电缆沟分项工程质量验收记录表

单位工程名称 电缆沟长度 工序 检 验 项 目 开挖尺寸 基底处理 砖的强度等级 砂浆的强度等级 m 验收部位 性 质 关键 关键 关键 关键 质量标准 符合设计要求 符合设计要求 必须符合设计要求 必须符合设计要求 对不能同时砌筑而又必须留置的临砌体留槎 关键 时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投 影长度不小高度的2/3 砌体砂浆饱满度 关键 砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%(85%) 长度大于或等于300mm的通缝每200延长米不超过3处 接槎处表面清理干净,浇水湿润,砌体接槎 关键 并填实砂浆,保持灰缝平直,竖向 灰缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝 沟道上口平直 沟道排水 沟面过水沟 沟道中心线位移 沟道顶面标高 沟道截面尺寸 沟内侧平整度 关键 关键 顺直 沟面严密,无明显进水;沟底排水畅通,无明显积水 8)mm 工程地点 验收长度 施工单位自检结果 m 土方开挖 砌体上下错缝 墙 体砌筑 关键 关键 应符合设计要求,平直美观 一般 一般 一般 一般 ≤20(15)mm 0~10(0~±15(±10)mm ≤8(5)mm 监理验收意见: 验收单位 班 组 施 工 队 项 目 部 监 理 质量验收结论 签 名 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

【H089】

Q/CSG表8-7.21-2 电缆沟(井) 分项工程质量验收记录表

单位工程名称 运行线路名称 起止位置 工程地点 工程编号: Q/CSG表8-7.21-2

km 性 质 线路设计名称 电缆沟长度 工序 检 验 项 目 质量标准 施工单位自检结果 沟道截面尺寸 沟道壁厚 沟内侧平整度 中心预留孔洞及预埋墙 体砌筑 沟道底面坡度偏差 沟底排水管口标高偏差 件 位移 倾斜度 一般 ±15(±10)mm 一般 ±5(±3)mm 一般 ≤8(5)mm 一般 ≤15(10)mm 一般 2% 一般 ±10%的设计坡度 一般 +10~20(+5~15)mm 监理验收意见: 验收单位 班 组 施 工 队 项 目 部 监 理 质量验收结论 签 名 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

电缆沟分项工程质量验收记录表

单位工程名称 运行线路名称 起止位置 工序 工程地点 km 施工单位自检结果 性 质 质量标准 线路设计名称 电缆沟长度 检 验 项 目 应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架 关键 应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能 可靠地承受浇筑混凝土的重力、侧压力以及施工荷载 避免隔离剂沾污 各类埋件、变形缝、止水带 模板安装工程 电缆 排管 管接头 管口封堵 关键 在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接槎处 正确、齐全并安装牢固,埋件制作、安装应符合附录B的相关规定 关键 关键 丝口接头应拧紧,承插接头应牢固 关键 严密,不漏浆 (1)模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水。 (2)模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能的隔离模板安装的一般要求 一般 剂。 (3)浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净。 (4)对清水混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板 监理验收意见: 验收单位 班 组 施 工 队 项 目 部 监 理 质量验收结论 签 名 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日