好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

模板脚手架专项施工方案 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(4)支模过程中应遵守安全操作规程,如遇中途停歇,应将就位的支顶、模板联结稳固,不得空架浮搁。拆模间歇时应将松开的部件和模板运走,防止坠下伤人。 (5)拆模时应搭设脚手架。

(6)拆楼层外边的模板时应设脚手架或在拆除层的下边支挑安全网,防止高空坠落和防止模板向外倒跌。

(7)废烂的木方不能做龙骨。

(8)在4米以上高度拆除模板时,不得让模板、材料自由下落,更不得大面积同时撬落,操作时必须注意下方人员的动向。

(9)正在支设浇捣的模板,其下方的模板支撑不准全部拆除。 (10)水平拉杆不准钉在脚手架或跳板等不稳定的物体上。

(11)模板安装应在牢固的脚手架上进行,如中途停歇,应将就位的支柱、模板连接稳固,不得架空搁置以防止掉下伤人。

(12)安装墙柱模板时,应随时支撑固定,在模板的紧固件连接件支撑件未安装完毕前,不得站在模板上施工。

(13)浇注混凝土时,设专人看护模板,如发现模板倾斜位移局部膨胀时,应及时采取紧固措施,方可继续施工。

(14)在登高作业时,模板连接件必须放在箱盒或工具袋中,严禁放在模板和脚手架上,扳手等各类工具必须系挂在身上或放置在工具袋中,不得掉落。 7.计算结论表

墙模板计算结论表

工程名称 烟台开发区第七小学 审核部位 墙模板 次楞为50×100木楞竖向设置,间300mm; 主楞为φ48×3.5双计算参数 钢管横向设置, 间距500mm; 穿墙螺栓水平间距500mm;穿墙螺栓竖向间距500mm。 设计示意图 搭设材料 序号 主楞采用φ48×3.5双钢管;次楞采用50×100木楞;模板采用木胶合板板厚度为15mm;对拉螺栓采用M12型。 审核要点 计算过程 面板截面的最大应力计算值: σ =4.685N/mm < [f]=13N/mm; 22结论 符合要求 1 墙模板面板的计算 面板截面的最大受剪应力计算值: T=0.642N/mm < [T]=1.5N/mm; 面板的最大挠度计算值: ν=0.314mm < [ν]=0.8mm 内楞的最大应力计算值: σ =2.396N/mm < [f]=13N/mm 2222符合要求 符合要求 符合要求 2 墙模板内楞的计算 内楞截面的受剪应力计算值: τ =0.749N/mm < fv=1.5N/mm 内楞的最大挠度计算值: ν=0.251mm < [ν]=2.4mm 外楞的最大应力计算值: σ =51.747N/mm < [f]=205N/mm 2222符合要求 符合要求 符合要求 3 墙模板外楞的计算 外楞截面的受剪应力计算值 τ=4.649N/mm < [fv] =205N/mm 外楞的最大挠度计算值 ν=0.301mm < [ν] =2.4mm 22符合要求 符合要求 4 穿墙螺栓的计算 穿墙螺栓所受的最大拉力: N=10.582kN < [N]=12.92kN 符合要求 结论 符合要求 注:此表数据来源于品茗施工安全设施计算软件计算结果。

柱模板(700×700)计算结论表

工程名称 烟台开发区第七小学 审核部位 柱模板(700×700) 计算参数 柱截面宽度B方向竖楞4根;柱截面高度H方向竖楞4根;柱箍的间距600mm;柱箍肢由为2根。 设计示意图 搭设材料 序号 审核要点 模板采用15mm 厚木胶合板;竖楞采用50×100mm木楞; 柱箍采用φ48×3.5双钢管搭抱箍@600。 计算过程 面板的最大应力计算值: σ =3.626N/mm < [σ]=13N/mm; 1 柱模板面板的计算 面板截面的受剪应力: τ=0.227N/mm < [fv]=1.5N/mm; 面板的最大挠度计算值: ν=0.283mm < [ν]=0.868mm; 竖楞的最大应力计算值: σ =56.593N/mm < [σ]=205N/mm; 2 竖楞方木的计算 竖楞截面最大受剪应力计算值: τ=0.363N/mm < [fv]=1.5N/mm; 竖楞的最大挠度计算值: ν=0.245mm < [ν]=2.4mm; B边柱箍的最大应力计算值: 3 B方向柱箍的计算 σ=9.14N/mm < [f]=13N/mm; 柱箍的最大挠度: ν=1.949mm < [ν]=2.8mm; H边柱箍的最大应力计算值: 4 H方向柱箍的计算 σ =9.850N/mm < [f]=13N/mm; 柱箍的最大挠度: V =1.456mm < [V]=2.8mm; 结论 符合要求 222222222222结论 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 注:此表数据来源于品茗施工安全设施计算软件计算结果。

柱模板(600×600)计算结论表

工程名称 烟台开发区第七小学 审核部位 柱模板(600×600) 计算参数 柱截面宽度B方向竖楞3根;柱截面高度H方向竖楞3根;柱箍的间距600mm;柱箍肢由为2根。 设计示意图 搭设材料 序号 审核要点 模板采用15mm 厚木胶合板;竖楞采用50×100mm木楞; 柱箍采用φ48×3.5双钢管搭抱箍@600。 计算过程 面板的最大应力计算值: σ =3.226N/mm < [σ]=13N/mm; 1 柱模板面板的计算 面板截面的受剪应力: τ=0.187N/mm < [fv]=1.5N/mm; 面板的最大挠度计算值: ν=0.253mm < [ν]=0.868mm; 竖楞的最大应力计算值: σ =49.890N/mm < [σ]=205N/mm; 2 竖楞方木的计算 竖楞截面最大受剪应力计算值: τ=0.323N/mm < [fv]=1.5N/mm; 竖楞的最大挠度计算值: ν=0.223mm < [ν]=2.4mm; B边柱箍的最大应力计算值: 3 B方向柱箍的计算 σ=8.14N/mm < [f]=13N/mm; 柱箍的最大挠度: ν=1.836mm < [ν]=2.8mm; H边柱箍的最大应力计算值: 4 H方向柱箍的计算 σ =9.610N/mm < [f]=13N/mm; 柱箍的最大挠度: V =1.236mm < [V]=2.8mm; 222222222222结论 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 结论 符合要求 注:此表数据来源于品茗施工安全设施计算软件计算结果。

梁模板(350×700)计算结论表

工程名称 烟台开发区第七小学 审核部位 梁模板(350×700) 立杆梁跨度方向间距1.2m;立杆上端伸出至模板支撑点长度0.1m;立杆步距1.5m;梁支撑架搭设高度5m;梁两侧立杆间距1.2m;承重架采计算参数 用双扣件类型,水平杆与立杆连接采用双扣件;梁截面宽度0.35m;梁截面高度0.7m;梁侧次楞根数3;梁侧主楞间距600mm。 设计示意图 梁板模板搭设大样 模板支架采用48×3.5钢管及可锻铸铁扣件搭设;模板采用15mm厚木胶合板;梁底模搭设材料 板支撑采用50×100㎜方木;梁侧主楞采用φ48×3.5钢管;次楞采用50×100㎜木楞。 序号 审核要点 计算过程 结论 面板的受弯应力计算值: 符合要求 22σ =6.588N/mm < [f]=13N/mm; 1 梁侧模板面板的计算 面板的最大挠度计算值: 符合要求 ν=0.284mm < [ν]=1.2mm; 内楞最大受弯应力计算值: 符合要求 22σ=1.423 N/mm < [f]=17 N/mm; 内楞的最大挠度计算值: 符合要求 ν=0.057 mm < [ν]=2.4 mm; 2 梁侧模板内外楞的计算 外楞的受弯应力计算值: 符合要求 22σ =32.097N/mm < [f]=205N/mm 外楞的最大挠度计算值: 符合要求 ν=0.09mm < [ν]=0.5mm 穿梁螺栓所受的最大拉力: 符合要求 3 穿梁螺栓的计算 N =3.66 kN < [N]=12.92 kN; 梁底模面板计算应力 符合要求 22σ =3.696 N/mm < [f]=13N/mm; 4 梁底模板计算 面板的最大挠度计算值: 符合要求 ν=0.18 mm < [ν]=1mm。 方木最大应力计算值 符合要求 228.021N/mm < [f]=17N/mm; 方木受剪应力计算值 符合要求 225 梁底支撑木方的计算 0.391N/mm < [T]=1.7N/mm; 方木的最大挠度 符合要求 ν=2.165mm < [ν]=4.8mm; 支撑钢管的最大应力计算值 符合要求 22σ=151.258N/mm < [f]=205N/mm; 6 梁跨度方向钢管的计算 支撑钢管的最大挠度 符合要求 2.992mm < 1200/150与10 mm;