2 按规定配置扬尘污染防治专职或兼职管理人员。
3 制定扬尘污染防治措施,结合工程特点对项目管理人员,作业人员进行扬尘污染 防治的培训教育 。 3.6.4 扬尘污染防治经费应符合下列规定:
1 建设单位依法支付施工现场扬尘污染防治费用。
2 施工单位依法使用扬尘污染防治费用。
3.6.5 车辆管理应符合下列规定:
1 施工现场车辆出入口设置车辆冲洗设施,宜采用自动冲洗平台。
2 冲洗设施宜采用循环用水系统,对驶出现场的车辆冲洗干净后方可上路。
3.6.6 施工场地防尘应符合下列规定:
1 使用扬尘在线监测设备对现场扬尘情况进行实时监测,并在现场显示监测数据, 但环境空气质量指数达到中度及以上的污染时,现场增加洒水频次,加强覆盖措 施,停止造成大气污染的作业。
2 设置高压喷雾水系统等综合降尘措施。
3施工车辆出入口地面、场内运输通道宜采用钢板等可周转无污染的硬质材料。
4 其他一般道路、广场、办公区、生活活、材料堆放场和脚手架基础等宜采用可重 复利用的预制件铺装。
5 其余裸露场地视情况采取覆盖、植被、洒水或固化等抑尘措施。
3.6.7 材料防尘管理应符合下列规定: 1 现场应使用预拌混凝土和预拌砂浆。
2 沙石等山体材料集中分类堆放,并采取覆盖或洒水防尘措施。
3对水泥、粉煤灰、聚苯颗粒、陶粒、白灰、腻子粉、石膏粉等扬尘污染的物料, 必须利用仓库、储藏罐、封闭或半封闭分类存放。
4建筑内垃圾采用容器或搭设专用封闭式垃圾道的方式清运,严禁凌空抛掷。
5 施工现场严禁焚烧废弃物。
3.7 登高架设设施
3.7.1
登高架设设施检查评定应符合《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)及相关标准
、规范的规定。 3.7.2
登高架设设施检查评定项目包括:方案及预案管理、人员管理、脚手架搭设、模 板支架、高处作业吊篮、安全防护用品、临边洞口防护 、卸料平台。 3.7.3 方案及预案管理应符合下列规定:
1
脚手架、模板工程施工必须制定专项施工方案,方案的审批手续应符合相关规定 的要求。
2
脚手架、模板工程施工应制定应急救援预案,事故应急救援预案具有针对性,审 批手续齐全,建立应急救援组织,落实救援人员和救援物资,按规定组织应急演 练。 3.7.4 人员管理应符合下列规定:
1 脚手架、模板支架搭设人员和高处作业吊篮安装与拆卸人员持证上岗。
2脚手架和模板支架搭设人员和高处作业吊篮安装与拆卸作业前应进行安全技术交 底。
3.7.5 脚手架搭设应符合下列规定:
1 脚手架经验收合格后方可投入使用。
2 使用的构配件应符合规范要求。
3 杆件表面作防腐刷漆处理。
4 安全网材料应符合规范要求。
5 脚手板宜采用新型钢制网状防滑材料。
6 悬挑式脚手架底部、立面防护严密、符合规范要求。
7 架体与建筑物拉结方式、间距和连墙件设置符合规范要求。
8 悬挑式脚手架悬挑型钢、钢管、构配件规格材质必须符合规范要求。
9 附着式升降脚手架安装的防坠落装置和防倾覆装置符合规范要求。
3.7.6 模版支架应符合下列规定:
1模板支架搭设应符合《混凝土结构工程施工规范》(GB50666)和《建筑施工模 板安全技术规范》(JGJ162)等相关规范规定。 2 搭设完毕,经验收合格后方准浇筑混凝土。
3 使用合格的杆件和可调托撑。
4 立杆严禁采用搭接方式。
5 不得利用扣件直接承受上梁传递的荷载。
3.7.7 高处作业吊篮应符合下列规定:
1高处作业吊篮防坠安全锁按规定进行检测,不得超过标定期限,安全锁必须灵敏 有效。
2 安全带采用专用安全绳及安全锁扣挂设,安全锁固定在建筑物可靠位置。
3 钢丝绳设置防松绳装置。
4 高处作业吊篮经验收合格后方可投入使用。
3.7.8 安全防护用品应符合下列规定:
1 使用的安全帽、安全带、安全网符合规范要求。
2 落实安全防护用品采购、验收、保管、使用和报废制度。
3 施工现场作业人员正确佩戴安全帽。
4 登高作业人员正确系挂安全带。
3.7.9 临边洞口防护应符合下列规定:
1 临边、洞口等设置安全可靠的防护措施。
2 采用定型化、工具式防护设施。
3.7.10 卸料平台应符合下列规定:
1 卸料平台经设计计算。
2 卸料平台搭设制定施工方案,方案审批符合程序要求。
3 卸料平台经验收后方能投入实用。
4 卸料平台设置荷载标牌。
5 卸料平台铺设严密。
3.8 临时用电
3.8.1临时用电检查评定应符合《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194)和
《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46)等的规定。
3.8.2
临时用电检查评定项目包括:施工组织设计及人员管理、外电防护及配电室、接 地与接零保护系统、配电线路、配电箱与开关箱、现场照明、用电档案等。 3.8.3 施工组织设计与人员管理应符合下列规定:
1 制定专项施工临时用电施工组织设计,应急救援预案,按规定程序审批。
2用电作业前对电工和现场其他用电人员进行安全用电培训教育和安全技术交底。
3.8.4 外电防护及配电室应符合下列规定:
1外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、厂内机动车道的安全距离应符合规范 要求。
2当安全距离不符合规范要求时,采取有效的隔离防护措施,并悬挂明显的警示标 志。
3 防护设施与外电线路的安全距离符合规范要求,并坚固稳定。
4 施工现场配电室采用可移动箱式配电室。
5 外电架空线路正下方不得进行作业,建造临时设施或堆放材料物品。
6 配电室、配电装置布设符合规范和临时用电施工组织设计要求。
7 配电装置中的仪表、电器元件设置符合规范要求。
8 配电室建筑耐火等级达到三级,配置适用于扑灭电气火灾的消防器材。
9 配电室采用通风,防治风雨和小动物浸入的措施。