好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

水利水电工程施工质量评定表填表说明与示例

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

水利水电工程施工质量评定表 填表说明与示例(试行)

目 录

填表基本规定

第一部分 工程项目施工质量评定表

第二部分 水工建筑工程单元工程施工质量评定表

第九部分 堤防工程外观质量及单元工程质量评定表

填 表 基 本 规 定

《水利水电工程施工质量评定表》(试行)(以下简称《评定表》)是检验与评定施工质量的基础资料,也是进行工程维修和事故处理的重要参考。SL223—1999《水利水电建设工程验收规程》规定,《评定表》是水利水电工程验收的备查资料。《水利基本建设项目(工程)档案资料管理规定》要求,工程竣工验收后,《评定表》归档长期保存。因此,对《评定表》的填写,作如下基本规定:

1.

单元(工序)工程完工后,应及时评定其质量等级,并按现场检验结果,如实填写《评定表》。

现场检验应遵守随机取样原则。

2. 3. 4.

《评定表》应使用蓝色或黑色墨水钢笔填写,不得使用圆珠笔、铅笔填写。 文字。应按国务院颁布的简化汉字书写。字迹应工整、清晰。

数字和单位。数字使用阿拉伯数字(1、2、3、…、9、0)。单位使用国家法定计量单位,并

以规定的符号表示(如:Mpa、m、m3、t、……)。

5. 95.0%。

6.

改错。将错误用斜线划掉,再在其右上方填写正确的文字(或数字),禁止使用改正液、贴合格率。用百分数表示,小数点后保留一位。如果恰为整数,则小数点后以0表示。例如:

纸重写、橡皮擦、刀片刮或用墨水涂黑等方法。 例如:……表面有裂缝纹,抗压强度25.3 23.3Mpa。

7.

表头填写。①单位工程、分部工程名称,按项目划分确定的名称填写。②单元工程名称、部

位:填写该单元工程名称(中文名称或编号),部位可用桩号、高程等表示。③施工单位:填写与项目法人(建设单位)签订承包合同的施工单位全称。④单元工程量:填写本单元主要工程量。⑤检验(评定)日期:年——填写4位数,月——填写实际月份(1~12月),日——填写实际日期(1~31日)。

8.

质量标准中,凡有“符合设计要求”者,应注明设计具体要求(如内容较多,可附页说明)、

凡有“符合规范要求”者,应标出所执行的规范名称及编号。

9.

检验记录。文字记录应真实、准确、简练。数字记录应准确、可靠,小数点后保留位数应符

合有关规定。

10. 设计值按施工图填写。实测值填写实际检测数据,而不是偏差值。当实测数据多时,可填写实测组数、实测值范围(最小值~最大值)、合格数,但实测值应作表格附件备查。

11. 《评定表》中列出的某些项目,如实际工程中无该项内容,应在相应检验栏内用斜线“/”表示。

12. 《评定表》中加“△”的项目为主要检查(检测)项目,工序名称前加“△”者为主要工序。 13. 《评定表》从表头至评定意见栏均由施工单位经“三检”合格后填写,“质量等级”栏由施工单位填写自评等级。监理人员复评质量等级时,如对施工单位填写的质量检验资料有不同意见,可写入“监理单位复评意见”栏内或另附页说明,并在“复评质量等级”栏内填写出正确的等级。

14. 单元(工序)工程表尾填写。

⑴ 施工单位“三检”负责人分别在相应的栏内签字,如果该工程由分包单位施工,则单元(工序)工程表尾由分包单位“三检”负责人签字,并填写分包单位全称。重要隐蔽工程、关键部位的单元工程,当分包单位自检合格后,总包单位应参加联合小组核定其质量等级。

⑵ 监理单位由负责该项目的监理人员复评质量等级并签字。

⑶ 表尾所有签字人员,必须由本人按照身份证上的姓名签字,不得使用化名,也不得由其他人代为签名。签名时应填写填表日期。

15. 表尾填写:××单位是指具有法人资格单位的现场派出机构,若须加盖公章,则加盖该单位的现场派出机构的公章。

第一部分

工程项目施工质量评定表

本部分表格,系根据SL176—1996《水利水电工程施工质量评定规程》(试行)、SL223—1999《水利水电建设工程验收规程》及水利部《关于颁发水利水电工程施工质量评定表补充表的通知》(建管监[2000]17号)编制。适用于大、中型水利水电工程(含堤防工程)施工质量检验评定,小型工程可参照使用。

目 录 编 号 表01 表02 表03 表04 表05 表06 表 格 名 称 水工建筑物外观质量评定表 房屋建筑安装工程观感质量评定表 分部工程施工质量评定表 单位工程施工质量检验资料核查表 单位工程施工质量评定表 工程项目施工质量评定表 序号 1 2 3 4 5 6

表01水工建筑物外观质量评定表

填 表 说 明

填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。 1.

本表用于水工建筑物单位工程外观质量评定。表中各项质量标准,是在主体工程开工初期由

项目法人组织监理、设计、施工等单位根据本工程特点(等级及使用情况等)共同研究提出,报质量监督机构确认后执行。

2.

外观质量等级评定工作是在单位工程完工后,由项目法人(建设单位)组织、质量监督机构

主持,项目法人(建设单位)、监理、设计、施工及管理运行等单位组成外观质量评定组,进行现场检验评定。参加外观质量评定组的人员,必须具有工程师及以上技术职称。评定组人数不应少于5人,大型工程不宜少于7人。

3. 4.

检测数量。全面检查后,抽测25%,且各项不少于10点。

评定等级标准。测点中符合质量标准的点数占总测点数的百分率为100%时,评为一级。合

格率为90%~99.9%时,评为二级。合格率为70%~89.9%时,评为三级。合格率小于70%时,评为四级。其下方的百分数为相应于所得标准分的百分数。每项评定得分按下式计算:

各项评定得分=该项标准分×该项得分百分率

评定得分小数点后保留一位,并填写在相应级别栏内。本例项次1建筑物外观尺寸,共检测12次,合格11次,合格率91.7%,评为二级。本项标准分为12分,二级得分百分率为90%,因此,项次1得分为12×90%=10.8分,填写在项次1对应的二级处。项次2轮廓线顺直,共检测10次,全部合格,合格率100%,评为一级。该项标准分为10分,一级得分百分率为100%,因此项次2得分为10×100%=10分,并将其填写在项次2相应的一级处,其余类推。

5.

表中第13项混凝土表面缺陷指混凝土表面的蜂窝、麻面、挂帘、裙边、小于3cm的错台、

局部凹凸及表面裂缝等。如无上述缺陷,该项得分率为100%,缺陷面积超过总面积5%者,该项得分为0。

6.

表中带括号的标准分为工作量大时的标准分。填表时,须将不执行的分数用“/”划掉,如

本例项次9、10、14、18、22中均划掉了不执行的分数。

7.

合计应得分是实际评定各项标准分之和(本例为1~7,9~16,18~20,22等项标准分之和

为118分),实得分是各项实际得分之和,本例为104.3分。得分率=(实得分/应得分)×100%,小数点后保留一位。本例外观质量得分率=(104.3/118)×100%=88.4%。

8.

表尾由各单位参加外观质量评定的人员签名(施工单位1人,如本工程由分包单位施工,则

分包单位、总包单位各派1人参加。项目法人(建设)、监理、设计各1~2人,管理运行单位1人,质量监督2~3人)。