一、单选题
1、储存成品瓶装白酒的二级耐火等级仓库地上 5 层,建筑高度 24m,仓库内设有自动灭火系统,根据《建筑设计防火规范》,该仓库的占地面积最大可为( )m2。
A.1200
B.1400
C.2800
D.5600
【答案】D
【解析】此建筑为丙类 1 项多层仓库,每个防火分区面积最大 700,占地面积最大 2800,设自动灭火设施,防火分区最大 1400,占地面积最大 5600.故选 D
2、自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险性等级共分四类 8 级,以下各场所属于严重危险等级的是( )
A.总建筑面积为 8000m2的大型超市
B.烟草企业生产车间
C.某省级电视台的摄影棚
D.储存食品的仓库
【答案】C
3、细水雾灭火系统中,闭式系统的作用面积不宜小于( )m2,每套泵组所带喷头数量不应超过( )只。
A.120;100
B.140;100
C.120;80
D.140;80
【答案】B
【解析】细水雾系统中闭式系统的作用面积不宜小于 140m2,每套泵组所带的喷头数量不应超过 100只。
4、湿式报警阀组中的补偿器的作用不包括( )。
A、防止水力警铃误报警
B、防止系统误动作
C、给报警管路补水
D、当水源压力出现波动或冲击时使上、下腔压力保持一致
【答案】C
【解析】当水源压力出现波动或冲击时,通过补偿器(或补水单向阀)使上、下腔压力保持一致,水力警铃不发生报警,压力开关不接通,阀瓣仍处于准工作状态。补偿器具有防止误报或误动作功能
5、下列关于消防给水系统减压阀设置要求的说法,错误的是( )
A.减压阀进口处应设置过滤器
B.过滤器前和减压阀后应设置控制阀门
C.减压阀前应设置试验排水阀
D.减压阀前后必须设置压力表
【答案】C
【解析】减压阀后应设置压力试验排水阀。
6、某家具厂,有一栋 3 层,建筑高度为 15m,每层建筑面积均为 1500m2的厂房,已按现行有关国家工程建设消防技术标准的规定设置了消防设施。为适应生产需要,拟在该厂房内设置一间用于储存油漆的中间仓库。下列有关该厂房和中间仓库防火设置要求的描述中,表述错误的是( )。
A.该厂房的耐火等级不应低于二级
B.该厂房每层可以划分一个防火分区
C.该中间仓库的建筑面积不应大于 500m2,且应采用防火墙和耐火极限不低于 1.5h 的不燃性楼板
与其他部位分隔,防火墙上的门应采用甲级防火门
D.该中间仓库宜布置在首层靠外墙的泄压设施附近
【答案】D
【解析】由于该中间仓库属于甲类,应设置在厂房顶层靠外墙的泄压设施附件。
7、北方某大型制药厂的生产车间,拟采用由火灾自动报警系统和充气管道设置的压力开关启动的预作用自动喷水灭火系统进行保护,其系统设计基本参数中的设计流量应不低于( )L/s。
A.22
B.28
C.32
D.52
【答案】B
【解析】制药厂的生产车间属于中危险 II 级场所,作用面积为 160 平米,喷水强度为 8L/(min.m2)由于采用的是双连锁预作用系统,作用面积应按 1.3 倍。设计流量为喷水强度乘以作用面积,除以60 秒。计算出来为 28
8、某 3 层楼会议中心,建筑高度为 15m,每层建筑面积 3000 ㎡,每层划分为 1 个防火分区,设有火灾自动报警系统和湿式自动喷水灭火系统。下列有关该建筑内自喷系统的设计方案中,不符合《自动喷水灭火系统设计规范》要求的是( )。
A.每层设置了一个水流指示器,水流指示器与喷头间设置了信号碟阀,信号碟阀与水流指示器的距离为 400mm
B.水力警铃采用公称直径为 20mm 长度为 15m 的热镀锌钢管与报警阀相连
C.该自动喷水灭火系统采用压力开关启动消防水泵
D.该自动喷水灭火系统利用一个感烟探测器信号和压力开关的反馈信号联动启动消防水泵
【答案】A
【解析】信号阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器之间的距离不宜小于 300mm;水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上,且应安装检修、测试用的阀门。水力警铃和报警阀的连接应采用热镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为 20mm 时,其长度不宜大于 20m;当压力开关连锁起泵有故障时,利用感烟探测器信号和压力开关的反馈信号也可以联动启动消防水泵