案例12 地下人防电影院防火案例分析 一、情景描述
某地下人防工程地下2层,地下二层的室内地面与室外出入口地坪之间高差为9m。某电影院位于该地下人防工程的地下二层整层,建筑面积为4200m2,设有1个建筑面积为600m2的大观众厅,7个建筑面积均为300m2的小观众厅。该电影院共划分6个防火分区,其中大厅、售票区、展示区为一个防火分区,其建筑面积为500m2;办公、管理用房为一个防火分区,其建筑面积为 400m2;放映设备区为一个防火分区,其建筑面积为300m2;均设有固定座位的观众厅区域划分为3个防火分区,每个防火分区的建筑面积均不大于 1000m2。该电影院设有7部通至室外的封闭楼梯间,其中大厅所在防火分区2部,其余每个防火分区各1部;各相邻防火分区之间均通过疏散走道连通。该电影院按有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施及器材。 二、分析要点
本案例主要分析下列内容:
根据相关国家工程建设消防技术标准的规定,重点分析情景描述中电影院的防火分区最大允许建筑面积,防火分区的划分部位及防火分隔设施类型,构造防火和安全疏散应采取的建筑防火技术措施。 三、关键知识点及依据 (一)防火分区
根据《人民防空工程设计防火规范》(GB 50098--2009)的规定,情景描述中的电影院应采用防火墙划分防火分区,当采用防火墙确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔,防火分区划分应符合以下要求: 1)防火分区应在各安全出口处的防火门范围内划分。
2)水泵房、污水泵房、水池、厕所、盥洗间等无可燃物的房间,其面积可不计人防火分区的面积之内。
3)防火分区的划分宜与防护单元相结合。
4)每个防火分区的允许最大建筑面积,除电影院观众厅外,不应大于500m2。当设置有自动灭火系统时,允许最大建筑面积可增加1倍;局部设置时,增加的面积可按该局部面积的1倍计算。
5)电影院观众厅的防火分区允许最大建筑面积不应大于1000m2。当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,其允许最大建筑面积也不得增加。
(二)构造防火
根据《人民防空工程设计防火规范》(GB 50098--2009)的规定,情景描述中电影院的构造防火应符合以下要求:
1)电影院的观众厅与舞台之间的墙,耐火极限不应低于2.50h;电影院放映室(卷片室)应采用耐火极限不低于1.00h的隔墙与其他部位隔开,观察窗和放映孔应设置阻火闸门。 2)防火门的设置应符合下列规定:
①位于防火分区分隔处安全出口的门应为甲级防火门,当使用功能上确实需要采用防火卷帘分隔时,应在其旁设置与相邻防火分区的疏散走道相通的甲级防火门。
②公共场所的疏散门应向疏散方向开启,并在关闭后能从任何一侧手动开启。
③公共场所人员频繁出入的防火门,应采用能在火灾时自动关闭的常开式防火门;平时需要控制人员随意出入的防火门,应设置火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开的常闭防火门,并应在明显位置设置标志和使用提示;其他部位的防火门,宜选用常闭的防火门。 ④用防护门、防护密闭门、密闭门代替甲级防火门时,其耐火性能应符合甲级防火门的要求且不得用于平战结合公共场所的安全出口处。
⑤常开的防火门应具有信号反馈的功能。
?
(三)安全疏散
根据《人民防空工程设计防火规范》(GB 50098--2009)的规定,情景描述中电影院的安全疏散应符合以下要求:
1)每个防火分区的安全出口数量不应少于两个。当有两个或两个以上防火分区相邻,且将相邻防火分区之间防火墙上设置的防火门作为安全出口时,防火分区安全出口应符合下列规定:
①防火分区建筑面积不大于1000m2的场所,设置直通室外的疏散楼梯间的安全出1:1数量不得少于1个。
②在一个防火分区内,设置直通室外的疏散楼梯间的安全出口宽度之和,不宜小于《人民防空工程设计防火规范》(GB 50098--2009)规定的安全出口总宽度的70%。
2)房间建筑面积不大于50m2,且经常停留人数不超过15人时,可设置一个疏散出口。
3)每个防火分区的安全出口,宜按不同方向分散设置;当受条件限制需要同方向设置时,两个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。 4)安全疏散距离应满足下列规定:
①房间内最远点至该房间门的距离不应大于15m。
②房间门至最近安全出口的最大距离应为40m。位于袋形走道两侧或尽端的房间,其最大距离应为上述相应距离的一半。
③观众厅室内任意一点到最近安全出口的直线距离不宜大于30m;当该防火分区设置有自动喷水
灭火系统时,疏散距离可增加25%。
5)疏散宽度的计算和最小净宽度应符合下列规定:
①每个防火分区安全出口的总宽度,应按该防火分区设计容纳总人数乘以疏散宽度指标计算确定。由于该地下人防电影院室内地面与室外出入口地坪高差均小于 10m,所以其疏散宽度指标应为每100人不小于0.75m;但因其中的观众厅人员密集,故观众厅的疏散宽度指标应为每100人不小于1m。
②该地下人防电影院的安全出口和疏散楼梯净宽度均不应小于
1.40m,单面布置房间的疏散走道净宽度不应小于1.50m,双面布置房间的疏散走道净宽度不应小于1.60m。
6)电影院观众厅的疏散走道、疏散出口等应符合下列规定: ①厅内的疏散走道净宽度应按通过人数每100人不小于0.80m计算,且不宜小于1m,边走道的净宽度不应小于0.80m。
②厅的疏散出口和厅外疏散走道的总宽度,平坡地面应分别按通过人数每100人不小于0.65m计算,阶梯地面应分别按通过人数每100人不小于0.80m计算;疏散出口和疏散走道的净宽度均不应小于1.40m。 ③观众厅座位的布置,横走道之间的排数不宜大于20排,纵走道之间每排座位不宜大于22
个;当前后排座位的排距不小于0.90m时,每排座位可为44个;只一侧有纵走道时,其座位数应减半。
④观众厅每个疏散出口的疏散人数平均不应大于250人。 ⑤观众厅的疏散门,宜采用推闩式外开门。
7)公共疏散出口处内、外1.40m范围内不应设置踏步,门必须向疏散方向开启,且不应设置门槛。
8)疏散走道、疏散楼梯,不应有影响疏散的突出物;疏散走道应减少曲折,走道内不宜设置门槛、阶梯;疏散楼梯的阶梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步,但踏步上下两级所形成的平面角小于100,且每级离扶手0.25m处的踏步宽度大于0.22m时,可不受此限。
9)该人防工程设有电影院,地下建筑层数为两层,且地下二层的室内地面与室外出入口地坪高差不大于10m,故应设置封闭楼梯间。