个人收集整理,勿做商业用途
根据钻孔岩芯编录、现场原位测试及室内土工测试试验成果,建筑场地地
1粉质黏土层○2园砾层和○3层在勘探深度范围内自上而下依次此划分为○
板岩层。现将诸层分述如下:
(1)粉质粘土层:洪积成因,黄褐色-灰褐色,稍湿-湿,硬塑-坚硬,粉粒含
量大,含有碎石,表部含有植物根系。该层总厚度0.20m-4.20m,层低标高1558.99~1563.08m.
⑵圆砾层:洪积成因,该层相变剧烈,以圆砾为主,夹有含泥圆砾、砂土、粉
质粘土透镜体、夹层。圆砾:稍湿-饱水级配良好,骨架颗粒呈亚圆形,成分以变质岩碎屑为主。粉质粘土:褐色~灰褐色,饱和可塑,粉粒含量高局部为粉土;砂土以粗砾为主,中密,矿物成分以云母、长石、石英为主,含少量细粒土;含泥圆砾:松散,成分以圆砾为主,细粒土含量10.2%-18.1%。圆砾层总厚度2.10m-6.10m,层低标高1555.19m-1559.67m(3)板岩层:属变质岩,表层0.50m-1.00m呈强风化,黑褐色,节理发育,破碎;其下为中等-微风化层,致密坚硬,强度高。岩石坚硬程度属较软岩岩体完整程度为完整,岩体基本质量等级属三级。该层为本地区基岩层,层位稳定,厚度大于50m,相应标高1552.64. 2.2地下水
场地地下水稳定水位埋深在2.20m-5.80m之间,相应稳定水位标高在1557.94m-1560.77m之间。
该地下水类型属潜水,主要由大气降水及河水补给,赋水量大,含水层主要为圆砾层。 三、塔吊基础设计 3.1 方案选择:
4 / 16
个人收集整理,勿做商业用途
塔吊采用QTZ5008型号,根据现场地质条件及塔吊技术要求,基础决定采用天然地基基础,塔机基础放在(2)层黄土状粉土持力层上,承载力特征值为120KPa,做100厚C15混凝土垫层。
四、基础钢筋、模板、混凝土施工
4.1 操作工艺 1 工艺流程:
核对钢筋半成品→钢筋绑扎→预埋铁活→绑好砂浆垫块 2 钢筋绑扎(基础图详见附图一):
(1) 钢筋绑扎:钢筋应按顺序绑扎,一般情况下,先长轴后短轴,由一端向另一端依次进行。操作时按图纸要求划线、铺铁、穿箍、绑扎,最后成型。
(2)铁活:预留孔洞位置应正确,桩伸入承台梁的钢筋、承台上的插铁,均应按图纸绑好,扎结牢固(应采用十字扣)或焊牢,其标高、位置、搭接锚固长度等尺寸应准确,不得遗漏或位移。
(3) 绑保护层垫块:底部钢筋下的保护层垫块,一般厚度不小于50mm,间隔1m,侧面的垫块应与钢筋绑牢,不应遗漏。
3 安装模板:
(1) 采用模板:15厚木模板、钢管支撑。
(2) 混凝土浇筑: 应先浇水润湿。承台浇筑混凝土时,应按顺序直接将混凝土倒入模中。
(3) 振捣:棒头朝前进方向,插棒间距以500mm为宜,防止漏振。振捣时间以混凝土表面翻浆出气泡为准。混凝土表面应随振随按标高线,用木抹子搓平。
5 / 16
个人收集整理,勿做商业用途
(4) 养护:混凝土浇筑后,在常温条件下12h内应覆盖浇水养护,浇水次数以保持混凝土湿润为宜,养护时间不少于七昼夜。
4 混凝土浇筑:
塔吊基础采用C35混凝土。在基坑壁上制作流槽,混凝土尺寸为6m×6m×1.4m。混凝土采用插入式振动棒振捣。表面采用木模子抹光,表面平整度要求在千分之一,预埋支腿位置要准确,允许偏差在标准范围之内。 4.2质量记录要求:
钢筋进场检验记录、产品合格证、复试报告。2、隐蔽验收记录。3、商品混凝土配合比。4、混凝土试块。
承台钢筋安装及预埋件位置允许偏差 项 项次 允许偏差 (mm) 目 1 骨架的宽度、高度 ±5 检查方法 尺量检查 尺量检查 尺量连续三档 取其最大值 尺量两端,中间各 一号取其最大值 尺量检查 尺量检查 尺量检查 2 3 4 5 6 6 7
骨架的长度 焊接 绑扎 间距 排距 钢筋弯起点位移 中心线位移 水平高差 受力钢筋保护层基础 ±10 ±10 ±20 ±10 ±5 20 5 +3 -0 ±10 承台模板安装和预埋件允许偏差
项次 项 目 1 2 轴线位移 标 高 允许偏差 (mm) 5 ±5 检验方法 尺量检查 用水准仪或拉线检6 / 16
个人收集整理,勿做商业用途 查 3 4 5 截面尺寸 相邻两板表面高低差 表面平整度 中心线位移 6 预埋 螺栓 外露长度 ±10 2 5 2 +10 0 拉线和尺量检查 尺量检查 用直尺和尺量检查 用2m靠尺和塞尺检查 截面内部尺寸 +10 0 五、其它注意事项
1.基坑成型后,要向监理申请验槽;钢材进场要进行现场验收和向监理报验,要有产品合格证和复试证明;绑扎完成后,要进行隐蔽验收;浇筑混凝土过程中要注意确保预埋螺栓位置的正确,要留置混凝土同条件试块二组,作为安装时和塔吊验收时确定塔基混凝土强度的依据。混凝土浇筑完成2h后,要做好覆盖保温措施。
2.冬期施工应采取保温措施完成后表面应进行覆盖防止受冻。 3.基坑回填前,应按厂家图示要求进行防雷接地。
塔吊天然基础的计算书
依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)。 一. 参数信息
塔吊型号: QTZ5008 自重(包括压重):F1=357.70kN 最大起重荷载: F2=50.00kN
7 / 16
个人收集整理,勿做商业用途
最大起重力距: M=733.70kN.m 塔吊起重高度: H=65.00m 塔身宽度: B=1.50m
非工作状态塔身弯矩:-356.86kN.m
混凝土强度等级:C35 钢筋级别: HRB400 地基承载力特征值: 120.00kPa
承台宽度: Bc=6.00m 承台厚度: h=1.40m 基础埋深: D=0.00m
计算简图:
二. 荷载计算
1. 自重荷载及起重荷载 1) 塔机自重标准值 Fk1=357.7kN
2) 基础以及覆土自重标准值 Gk=6×6×1.4×25=1260kN
承台受浮力:Flk=6×6×0.90×10=324kN 3) 起重荷载标准值 Fqk=50kN
2. 风荷载计算
1) 工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值 a. 塔机所受风均布线荷载标准值 (Wo=0.2kN/m2)
=0.8×2.09×1.95×.69×0.2=0.45kN/m2
=1.2×0.45×.35×1.5=0.28kN/m
b. 塔机所受风荷载水平合力标准值 Fvk=qsk×H=0.28×65=18.42kN
c. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值
Msk=0.5Fvk×H=0.5×18.42×65=598.81kN.m
8 / 16