附录A II级预警控制值、I级红色报警控制值参考表

表Q II级预警控制值、I级红色报警控制值参考表

基坑类别 监测项目 支护结构类型 控制值类别 一级 放坡、土钉墙、喷锚II级橙色预警支护、无水钢板桩、值: 悬臂灌注桩 或变化速率4mm/d 或变化速率7m/d 12mm/d 50~80mm,0.8%h;I级红色报警 值: 1、围护结构顶部水平位移 水泥土挡土墙、型钢15~30mm且小于水泥土挡墙,灌注桩、地下连续墙、钢板桩+支锚 I级红色报警 值: 变化速率6mm/d 或变化速率9mm/d 率12mm/d 60~80mm且小于放坡、土钉墙、喷锚II级橙色预警支护、无水钢板桩、值: 悬臂灌注桩 或变化速率5mm/d 或变化速率7mm/d 10mm/d 55~65mm,0.75%h;I级红色报警 值: 2、围护结构顶部水泥土挡土墙、型钢沉降 水泥土挡土墙,灌注 桩、地下连续墙、钢或变化速率3mm/d 板桩+支锚 15~28mm,且小于 0.3%h; 或变化速率4mm/d 30~50mm,且小于0.8%h; 0.6%h; 或变化速率或变化速率7mm/d 10mm/d 40~60mm,且小于35~40mm,且小于放坡、土钉墙、悬臂 桩 3、深层水平位移 55~60mm,且小于0.8%h; -- 或变化速率15mm/d 或变化速18mm/d 75~80mm,且小于1.0%h; -- 或变化速率率12mm/d 10mm/d 0.5%h; 0.7%h;或变化速或变化速率5mm/d 7mm/d 45~65mm,且小于开挖深度; 0.4%开挖深度; 或变化速率10~20mm且小于0.2%~30mm且小于0.6%开挖深度; 35~40mm且小于变化速率7mm/d 10mm/d 率14mm/d 25~45mm,0.5%h;或或变化速率1.1%h;或变化速75~105mm,0.4%h; 0.7%h; 或变化速率20~40mm且小于40~60mm且小于0.9%h; 25~45mm,0.5%h;或45~75mm,0.7%h;0.9%h;或变化速II级橙色预警0.3%h; 值: 或变化速率3mm/d 或变化速率5mm/d 8mm/d 65~105mm,0.5%h; 或变化速率25~60mm且小于0.8%h; 变化速率8mm/d 12mm/d 率16mm/d 50~70mm且小于35~55mm,0.6%h;或或变化速率1.2%h;或变化速80~125mm,0.4%h; 0.8%h; 或变化速率30~45mm且小于二级 50~65mm且小于1.0%h; 三级 70~80mm且小于

基坑类别 监测项目 支护结构类型 控制值类别 一级 10~25mm,且小于0.6%开挖深度; 水泥土挡土墙 0.3%开挖深度; 或变化速率或变化速率8mm/d 12mm/d 55~60mm,且小于25~30mm,且小于0.8%h; 0.4%h; 或变化速率或变化速率10mm/d 15mm/d 15~30mm,且小于型钢水泥土墙 0.45%h;或变化速率2mm/d 15~50mm,且小于 0.55%h;或变化速率3mm/d 30~55mm,0.6%h;或3、深层水平位移 钢板桩 变化速率3mm/d 或变化速率5mm/d 速率8mm/d 85~120mm,45~70mm,0.75%h; 或变化速率4mm/d 或变化速率6mm/d 率10mm/d 65~80mm,40~50mm,0.45%h;灌注桩+支锚 或变化速率3mm/d 或变化速率5mm/d 速率7mm/d 75~95mm,50~60mm,0.55%h; 或变化速率4mm/d 40~50mm,0.45%h;地下连续墙+支锚 或变化速率3mm/d 45~55mm,0.55%h; 或变化速率4mm/d 20~35mm;变化速率 4、支撑立柱竖向位移 5mm/d 25~35mm;变化速率 5、周边地面沉降 35~45mm;变化速率 5mm/d 7mm/d 率10mm/d 55~65mm;变化速率65~85mm;变化速 2mm/d 4mm/d 率7mm/d 8mm/d 20~55mm;变化速率率12mm/d 40~75mm;变化速 2mm/d 35~45mm;变化速率5mm/d 40~55mm;变化速率率7mm/d 60~75mm;变化速或变化速率6mm/d 10mm/d 30~45mm;变化速率50~65mm;变化速变化速率5mm/d 75~80mm,0.75%h;或变化速率变化速率8mm/d 80~95mm,1.0%h;或变化速率6mm/d 速率10mm/d 55~70mm,0.65%h;65~85mm,0.9%h;60~80mm,0.75%h;0.95%h;或变化55~65mm,0.65%h;0.85%h;或变化75~90mm,0.85%h;1.05%h;变化速50~70mm,且小于0.65%h;或变化速率4mm/d 75~80mm,且小于0.75%h;或变化速率6mm/d 65~80mm,0.75%h;0.95%h;或变化20mm/d 70~90mm,且小于0.95%h;或变化速率8mm/d 85~95mm,且小于1.0%h;或变化速率10mm/d 90~100mm,或变化速率0.4%h; 16mm/d 75~80mm,且小于变化速率0.8%开挖深度或二级 50~60mm,且小于三级 35~40mm,且小于

基坑类别 监测项目 支护结构类型 控制值类别 一级 裂缝宽度5~10mm、长 6、地面开裂 裂缝宽度裂缝宽度7~15、长 度、宽度持续增加 HJG/650mm;变化速 7、地表水平位移 率2mm/d HJG/500mm;变化速率3mm/d或连续3天2mm/d 20~35mm;变化速率 8、基坑底隆起 35~45mm;变化速率 4mm/d 1000 mm或变化速率 500mm/d 9、地下水位 1500 mm或变化速率1000mm/d;或上升达到设计水位 10、土压力、孔隙水压力 11、支撑、围护墙、桩,立柱内力 80%结构承载能力设 计值 60~75%抗拔承载力设计值; 或锁定值;或4%抗拔承载力设计值/d 12、锚索拉力 值; ; 或当监测值小于25~45%抗拔承载力设计值 10~25mm;或变化速 13、周边建筑物沉降 2.5mm/d 率3mm/d 速率3mm/d 率1.5mm/d 20~35mm或变化速率率2mm/d 25~40mm或变化速速率2mm/d 25~45mm或变化15~30mm;或变化速15~35mm;或变化20~35%抗拔承载力设计值 20~35%抗拔承载力设计值 85%; 或当监测值小于90%; 或当监测值小于80%抗拔承载力设计70~80% 70~85% 85% 90% 力设计值 60~70%荷载设计值 80%荷载设计值 60~70%结构承载能65~75% 70~80% 率500mm/d 2000 mm或变化速速率1500mm/d;率1000mm/d;或上或上升达到设计升达到设计水位 水位 60~75% 85% 70~80% 90% 速率500mm/d 2500 mm或变化6mm/d 1000 mm或变化速率10mm/d 1500 mm或变化55~65mm;变化速率65~85mm;变化速 2mm/d 4mm/d 率8mm/d 率3mm/d HJG/450mm;变化速率4mm/d或连续3天2.5mm/d 30~55mm;变化速率速率4mm/d HJG/350mm;变化速率5mm/d或连续3天3mm/d 50~75mm;变化速长度宽度持续增加 持续增加 HJG/600mm;变化速HJG/550mm;变化裂缝宽度10~20、10~30、长度宽度 度明显增加 长度明显增加 显增加 二级 裂缝宽度7~15mm、10~20mm、长度明三级 裂缝宽度

基坑类别 监测项目 支护结构类型 14、裂缝宽度 2mm,持续发展 3mm,持续发展 1.8/1000;或变化1.6/1000;或变化速 15、周边建筑物差异沉降(倾斜) 2.2/1000或变化2.0/1000或变化速 率0.1HJG/1000mm/d 0.12HJG/1000mm/d /d 10~20mm,差异沉降燃气 0.2%Lg或变化速率1.5mm/d 20~30mm,差异沉降 0.3%Lg或变化速率2.5mm/d 10~20mm,差异沉降供水 0.2%Lg或变化速率2.0mm/d 25~30mm,差异沉降 16、管线沉降 10~15mm,差异沉降雨污 0.25%Lg或变化速率1.5mm/d 15~20mm,差异沉降 0.25%Lg或变化速率2.5mm/d 10~30mm,差异沉降通讯 0.3%Lg或变化速率2.5mm/d 20~40mm,差异沉降 0.4%Lg或变化速率3.5mm/d 15~20mm,差异沉降0.25%Lg或变化速率1.5mm/d 20~25mm,差异沉降0.25%Lg或变化速率2.5mm/d 15~35mm,差异沉降0.3%Lg或变化速率3.5mm/d 25~45mm,差异沉降0.4%Lg或变化速率4.5mm/d 15~20mm,差异沉降0.25%Lg或变化速率1.5mm/d 20~25mm,差异沉降0.25%Lg或变化速率2.5mm/d 25~45mm,差异沉降0.3%Lg或变化速率4.0mm/d 25~55mm,差异沉降0.4%Lg或变化速率5mm/d 0.25%Lg或变化速率2.5mm/d 10~25mm,差异沉降0.2%Lg或变化速率1.5mm/d 25~35mm,差异沉降0.3%Lg或变化速率2.5mm/d 10~25mm,差异沉降0.2%Lg或变化速率2.5mm/d 25~35mm,差异沉降0.25%Lg或变化速率2.5mm/d 15~25mm,差异沉降0.2%Lg或变化速率2.0mm/d 25~35mm,差异沉降0.3%Lg或变化速率3mm/d 10~25mm,差异沉降0.2%Lg或变化速率3mm/d 25~35mm,差异沉降0.25%Lg或变化速率3mm/d 速率0.15HJG/1000mm化速率 率0.8HJG/1000mm/d 0.1HJG/1000mm/d /d 2.5/1000或变速率0.12HJG/1000mm速率3mm,持续发展 2/1000;或变化控制值类别 一级 0.1~1.5.0mm; 二级 0.1~2.mm; 三级 0.5~2.5mm;

基坑类别 监测项目 支护结构类型 控制值类别 一级 20~30mm或变化速率17、道路沉降 一般 2mm/d 率3mm/d 速率3mm/d 二级 20~40mm或变化速三级 20~40mm或变化30~40mm或变化速率 3mm/d 10~20mm或变化速率主干道路 2mm/d 20~30mm或变化速率 18、基坑深度超 开挖 1000 3mm/d 500 20~50mm或变化速率4mm/d 20~30mm或变化速率2mm/d 20~40mm或变化速率3mm/d 500 1500 20~50mm或变化速率6mm/d 20~40mm或变化速率2mm/d 20~50mm或变化速率4mm/d 500 2000 注:嵌岩的支护结构位移报警值取表中值的50%;累积值取绝对值和相对值中的小值;不同位置可取不同值。本表变化范围供由设计人员根据具体工程要求、计算结果按照三层级原则选定。

建筑与市政地基基础II级预警控制值、I级红色报警控制值参考表

附录AII级预警控制值、I级红色报警控制值参考表表QII级预警控制值、I级红色报警控制值参考表基坑类别监测项目支护结构类型控制值类别一级放坡、土钉墙、喷锚II级橙色预警支护、无水钢板桩、值:悬臂灌注桩或变化速率4mm/d或变化速率7m/d12mm/d50~80mm,0.8%h;I级红色报警值:1、围护结构顶部水平位移水泥土挡土墙、