压力调整在250~350psi的某个值上。当保位阀控制气压高于调定值时,打开保位阀输出气路,使通往阀门气室的气路相通,即正常自动工作状态。当气压低于调定值时,保位阀闭锁切换气路,切断通往阀门气室的气路,维持负载的原有位置,实现断气自锁保护。 3.结构

Fisher气动阀的执行机构主要由气动定位器、电气转换器、位置变送器、断气保位装置及薄膜腔室构成。 4.基本误差及回程误差校准

电气转换器检查校准(检查电气转换器的气源压力应为140psi左右。)

将信号电流分为4、8、12、16、20mA五个校准点,电气转换器的输出气压应与之对应为3、6、9、12、15psi,其误差应在±5%以内,回程误差小于2%,否则应进行调整。调整时先将信号电流调至4mA,调零位螺母;再将电流调至20mA,调量程螺母使输出在额定值。反复进行调整直至合格,应尽量使其准确。 5.执行机构检查校准

检查气动定位器的气源压力应为35±2psi左右。将校准后的电气转换器输出作为气动定位器的输入信号;

全开全关的确认

先应与本体专业进行联系确认全开及全关的位置,并将刻度盘固定,在调试定位器时应以刻度盘为基准。 6.不灵敏区校准:

校准点应在25%、50%、75%、位置进行,方法为:将阀门操作在一定开度(如25%),稳定一会后,当阀位在30秒内不变化时,再缓慢加指令/或减指令,直到执行机构的位变产生变化为止,此时的指令变化的值就在阀门的不灵敏区。在任何开度下做此试验均应达到不灵敏区应小于3%。 7.检查项目有:

检查各气压表是否正常,紧固件、连接件是否松动;气管路是否连接紧密,有无漏气。

8.常见故障及排除

项目

1.远控用手动定位器喷嘴挡

操作不板可动作

动 检查指令信号

气源压力 2.单方向动作较慢 3.动作较慢 4.位置变送器指示不动 5.回差较大 故障原因及排除方法 阀门卡涩或电气转换器坏 断信号闭锁; 气源压力过低 阀门本体原因 有漏气现象或阀门盘根较紧 位置变送器连杆松脱;位变坏 定位器反馈杆未调好,各传动部件间隙过大 1.fisher主给水调整门量程小的原因有哪些? 1) 工作气源压力没有达到正常范围。 2) 电气转换器输出变小。 3) 定位器反馈弹簧调整不当。 4) 调门门杆卡涩。

2.fisher调节法定位器上如何调整零点和量程。 1)调整零点时调整喷嘴。

2)调整量程时移动滑片臂的位置。

3)如量程在滑片上达到最大时还不能达到满量程时可调整波纹管螺杆来改变输出。

注:定位器滑片上的固定螺钉一般情况下不要调整。

Fisher气动阀说明书

Fisher气动阀1.工作原理电气转换器接收4~20mADC的电流指令信号,相应的输出3~15psi的气压作为气动定位器的输入信号。定位器输入信号的变化,使它的喷嘴背压发生变化,定位器的放大器输出气压也相应变化,带动阀门动作。同时,与阀门门杆相连的定位器反馈杆带动定位器的凸轮转动,从而改变了定位器喷嘴挡板的位置,使喷嘴背压发生改变,达到一个新的
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8e4ex944nj7yqpo85nb3
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享