好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2024年二建机电实务真题(已整理)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

在设备、材料到达施工现场后,B 公司项目部依据施工图纸和施工方案,对灯具、开关及插座的安装进行技术交底,灯具类型及安装高度(见表1-2)。在施工质量的检查中,监理工程师发现单项三孔插座的保护接地线(PE 线)在插座间串联连接(见图1),相线与中性线利用插座本体的接线端子转接供电。监理工程师要求返工,使用连接器对插座的保护接地线、相线和中性线进行分路连接,施工人员按要求整改后通过实验。

【问题】

1.B 公司项目部编制的施工作业进度计划表(表1-1)为什么被A 公司否定?优化后的进度计划工期缩短为多少天? 2.B 公司项目部在编制施工作业进度计划前,应充分了解哪些内容? 3.本照明工程有多少个灯具外壳需要与保护导体连接?写出连接的要求。

4.图1 中的插座接线会有什么不良后果?画出正确的插座保护接地线连接的示意图。 【参考答案】

1. 被制止的原因是:未充分考虑工作间的衔接关系和符合工艺规律的逻辑关系。优化后的工期缩短为90 天。

2. 编制施工作业计划前应对施工现场条件、作业面现状、人力资源配置、物资供应状况等做充分了解,并对执行中可能遇到的问题及其解决的途径提供对策。

3. 只有一类灯具需要与保护导体可靠连接,一共3350 个需要与保护导体可靠连接。连接要求:一类灯具外露可电部分必须用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处用设置接地标识,铜芯软导线的截面积应与进入灯具的电源线截面积相同。 4. 不良后果是,插座在一个回路,容易烧坏。接地在同一个回路,容易漏电。插座接线:单相三孔插座,面对插座的右孔应与相线连接,左孔应与中性导线连接,上孔应与保护接地导线连接。 案例(二) 背景资料:

某安装公司签订了20MWp 并网光伏发电项目的施工总承包合同,重要工作内容;光伏厂区发电设备及线路(包括光伏阵列设备,逆变及配电设备,箱式变压器,35KV 电缆集电线路等) 安装工程,35KV 架空线路安装工程。开关柜安装工程(包括一次设备,母线和二次设备)等。安装公司项目部

进场后,认真开展项目开工前的各项准备工作,项目经理组织编制了机电安装工程施工组织总设计,技术人员编制了主要施工方案,方案中的绿色施工管理的重点是草原土壤保护。

施工前,施工方案编制人员向作业人员进行了安全技术交底,光伏场区集电线路设计为35KV 直埋电缆,根据施工方案要求,采用机械开挖电缆沟,由于沟底有少量碎石,施工人员在沟底铺设一层细沙,完成直埋电缆工程的相关工作。

在施工过程中,公司总部多次对项目部进行综合检查,发现下列事件,存在施工质量问题, 并监督项目部进行了整改。 事件1:现场作业人员使用的经纬仪检定合格证超过有效期,电气实验人员使用的兆欧表检定合格证丢失,项目部计量管理员对施工使用的计量器具没有进行跟踪管理。

事件2: 内配电装置的母线采用螺栓连接,作业人员在母线连接处涂了凡士林,母线平置连接时的螺栓由上向下穿,螺栓连接的母线两侧只有平垫圈,并用普通扳手紧固。 【问题】

1. 本工程在绿色施工管理中,对草原土壤保护的要求有哪些? 2.沟底铺设一层细沙后,直埋电缆工程的相关工作有哪些?

3.事件1 中,项目部计量管理员的管理是否合格?简述项目部计量管理员的工作内容。 4.在事件2 中,项目部如何整改的?

【参考答案】

1.草原土壤保护的要求:(1)保护地表环境,防止土壤侵蚀、流失。因施工造成的裸土应及时覆 盖。

(2)污水处理设施等不发生堵塞、渗漏、溢出等现象。

(3)防腐保温用油漆、绝缘脂和易产生粉尘的材料应妥善保管,对现场地面造成污染时应及时进行清理。

(4)对于有毒有害废弃物应回收后交有资质的单位处理,不能作为建筑垃圾外运。施工后应恢复施工活动破坏的植被。 2. 沟底铺设一层细沙后,铠装电缆的两端金属外皮要可靠接地,接地电阻不得大于10Ω。直埋电

缆和水底电缆在敷设前应进行交接试验,有铝包或铅包护套的电缆,必须进行外护套绝缘电阻测试。直埋电缆的中间接头外面应有防止机械损伤的保护盒(环氧树脂接头盒除外),盒下面应垫以混凝土基础板,长度要伸出接头保护盒两端600~700mm,进人建筑物前留有足够的电缆余量。电缆敷设后,上面要铺100mm 厚的软土或细沙,再盖上混凝土保护板、红砖或警示带,覆盖宽度应超过电缆两侧以外各50mm,覆土分层夯实。

3. 不合格。(1).计量管理员在使用计量器具前,应检查其是否完好,若不在检定周期内、检定标识不清或封存的,视为不合格的计量检测设备,不得使用。每次使用前,应对计量检测设备进行校准对零检查后,方可开始计量测试。使用中若发现计量检测设备偏离标准状态,应立即停用,重新

校验核准。如出现损坏或性能下降时,应及时进行修理和重新检定。(2)使用计量标准时必须严格按该设备使用说明操作,用完擦拭干净、断电,并加盖仪器罩, 使仪表处于非工作状态。3.计量管理员应对施工使用的计量器具进行现场跟踪管理。 4(1)母线连接处应该涂抹电力复合脂,而不是凡士林。(2)当母线平置时,螺栓应由下向上穿。 (3)螺栓连接的母线两外侧均应有平垫圈,相邻螺栓垫圈间应有3mm 以上的净距, 螺母侧应装有 弹簧垫圈或锁紧螺母。(4)母线的螺栓连接必须采用力矩扳手紧固。 案例(三) 背景资料:

A 公司在山区峡谷中建设洞内油库,工程内容包括:罐及6 台金属油罐、输油管道、铁路装卸油站等建筑与安装工程。A 公司与B 公司签订了施工总承包合同,B 公司拟与C 公司签订输油管道安装工程施工专业分包合同,A 公司不同意B 公司分包给C 公司,认为C 公司具有的GB、GC1 压力管道安装许可项目不能满足要求。

油罐布置在一条主巷道两侧的罐中,罐尺寸见图3 所示,由支巷道进入罐,支巷道剖面尺寸为3.6m*3.9m(宽*高),安装操作空间相当狭小,另支巷道毛地面不平坦,运输和吊装困难,且罐内无通风竖井,必须通过支巷道通风换气。

B 公司成立了以项目经理任组长的安全领导小组,设置了安全生产监督管理部门,配齐了专职安全员,制定了各级安全责任制,明确了HSE 经理对本项目安全生产负全面责任,项目总工程师对本项目部分安全生产工作和安全生产技术工作负责。 项目部对现场职业健康安全危险源辨识后,确认存在的危险源有:爆炸、坍塌、有限空间作业、吸入烟雾(尘粒)等。 B 公司按施工组织设计配置的计量器具有:钢直尺、10M 钢卷尺、直角尺等,并自制了样板和样杆,满足了油罐本体及金属结构的制作安装质量控制要求。

【问题】

1.A 公司不同意B 公司与C 公司拟签施工专业分包合同是否妥当?说明理由。

2.B 公司项目部制订安全生产责任制是否符合规定?写出项目经理和项目总工程师对本项目的安全 管理职责。

3.本项目金属油罐的制作安装还存在哪些危险源?

4.自制的样板属于哪类计量器具?使用前应经过哪些工序确认? 【参考答案】

1. 妥当,因为输油管道属于长输管道,需要具有GA1 甲(乙)、GA2 资质,而C 公司只具有的GB、GC1 压力管道安装许可项目不能满足要求。

2. 不符合规定。项目经理对本工程项目的安全生产负全面领导责任,是本项目整个执行过程的安全第一责任人。项目总工程师对本工程项目的安全生产负技术责任。

3. 本项目的危险源还有:(1)有发生火灾的风险。(2)触电风险。(3)吊装风险。(4)脚手架搭设、 使用和拆除风险。(5) 高处作业坠落风险。(6)机械伤害风险。

4. 自制的样板属于非标准计量器具,属于C 类计量器具。使用计量器具前,应检查其是否完好,

若不在检定周期内、检定标识不清或封存的,视为不合格的计量检测设备,不得使用。每次使用前,应对计量检测设备进行校准对零检查后,方可开始计量测试。使用中若发现计量检测设备偏离标准状态,应立即停用,重新校验核准。如出现损坏或性能下降时,应及时进行修理和重新检定。 案例四 背景资料:

某超高层项目,建筑面积约18 万m2,高度260m,考虑到超高层施工垂直降效严重的问题,建设单位(国企)将核心筒中四个主要管井内立管的安装,由常规施工方法改为模块化的装配式建造方法,具有一定的技术复杂性,建设单位还要求F1-F7 层的商业部分提前投入运营, 需要提前组织 消防验收。

经建设单位同意,施工总承包单位将核心筒管井的机电工程公开招标。管井内的管道主要包括空调冷冻水、冷却水、热水、消火栓及自动喷淋系统。该机电工程招标控制价2000 万元,招标文件中明确要求投标人提交60 万元投标保证。某分包单位中标该工程,并与总承包单位签订了专业分包合同。

施工过程中,鉴于模块化管井立管的吊装属于超过一定规模的危验性较大的专项工程,分包单位编制安全专项施工方案,通过专家论证后,分包单位组织了实施。

该工程管井内的空调水立管上设置补偿器,分包单位按设计要求的结形式及位置安装支架。在管道系统投入使用前,及时调整了补偿器。

F1-F7 层商业工程竣工后,建设单位申请消防验收,递交的技术资如下: (1)消防验收申请表;

(2)工程竣工验收报告、隐蔽工程施工和验收资料; (3)消防产品市场准入证明文件;

(4)具有防火性能要求的建筑构件、装修材料证明文件和出厂合格证; (5)工程监理单位、消防技术服务机构的合法身份和资质等级证明文件;

(6)建设单位的工商营业执照合法身份证明文件等。经消防部门审查资料不全,被要求补充。 【问题】

1.该机电工程可否采用邀请招标方式?说明理由。投标保证金金额是否符合规定?说明理由。

2.该工程的安全专项施工方案专家论证会应由哪个单位组织召开?论证前由哪几个单位人员审核?参加论证会的专家中、符合专业要求的人数应不少于多少名?

3.补偿器两侧的空调水立管上应安装何种形式的支架?补偿器应如何调整?使其处于何种状态? 4.建设单位提出的F1-F7 层商业局部消防验收的申请是否可以?建设单位还应补充哪些消防验收资料? 【参考答案】

1. 该机电工程可采用邀请招标方式进行,国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目, 应当公开招标;但有下列情形之一的,可以邀请招标:技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制, 只有少量潜在投标人可供选择。背景中核心筒中四个主要管井内立管的安装由常规施工方法改为 模块化的装配式建造方法,具有一定的技术复杂性,因此可以邀请招标。投标保证金不符合规定,

招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的,投标保证金不得超过招标项目估算价的2%,该机电工程招标控制价2000 万元,因此需要提交40 万元投标保证金。

2. 该工程的安全专项施工方案专家论证会应由总承包单位组织召开,专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和监理单位总监理工程师审查。专家应当从地方人民政府住房城乡建设主管部门建立的专家库中选取,符合专业要求且人数不得少于5 名。

3. (1)补偿器两侧的空调水立管上应安装固定支架,补偿器形式、规格、位置应符合设计要求,并按有关规定进行预拉伸。 4. 建设单位提出的F1-F7 层商业局部消防验收的申请可以进行,消防工程验收的条件包括:

(1)技术资料应完整、合法,有效。消防工程的施工,应严格按照现行的有关规程和规范施工,并应严格按照经过消防部门审核批准的设计图纸进行施工,不得随意更改;应具备设备布置平面图、施工详图、系统图、设计说明及设备随机文件。 (2)完成消防工程合同规定的工作量和变更增减的工作量,具备分部工程的竣工验收条件。 (3)单位工程或与消防工程相关的分部工程已具备竣工验收条件或已进行验收。 (4)建筑消防设施已进行消防设施检测,取得建筑消防设施检测合格报告。

(5)施工单位应提交:竣工图、设备开箱记录、施工记录(包括隐蔽工程验收记录)、设计变更记录、调试报告、竣工报告。 (6)建设单位应正式向当地消防部门提交申请验收报告,并送交有关技术资料。

建设单位提交的资料不完整,需要补充:有关消防设施的竣工图纸;消防设施检测合格证明文件;施工单位的合法身份证明和资质等级证明文件;法律、行政法规规定的其他材料。

8e2ru8w1mg25ui718xfz9x6b742rz501dxo
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享