附录A II级预警控制值、I级红色报警控制值参考表
表Q II级预警控制值、I级红色报警控制值参考表
基坑类别 监测项目 支护结构类型 控制值类别 一级 放坡、土钉墙、喷锚II级橙色预警支护、无水钢板桩、值: 悬臂灌注桩 或变化速率4mm/d 或变化速率7m/d 12mm/d 50~80mm,0.8%h;I级红色报警 值: 1、围护结构顶部水平位移 水泥土挡土墙、型钢15~30mm且小于水泥土挡墙,灌注桩、地下连续墙、钢板桩+支锚 I级红色报警 值: 变化速率6mm/d 或变化速率9mm/d 率12mm/d 60~80mm且小于放坡、土钉墙、喷锚II级橙色预警支护、无水钢板桩、值: 悬臂灌注桩 或变化速率5mm/d 或变化速率7mm/d 10mm/d 55~65mm,0.75%h;I级红色报警 值: 2、围护结构顶部水泥土挡土墙、型钢沉降 水泥土挡土墙,灌注 桩、地下连续墙、钢或变化速率3mm/d 板桩+支锚 15~28mm,且小于 0.3%h; 或变化速率4mm/d 30~50mm,且小于0.8%h; 0.6%h; 或变化速率或变化速率7mm/d 10mm/d 40~60mm,且小于35~40mm,且小于放坡、土钉墙、悬臂 桩 3、深层水平位移 55~60mm,且小于0.8%h; -- 或变化速率15mm/d 或变化速18mm/d 75~80mm,且小于1.0%h; -- 或变化速率率12mm/d 10mm/d 0.5%h; 0.7%h;或变化速或变化速率5mm/d 7mm/d 45~65mm,且小于开挖深度; 0.4%开挖深度; 或变化速率10~20mm且小于0.2%~30mm且小于0.6%开挖深度; 35~40mm且小于变化速率7mm/d 10mm/d 率14mm/d 25~45mm,0.5%h;或或变化速率1.1%h;或变化速75~105mm,0.4%h; 0.7%h; 或变化速率20~40mm且小于40~60mm且小于0.9%h; 25~45mm,0.5%h;或45~75mm,0.7%h;0.9%h;或变化速II级橙色预警0.3%h; 值: 或变化速率3mm/d 或变化速率5mm/d 8mm/d 65~105mm,0.5%h; 或变化速率25~60mm且小于0.8%h; 变化速率8mm/d 12mm/d 率16mm/d 50~70mm且小于35~55mm,0.6%h;或或变化速率1.2%h;或变化速80~125mm,0.4%h; 0.8%h; 或变化速率30~45mm且小于二级 50~65mm且小于1.0%h; 三级 70~80mm且小于
基坑类别 监测项目 支护结构类型 控制值类别 一级 10~25mm,且小于0.6%开挖深度; 水泥土挡土墙 0.3%开挖深度; 或变化速率或变化速率8mm/d 12mm/d 55~60mm,且小于25~30mm,且小于0.8%h; 0.4%h; 或变化速率或变化速率10mm/d 15mm/d 15~30mm,且小于型钢水泥土墙 0.45%h;或变化速率2mm/d 15~50mm,且小于 0.55%h;或变化速率3mm/d 30~55mm,0.6%h;或3、深层水平位移 钢板桩 变化速率3mm/d 或变化速率5mm/d 速率8mm/d 85~120mm,45~70mm,0.75%h; 或变化速率4mm/d 或变化速率6mm/d 率10mm/d 65~80mm,40~50mm,0.45%h;灌注桩+支锚 或变化速率3mm/d 或变化速率5mm/d 速率7mm/d 75~95mm,50~60mm,0.55%h; 或变化速率4mm/d 40~50mm,0.45%h;地下连续墙+支锚 或变化速率3mm/d 45~55mm,0.55%h; 或变化速率4mm/d 20~35mm;变化速率 4、支撑立柱竖向位移 5mm/d 25~35mm;变化速率 5、周边地面沉降 35~45mm;变化速率 5mm/d 7mm/d 率10mm/d 55~65mm;变化速率65~85mm;变化速 2mm/d 4mm/d 率7mm/d 8mm/d 20~55mm;变化速率率12mm/d 40~75mm;变化速 2mm/d 35~45mm;变化速率5mm/d 40~55mm;变化速率率7mm/d 60~75mm;变化速或变化速率6mm/d 10mm/d 30~45mm;变化速率50~65mm;变化速变化速率5mm/d 75~80mm,0.75%h;或变化速率变化速率8mm/d 80~95mm,1.0%h;或变化速率6mm/d 速率10mm/d 55~70mm,0.65%h;65~85mm,0.9%h;60~80mm,0.75%h;0.95%h;或变化55~65mm,0.65%h;0.85%h;或变化75~90mm,0.85%h;1.05%h;变化速50~70mm,且小于0.65%h;或变化速率4mm/d 75~80mm,且小于0.75%h;或变化速率6mm/d 65~80mm,0.75%h;0.95%h;或变化20mm/d 70~90mm,且小于0.95%h;或变化速率8mm/d 85~95mm,且小于1.0%h;或变化速率10mm/d 90~100mm,或变化速率0.4%h; 16mm/d 75~80mm,且小于变化速率0.8%开挖深度或二级 50~60mm,且小于三级 35~40mm,且小于
基坑类别 监测项目 支护结构类型 控制值类别 一级 裂缝宽度5~10mm、长 6、地面开裂 裂缝宽度裂缝宽度7~15、长 度、宽度持续增加 HJG/650mm;变化速 7、地表水平位移 率2mm/d HJG/500mm;变化速率3mm/d或连续3天2mm/d 20~35mm;变化速率 8、基坑底隆起 35~45mm;变化速率 4mm/d 1000 mm或变化速率 500mm/d 9、地下水位 1500 mm或变化速率1000mm/d;或上升达到设计水位 10、土压力、孔隙水压力 11、支撑、围护墙、桩,立柱内力 80%结构承载能力设 计值 60~75%抗拔承载力设计值; 或锁定值;或4%抗拔承载力设计值/d 12、锚索拉力 值; ; 或当监测值小于25~45%抗拔承载力设计值 10~25mm;或变化速 13、周边建筑物沉降 2.5mm/d 率3mm/d 速率3mm/d 率1.5mm/d 20~35mm或变化速率率2mm/d 25~40mm或变化速速率2mm/d 25~45mm或变化15~30mm;或变化速15~35mm;或变化20~35%抗拔承载力设计值 20~35%抗拔承载力设计值 85%; 或当监测值小于90%; 或当监测值小于80%抗拔承载力设计70~80% 70~85% 85% 90% 力设计值 60~70%荷载设计值 80%荷载设计值 60~70%结构承载能65~75% 70~80% 率500mm/d 2000 mm或变化速速率1500mm/d;率1000mm/d;或上或上升达到设计升达到设计水位 水位 60~75% 85% 70~80% 90% 速率500mm/d 2500 mm或变化6mm/d 1000 mm或变化速率10mm/d 1500 mm或变化55~65mm;变化速率65~85mm;变化速 2mm/d 4mm/d 率8mm/d 率3mm/d HJG/450mm;变化速率4mm/d或连续3天2.5mm/d 30~55mm;变化速率速率4mm/d HJG/350mm;变化速率5mm/d或连续3天3mm/d 50~75mm;变化速长度宽度持续增加 持续增加 HJG/600mm;变化速HJG/550mm;变化裂缝宽度10~20、10~30、长度宽度 度明显增加 长度明显增加 显增加 二级 裂缝宽度7~15mm、10~20mm、长度明三级 裂缝宽度
基坑类别 监测项目 支护结构类型 14、裂缝宽度 2mm,持续发展 3mm,持续发展 1.8/1000;或变化1.6/1000;或变化速 15、周边建筑物差异沉降(倾斜) 2.2/1000或变化2.0/1000或变化速 率0.1HJG/1000mm/d 0.12HJG/1000mm/d /d 10~20mm,差异沉降燃气 0.2%Lg或变化速率1.5mm/d 20~30mm,差异沉降 0.3%Lg或变化速率2.5mm/d 10~20mm,差异沉降供水 0.2%Lg或变化速率2.0mm/d 25~30mm,差异沉降 16、管线沉降 10~15mm,差异沉降雨污 0.25%Lg或变化速率1.5mm/d 15~20mm,差异沉降 0.25%Lg或变化速率2.5mm/d 10~30mm,差异沉降通讯 0.3%Lg或变化速率2.5mm/d 20~40mm,差异沉降 0.4%Lg或变化速率3.5mm/d 15~20mm,差异沉降0.25%Lg或变化速率1.5mm/d 20~25mm,差异沉降0.25%Lg或变化速率2.5mm/d 15~35mm,差异沉降0.3%Lg或变化速率3.5mm/d 25~45mm,差异沉降0.4%Lg或变化速率4.5mm/d 15~20mm,差异沉降0.25%Lg或变化速率1.5mm/d 20~25mm,差异沉降0.25%Lg或变化速率2.5mm/d 25~45mm,差异沉降0.3%Lg或变化速率4.0mm/d 25~55mm,差异沉降0.4%Lg或变化速率5mm/d 0.25%Lg或变化速率2.5mm/d 10~25mm,差异沉降0.2%Lg或变化速率1.5mm/d 25~35mm,差异沉降0.3%Lg或变化速率2.5mm/d 10~25mm,差异沉降0.2%Lg或变化速率2.5mm/d 25~35mm,差异沉降0.25%Lg或变化速率2.5mm/d 15~25mm,差异沉降0.2%Lg或变化速率2.0mm/d 25~35mm,差异沉降0.3%Lg或变化速率3mm/d 10~25mm,差异沉降0.2%Lg或变化速率3mm/d 25~35mm,差异沉降0.25%Lg或变化速率3mm/d 速率0.15HJG/1000mm化速率 率0.8HJG/1000mm/d 0.1HJG/1000mm/d /d 2.5/1000或变速率0.12HJG/1000mm速率3mm,持续发展 2/1000;或变化控制值类别 一级 0.1~1.5.0mm; 二级 0.1~2.mm; 三级 0.5~2.5mm;
基坑类别 监测项目 支护结构类型 控制值类别 一级 20~30mm或变化速率17、道路沉降 一般 2mm/d 率3mm/d 速率3mm/d 二级 20~40mm或变化速三级 20~40mm或变化30~40mm或变化速率 3mm/d 10~20mm或变化速率主干道路 2mm/d 20~30mm或变化速率 18、基坑深度超 开挖 1000 3mm/d 500 20~50mm或变化速率4mm/d 20~30mm或变化速率2mm/d 20~40mm或变化速率3mm/d 500 1500 20~50mm或变化速率6mm/d 20~40mm或变化速率2mm/d 20~50mm或变化速率4mm/d 500 2000 注:嵌岩的支护结构位移报警值取表中值的50%;累积值取绝对值和相对值中的小值;不同位置可取不同值。本表变化范围供由设计人员根据具体工程要求、计算结果按照三层级原则选定。