通风空调工程施工图预算编制
一、某通风空调工程的工程概况、施工图与施工说明 1、工程概况:
本工程为某工厂车间送风系统的安装,其施工图见图5-5、图5-6。。室外空气由空调箱的固定式钢百叶窗引入,经保温阀去空气过滤器过滤。再由上通阀,进入空气加热器(冷却器),加热或降温后的空气由帆布软管,经风机圆形瓣式启动阀进入风机,由风机驱动进入主风管。再由六根支管上的空气分布器送入室内。空气分布器前均设有圆形蝶阀,供调节风量用。
图5-5通风系统平面图
图5-6通风系统A-A剖面图
2、施工说明:
(1)风管采用热轧薄钢板。风管壁厚:DN500,δ=0.75mm;DN500以
上,δ=1.0mm。
(2)风管角钢法兰规格:DN500,∟25×4;DN500以上,∟30×4。 (3)风管内外表面除锈后刷红丹酚醛防锈漆两道,外表面再刷灰色酚醛调和漆两道。
(4)所有钢部件内外表面除锈后刷红丹酚醛防锈漆两道,外表面再刷灰色厚漆两道。
(5)风管、部件制作安装要求,执行国家施工验收规X有关规定。 3、设备部件一览表(表5-4)
表5-4设备部件一览表
编号 1 2 3 4 5 6 7 名称 钢百叶窗 保温阀 空气过滤器 空气过滤器框架 型号及规格 500×400 500×400 LWP-D(I型) 单位 个 个 台 个 台 个 个 个 台 台 个 kg 个 个 个 个 个 个 数量 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 291.3 1 1 1 6 6 6 6 备注 20kg 41kg 139kg G=9.64kg L=300 G=15.5kg H=400 G=40kg/个 L=300 H=200 图5.8 空气加热器(冷却器) SRZ-12x6D 空气加热器支架 空气加热器上通阀 1200×400 风机圆形瓣式启动阀 D800 帆布软接头 离心式通风机 D600 T4-72No8C Y200 L–4 300kw C式II型 CG327 8C D800/560×640 D800 D800 D320 D320/600×300 4 600×300 #8 电动机 皮带防护罩 风机减震台 9 10 11 12 13 14 天圆地方管 密闭式斜插板阀 帆布软接头 圆形蝶阀 天圆地方管 空气分布器 空气分布器支架
二、编制的依据
1、某工厂车间通风工程施工图。
2、全国统一安装工程预算工程量计算规则。 3、《全国统一安装工程预算定额》第九册 通风空调工程;第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程。
4、某省建筑安装工程费用定额。
5、某市建筑安装工程造价信息。 三、分项工程项目的划分和排列
根据本例的工程内容,通风系统安装套用全国统一安装工程预算定额第九册《通风空调工程》,通风系统的除锈、刷油漆套用第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》。按以上两册定额划分和排列的分项工程项目如下:
1、薄钢板通风管道制作安装。 2、帆布接口制作安装。 3、调节阀制作安装。
4、矩形空气分布器制作安装。 5、矩形空气分布器支架制作安装。 6、空气加热器金属支架制作安装。 7、皮带防护罩制作安装。 8、过滤器安装。
9、过滤器框架制作安装。 10、通风设备安装。
(以上属于第九册定额X围) 11、风管、部件、管架除锈刷油。 (1)通风管道(含吊托支架)除锈。
(2)金属结构(部件、框架、设备支架)除锈。 (3)通风部件及支架刷油。 (以上属于第十一册定额X围) 四、工程量计算
按照所列分项工程项目,依据工程量计算规则逐项计算工程量。 1、薄钢板通风管道制作安装
根据图5-5通风系统平面图和图5-6通风系统A-A剖面图,将通风管道的水平投影长度和标高标注在图5-7通风管网系统图上,从而计算通风管道的面积如下:
图5-7通风管网系统图