1、循环水泵的确定:
(1)确定输送介质及介质温度、压力等参数;
(2)供热面积A,根据热指标qf计算热负荷Q:Q=qf×A,根据二次网的温差,可求得二次网流量,即为循环水泵的流量; (3)根据热负荷区域二次网系统、户内系统及换热站内各设备及管件引起的阻力,再考虑一定的气蚀裕量,全部相加可计算出循环水泵的扬程;
(4)对照泵的特性曲线,选择工作点在高效率区间段的水泵即可。 补水泵的确定:
(1)正常工况下,补水量为循环水量的2%,事故情况下,补水量为循环水量的4%,因此,补水泵的流量应取循环水量的4%; (2)系统定压点允许波动的上限值取为补水泵的扬程; (3)对照泵的特性曲线,选择工作点在高效率区间段的水泵即可。 2、二次网管径确定:
(1)根据热负荷面积与热指标值,计算热负荷(W); (2)根据热负荷、二次网温差,计算通过管段的流量G; (3)根据分支环路的作用压力及管段长度,计算平均比摩阻:
Rp,j???P?l
(4)按照计算的G、Rp,j,查水力计算表,选取与Rp,j最接近的管径;
(5)核算系统作用压力富裕率?%,要求其≥10%,计算公式如下:
1
?%??P??(?Py??Pj)?100%
?P楼道立管管径确定方法如上。 3、耗热量的计算:
(1)围护结构的基本耗热量:Q1=?q??KF(tn?tw?)? 其中,K——维护结构的传热系数;
F——维护结构的面积; tn——冬季室内计算温度; tw’——室外计算温度;
?——维护结构的温差传热系数。
'(2)冷风渗透耗热量:Q2=0.278V?wcp(tn?tw)
其中,V——经门、窗缝隙渗入室内的总空气量; ?w——室外计算温度下的空气密度; cp——冷空气的定压比热; 0.278——单位换算系数。
'(3)冷风侵入耗热量:Q3=0.278Vw?wcp(tn?tw)
其中,Vw——流入的冷空气量,其它符号同上。 (4)围护结构的附加耗热量:
① 朝向修正耗热量:北、东北、西北:0% ~-10%;东、西:-5%;东南、西南-10%~-15%;南:-15%~-25%。
② 风力附加耗热量:一般情况下,不必考虑风力附加。只对建在不避风的高地、河边、海岸、旷野上的建筑物,以及城镇、厂区内特别突出的建筑物,应考虑垂直外围护结构附加5%~10%。
2
③ 高度修正耗热量:当房间高度在4m以下时,可以不考虑高度附加。高度超过4m时,每高出1m附加2%,但总的附加率不应大于15%。 全年耗热量的计算:
aQh?0.0864NQhti?ta ti?t0.ha其中,Qh——采暖全年耗热量;
N——采暖天数; Qh——采暖设计热负荷; ti——采暖室内设计温度; ta——采暖期平均室外温度; to.h——采暖室外计算温度;
4、定压种类:
四类:利用补给水的原有压力定压、利用开式膨胀水箱水位定压、利用水泵定压和利用气体定压。
定压点处压力:p?10H?ps?20 kPa 其中,H——最高用户充水高度,mH2O;
ps——与热网供水温度对应的汽化压力,kPa; 20——安全裕量,kPa。
5、循环泵的特性曲线:
通常把表示主要性能参数之间关系的曲线称为泵的性能曲线或特性曲线,实质上,泵的性能曲线是液体在泵内运动规律的外部表现形式,通过实测求得。特性曲线包括:流量-扬程曲线(Q-H),流量-
3
效率曲线(Q-η),流量-功率曲线(Q-N),流量-汽蚀余量曲线(Q-(NPSH)r)。性能曲线作用是水泵任意的流量点,都可以在曲线上找出一组与其相对的扬程、功率、效率和汽蚀余量值,这一组参数称为工作状态,简称工况或工况点,最高效率点的工况称为最佳工况点,最佳工况点一般为设计工况点。一般泵的额定参数即设计工况点和最佳工况点相重合或很接近。在最佳效率区间运行,即节能,又能保证泵的正常工作。 6、管网平衡及水力失调 (1)管网的初调节
在管网正式运行之前,进行初调节,即将各用户的流量运行调配至理想流量(用户实际热负荷需求的流量)。初调节的基本原则:使供热系统远端的大多数用户的实际流量不少于设计流量的50%,而近端用户的实际流量不超过设计流量的300%,这样可以基本保证最远用户的室温不致过低,近端用户的室温不致过高。 (2)运行调节
在整个供暖季节,随室外温度的变化,随时对供水温度、流量等进行的调节。常见的调节方法有质调节、量调节、分阶段改变流量的质调节、间歇调节。
ts'?tr'ti?t01'''ti?t01??基本公式:ts?ti?(ts?tr?2ti)()?() ''22Gti?t0ti?t01''ts'?tr'ti?t0'ti?t01??tr?ti?(ts?tr?2ti)()?() ''2ti?t02Gti?t011其中,ti——室内温度;
4
t0——室外温度; ts——供水温度; tr——回水温度;
G——相对流量,等于实际流量与设计流量之比;
?——散热器的散热指数,对于常见散热器取为0.14~0.37。
式中,带上标“'”的参数表示设计工况下的,不带上标的为任意室外温度下的参数。
(3)水平失调:初调节不当时,就会出现近处立管流量超过要求,而远处立管流量不足。在远近立管处出现流量失调而引起的水平方向冷热不均的现象,称为水平失调。
(4)垂直失调:在供暖建筑物中,同一竖向的各层房间的室温不符合设计要求的温度,而出现上、下层冷热不均的现象。双管系统的垂直失调是因为通过各层的循环作用压力不同而引起的,单管系统是由于各层散热器的传热系数K随各层散热器平均计算温度差的变化程度不同而引起的。 7、换热器
换热器种类:管壳式、高效间壁式、混合式、蓄热式 固定管板式 U形管式 (1)管壳式: 浮头式 填料函式
特点:结构简单,适应范围广、清洗方便,但传热效果较差、
5