电流互感器 电压互感器 避雷器 母线 其他部件 工厂组装 工厂试验 3. 工作进度如有延误,卖方应及时向买方说明原因、后果及采取的补救措施等。 1.4 对设计图纸、说明书和试验报告的要求

1.4.1 图纸及图纸的认可和交付

1. 所有需经买方确认的图纸和说明文件,均应由卖方在合同生效后的 天内提交给买方进行审定认可。这些资料包括 环网柜的外形图、剖面图、布置图、组装图、基础图、电气原理图、运输尺寸、运输质量、重心、总质量及二次线布置图 等。买方审定时有权提出修改意见。

买方在收到需认可图纸 天后,将一套确认的或签有买方校定标记的图纸(买方负责人签字)返还给卖方。凡买方认为需要修改且经卖方认可的,不得对买方增加费用。在未经买方对图纸作最后认可前任何采购或加工的材料损失应由卖方单独承担。

2. 卖方在收到买方确认图纸(包括认可方修正意见)后,应于 天内向买方提供最终版的正式图纸和一套供复制用的底图及正式的光盘,正式图纸必须加盖工厂公章或签字。

3. 完工后的产品应与最后确认的图纸一致。买方对图纸的认可并不减轻卖方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时,如卖方技术人员进一步修改图纸,卖方应对图纸重新收编成册,正式递交买方,并保证安装后的设备与图纸完全相符。

4. 图纸的格式:所有图纸均应有标题栏、相应编号、全部符号和部件标志,文字均用 中文 ,并使用SI国际单位制。对于进口设备以中文为主,当买方对英文局部有疑问时,卖方应进行书面解释。

卖方免费提供给买方全部最终版的图纸、资料及说明书。其中图纸应包括 1.4.1

第1款所涉及的图纸和卖方自带的电缆清册 , 并且应保证买方可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护,并在运行中进行更换零部件等工作。

1.4.2 说明书的要求 1.

环网柜的使用条件和技术参数。

5

2. 环网柜及主要元件的结构、安装、调试、运行、维护、检修和全部附件的

完整说明和技术数据。

3. 等。

4. 5.

组装:运输单元应有清楚的标志和代号,注有运输单元号的组装示意图。 安装准备:基础施工的要求,外部接线端子的尺寸,电缆进入地点位置,开箱和起吊:运输单元的质量,起吊和开箱的注意事项及专用的起吊用具

接地以及各种管道的连接方式、尺寸和布置等资料。

6. 7. 8. 方案。

9.

最终的安装验收:现场交接试验项目及试验方法。

维护:主要元件的维护说明以及维修工作的分类、程序和范围。 运行检修:运行中应注意的事项及控制指标,主要元件的检修周期和检修

环网柜 各个元件和所有附件的技术数据。

10. 表示环网柜 和操动机构的结构图及对基础的技术要求的说明。 11. 结构特征、设备及其元件的更详细的说明。 12. 操动机构特征的说明。

13. 备品备件、专用工具和专用仪器仪表的使用说明。 14. 说明书使用中文。 1.4.3 试验报告

卖方应提供下列试验报告:

1. 环网柜的型式试验报告和出厂试验报告。 2. 环网柜主要元件的型式试验报告和出厂试验报告。

3. 当产品的设计、工艺、生产条件或使用的材料及主要元件发生重大改变而影响到产品性能时,应做相应的型式试验并提供试验报告。

1.4.4 图纸、说明书及试验报告等资料的交付时间、数量

卖方应向买方提供的资料、图纸、试验报告见表2,但不限于表2的内容。

表2 卖方向买方提供的资料和图纸 序号 1 1.1 1.2 1.3 内 容 图纸及安装使用说明书(与1.4.1斜体一致) 土建、地基规定及图纸 安装、维护、运行说明及图纸 电气原理图 份数 交付时间 收图单位 详见技术规范专用部分 6

序号 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 内 容 二次控制、测量、监控、信号回路、辅助设备回路主方案图、元件安装图纸(二次小室) 布置图(平面、断面) 安装图,带外形尺寸、运输尺寸、质量 主要元件安装使用说明书 专用工具、仪表介绍 运输和安装所需要专用设备的说明 现场试验和其他试验说明 试验报告 全套型式试验报告 全套出厂试验报告 其他试验报告 零部件试验(包括绝缘件的局部放电试验报告) 其他资料 主要元件标准 所用材料标准 检查、调试规定 包装、装船、贮存规定 现场高压试验规定和标准 维修指南 装箱清单 包装说明 设备中使用的润滑剂、油脂的清单及检验合格证明 带电显示装置的规格、型号、厂家 份数 交付时间 收图单位 1.5 标准和规范 1. 合同中所有设备、备品备件,包括卖方从第三方获得的所有附件和设备,除本规范中规定的技术参数和要求外,其余均应遵照最新版本的电力行业标准(DL)、国家标准(GB)和IEC标准及国际单位制(SI),这是对设备的最低要求。投标人如果采用自己的标准或规范,必须向买方提供中文和英文(若有)复印件并经买方同意后方可采用,但不能低于DL、GB和IEC的有关规定。

2. 执行的标准 DL/T 402-2007 DL/T 404 DL/T 486

高压交流断路器订货技术条件

3.6kV-40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 高压交流隔离开关和接地开关

高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T 593-2006

DL/T728-2000 气体绝缘金属封闭开关设备订货技术导则 GB 1207 GB 1208

电压互感器 电流互感器 高压交流断路器

GB 1984-2003

7

GB3804 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关 GB 16926-2009 高压交流负荷开关熔断器组合电器 GB 1985-2005 GB 3906-2006 GB 6450-1986 GB 11032-2000 GB 15166.2

高压交流隔离开关和接地开关

3.6kV-40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 干式电力变压器

交流无间隙金属氧化物避雷器 交流高压熔断器:限流式熔断器

电气装置安装工程电气设备交接试验标准 高压开关柜闭锁装置技术条件 高压交流断路器

GB 50150-2006 SD 318-1989

IEC 62271-100

国家电网生[2004]634号输变电设备技术标准:《交流隔离开关和接地开关技术标准》。

3. 所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。 1.6 投标人必须提交的技术参数和信息

1. 技术参数响应表、技术偏差表及相关技术资料。 2. 投标产品的特性参数和特点。

3. 与其它设备配合所需的相关技术文件和信息。 4. 设备详细的一次接线图及布置图。

5. 型式试验报告和省级及以上的产品鉴定证书。 1.7 备品备件

1. 卖方应提供必备和推荐的 备品备件 ,并分别列出其单价(商务部分填写)。 2. 所有备品备件应为全新产品,与已经安装同型号设备的相应部件能够互换。 3. 所有备品备件应单独装箱,包装应能防尘、防潮、防止损坏等,与主设备一并发运,并标注“备品备件”以区别本体。 1.8 专用工具与仪器仪表

1. 卖方应提供必备和推荐的 专用工具和仪器仪表 ,并列出其单价(商务部分填写)。

8

2. 所有专用工具与仪器仪表必须是全新的,并附详细的使用说明资料。 3. 专用工具与仪器仪表应单独装箱,注明“专用工具”、“仪器仪表”,并标明防潮、防尘、易碎、向上、勿倒置等字样,同主设备一并发运。 1.9 安装、调试、性能试验、试运行和验收

1. 合同设备的安装、调试将由买方根据卖方提供的技术文件和说明书的规定在卖方技术人员指导下进行。

2. 合同设备的性能试验、试运行和验收根据本规范规定的标准、规程规范进行。 3. 完成合同设备安装后,买方和卖方应检查和确认安装工作,并签署安装工作证明书,共两份、双方各执一份。

4. 设备安装、调试和性能试验合格后方可投入试运行。试运行后买卖双方应签署合同设备的验收证明书(试运行时间在合同谈判中商定)。该证明书共两份,双方各执一份。

5. 如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求,买卖双方共同分析原因,分清责任,如属制造方面的原因,或涉及索赔部分,按商务部分有关条款执行。

2 结构要求

2.1 环网柜技术参数

环网柜技术参数见技术规范专用部分的技术参数响应表。 2.2 通用要求

1. 产品设计应能使设备安全地进行下述各项工作:正常运行、检查、维护操作、主回路验电、安装和(或)扩建后的相序校核和操作联锁、连接电缆的接地、电缆故障的定位、连接电缆或其他器件的绝缘试验以及消除危险的静电电荷等。

2. 产品的设计应能在允许的基础误差和热胀冷缩的热效应下不致影响设备所保证的性能,并满足与其他设备联接的要求。

3. 类型、额定值和结构相同的所有可移开部件和元件在机械和电气上应有互换性。

4. 各元件应符合各自的有关标准。

5. 柜体应采用敷铝锌钢板或不锈钢板弯折后栓接而成或采用优质防锈处理的

9

kV、24kV环网柜通用技术规范

电流互感器电压互感器避雷器母线其他部件工厂组装工厂试验3.工作进度如有延误,卖方应及时向买方说明原因、后果及采取的补救措施等。1.4对设计图纸、说明书和试验报告的要求1.4.1图纸及图纸的认可和交付1.所有需经买方确认的图纸和说明文件,均应由卖方