好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

集中供热管网安装工程施工组织计划方案 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

b. 模拟传动采用相应的临时电源。

c. 模拟传动正确无误后,及时拆除临时电源,将配电系统恢复正常。 3.3.6.3 低压配电系统通电

a. 通电前所有低压柜输出的开关和刀闸在断开位置。

b 运行正常后,进行各回路空负荷送、停电操作,所有动作均应准确无误,指示正

确。

c. 低压柜运行正常后,依据图纸向各分路送电,检查终端电压是否合格。 d. 各分配电柜(箱)试送电程序类同上述方法执行。

e. 对带有漏电保护装置的线路应作模拟动作试验,并做好记录。

3.3.6.4 通电试运行操作人员必须了解工程的全部电气系统,操作时要听从技术负责人

的指挥。

3.3.7 弱电工程安装

3.3.7.1 流量控制系统通过对管道的检测,其值与给定值作比较,控制流量。通过流量

计的检测控制管道的运行,从而满足工艺的需要。

3.3.7.2 电缆保护管的敷设:

A、电缆保护管选用热镀锌焊接钢管,从现场一次仪表到仪表箱全部明敷,并应符合设

计要求。

B、电缆保护管应根据图纸选择最短路径敷设,而且排列整齐,固定牢固,避免交叉,

且应保持水平一致。

C、电缆保护管敷设前应进行外观检查,不应有变形及裂缝,其内部清洁、无毛刺,管

口光滑无毛边。

D、电缆保护管弯制后,不应有凹陷裂缝和明显的弯扁,弯曲半径不应小于管外径的

6

倍,单根保护管的直角弯不宜超过两个。

E、电缆保护管与仪表设备连接采用金属软管,应有防水弯。

F、电缆保护管用管卡固定时,管卡间距应均匀,固定时,严禁将保护管焊接在支架上。

G、水平排列的电缆保护管之间的间距应均匀,两管之间的间距应以容纳相同管径的一

根钢管为宜。

H、采用螺纹连接时, 管端的螺纹的长度不应小于管接头的 1/2 ,连接后应保持整个系统

的电气连续性。

I 、 电缆保护管与仪表箱连接时应采用锁紧螺母将保护管固定牢固。

J、 电缆保护管在防爆区穿墙敷设时,应做好防爆处理。

3.3.8 仪表安装

3.3.8.1 仪表安装前应进行校准和检定,合格后方可安装。

3.3.8.2

测点的选择

A、仪表测点的开孔位置应选择在管道直线段上,应避开阀门、三通、弯头、挡板等地 点。

B、取源部件应安在便于检查和维护的地方,若在高空应有便于检修的措施。

C、取源部件的安装:

D、1 测孔开凿:测孔开凿应在管道封闭前进行, 根据被测介质和管道材质应采用一般机

械加工,如采用氧、乙炔切割的方法开孔则应保证管内清洁。

E、插座焊接:插座的形式、规格、材质必须符合要求。插座焊接前应用纱布或锉将插

座坡口及插孔的边缘打磨擦亮,然后找正点焊,复测施焊。

F 流量仪表的管道安装:

管道中安装的流量仪表应根据仪表的选型及施工规范要求安装,且应注意安装方向

和便于维护

G、控制仪表的安装:

控制仪表安装应认真调试控制电流区间与被控元件的活动范围的和谐,以达到控制

目的且不损坏控制元件,

H、仪表箱的安装:

1、安装前先测量好仪表箱的孔眼尺寸,打洞埋膨胀螺栓,固定仪表箱时应用水平尺和

线坠进行测量,使其保持水平和垂直,安装高度应与图纸设计一致。

2、如果仪表箱安装在金属框架上,可先将支架制好,并将支架固定在墙上,最后固定

仪表箱。仪表箱应做好接地。

3.3.8.3 电缆的敷设

3.8.3.3.1

电缆敷设前应检查电缆的型号、规格是否与设计一致,并做好实质性的性能

测试,并做好记录。

3.8.3.3.2 电缆敷设应先敷设集中再分散,先敷设长的再敷设短的,并做好电缆标志。

3.8.3.3.3

电缆敷设严禁硬拉硬拽,减少磨擦,防止损坏电缆保护层,在穿保护管时,

应在管中加一些滑石粉。 3.8.3.3.4

电缆敷设进入设备与设备连接时应有一定的余量。 电缆引入仪表箱应在电缆入口处固定牢固。

现场仪表侧电缆一般采用穿金属软管与仪表接线盒连接。

3.8.3.3.5

3.8.3.3.6

3.8.3.4 电缆头制安: 3.8.3.4.1

信号电缆头和控制电缆头的制作和安装应符合规程规范要求。

3.8.3.4.2

电缆芯线与仪表或控制箱连接前应做好校线,

屏蔽要做好接地。

并编码,芯线要美观整齐均匀。

3.8.3.4.3

3.8.3.5 系统调试:

仪表系统安装完毕后,管道清扫合格后,电缆线绝缘检查合格后,电源符合仪表运行要求,各检测系统、调节系统、调试合格后方可进行系统调试,并做好记录

4 施工组织机构

4.1 根据本工程的实际施工特点, 我公司成立以项目经理为第一责任人的质量保证体系,

并接受质保师和各责任师的监督检查。本项目部设五个管理部门,主要负责本项目生产

调度、进度、质量、安全、物资管理等活动。

项目部组织机构及质量体系

项目经理

技术负责人

生 产 安 全 组

技 术 质 量 组 物 资 供 应 组

算 勤

工 艺

土 建

电 气

4.2 职责

4.2.1 生产安全组:

⑴ 负责各专业施工进度计划的编制

, 协调各专业工种之间的配套施工;

⑵ 负责办理本项目的设计变更、变更、设计、设备材料代用; ⑶ 负责施工的安全管理。

4.2.2 技术、质量组:

⑴ 建立建全技术档案 , 协助施工班组办理竣工资料的移交;

⑵ 负责项目施工技术管理工作,编制施工作业指导书并组织实施;

⑶ 负责项目施工质量管理工作,对施工质量进行检查。

协助施工班组作好施工过程质量检验资料的填报, 并参加工程阶段验收工作

4.2.3 物资供应组:

是集材料,机械设备管理于一身的职能部门。对工程所需材料及半成品、成品组织

检查验收。对中小型机械及周转材料组织采购进场。

4.2.4 核算组 : 全面负责项目工程成本综合核算,分析、汇总、审报。编制工程进度结算

和竣工报表。

4.2.5 后勤组 : 负责工程办公用品,医疗卫生,生活后勤、职工食宿等管理。

4.2.6 施工作业队:承接并完成经理下达的生产计划、质量目标、文明施工及降低工程

成本等任务。

5. 劳力计划及进度计划

5.1

劳力计划

劳力计划表

张家口中心城区集中供热

工程

单位:人

工种

按工程施工阶段投入劳动力情况

施工准备

测工 管工 钢筋工 焊工 起重工 电工 钳工 壮工

施工阶段

4 10 4 10 8 4 4 20

试运行

2 4 1 4 2 4 4 8

竣工验收

1 0 0 0 0 1 0 2

4 8 2 8 0 4 4 10 20

5.2 进度计划及保证措施

5.3.1

本项目计划工期: 45 天, 2009 年 9 月 25 日—— 2009 年 11 月 10 日。

进度计划见附表 。 保证措施

工期保证措施:

5.3.2 5.3.2.1

①根据工程特点, 组织强有力的项目经理部, 合理安排生产, 组织工序,均衡劳力,

做到既保证质量,又保证工期。加快施工进度。

②施工用材料按进度计划编制供应计划,按需用时间分批提前进场,防止因进货耽

误工期。

③现场使用的设备按设备管理制度的要求必须是完好设备,保养到位,避免使用

中发生故障影响施工。

④现场使用的量具和检测设备必须在周检期内。

5.3 施工临时设施:根据现场情况,沿管线合理选择场地,搭设临建作为临时办公及机

具、材料堆放地。电源通过与建设单位现场协商解决,以解决现场施工用电。

6. 主要机械、机具计划

拟投入的主要施工机械设备表

张家口中心城区集中供热

型号 规格

国别 产地

工程 额定 功率

序 号

机械或设 备名称

数量

制造 年份 2003

生产 能力

用于 施工 部位 一次 线 一次 线 一次 线 线、 站 运输 一次 线 热力 站 切割

备注

1

吊车

12t ( 16t )

1 2

中国 沈阳 天津 欧波 北京 华宾 中国 沪工 北京 包头

/

良好 良好

2

水准仪

DS32 DJJ2-2

2008

/ /

3

经纬仪 交流电 焊机 工具车 挖掘机

1 8

2005

良好 良好

4

BX1-315 CA1046C 2006LC

2005

/ /

98kw

5 6

1 1 1

2007 2006 2003

良好 良好 良好

7

电动试 压泵 无齿锯 角向磨 光机 蛙式打夯

机 砼搅拌机

4DSY

济南 四川 徐州

/ 2200 /

8 9

JG-400ZL-A

SJ100

1 10 2

2003 2006 2005

良好 良好 良好

10

HW60

安阳 云南

2.2kW 4KW

11

JZC200

2 6 1

2003 良好

8dqpx4en1d8mqar1rud16ehs64cxmy0121e
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享