通风空调工程施工方法空调工程简介

本工程全部为地下一层,由纵向分部的A、B、C三区组成,平时功能为地下商业步行街,战时作为人防工程使用。平时设计了通风排烟系统及除设备房外所有区域的中央空调供冷系统。

本工程在东西两侧设计了两个完全独立的制冷机房,A、B区合用西侧冷冻机房,C区单独使用东侧冷冻机房,每个冷冻机房分别设计了两台400RT的螺杆冷水机组向系统供冷。东侧冷却塔置于路面中间的隔离带,西侧冷却塔置于B1出口顶部。

商铺内空调采用风机盘官加新风空调系统,中间过道采用大风量吊式空调机组。新风由设于中间的吊定式新风机组提供,将室外空气处理至露点温度后送出。联动水采用双管同程式系统。

商业街内按防火分区设置防排烟及通风换气共用系统,平时防烟防火阀打开,排烟阀关闭,系统进行排风,火灾发生时信号关闭防烟防火阀,打开排烟阀进行排烟。超过280℃时排烟阀温控作用下自动关闭,排烟风机连锁关闭。设备用房设置单独机械排风系统。

A、B两区战时作为人防工程使用,共可容纳约3000人隐蔽,A区按次要车站设计,人防通风按清洁式通风和隔绝式防护设计。B区作为战时二等和专业级掩蔽部,设有滤毒式通风。

一.系统特点

本工程属常规机电安装工程,但结合本工程实际情况,施工具备以下特点:空调水管、新风管以及其他专业管道集中在走道部位,通风空调送排风及防排烟单独设置,故对管路安装空间的布置要求高。本工程对风柜实行就地和中央机房双重控制,防排烟系统与消防控制中心连锁控制,所以本系统

与其他系统的安装、调试的工序协调要求高、设备自控接口预留多。作为人防系统施工部分有很多预留件,埋设要求高,与土建结构施工结合密切。对于以上特点采取如下对策:

⒈由于工艺性较强、交叉施工多,工序配合复杂,施工难度高等特性,所以在施工准备期先组织施工人员深入学习、熟悉施工图纸,其它专业负责人相互配合作好安装工程的综合管线布置图,并有针对性的编制各子分项工程的施工技术方案,克服新工艺、新材料带来的施工困难。

2.与土建配合:套管预埋,立管穿楼板洞的预留,标识风管、水管穿墙的套管的管径标高及定位尺寸;冷冻站机房内考虑设备及重力配件的吊装,经理论计算配合土建在楼板上预埋吊点以便设备及其管路系统顺利就位而不影响结构受力;机房设备选型确定后由深化设计部配合土建进行基础与机房大样图的设计。设备吊装必须要求土建根据我们提供的尺寸预留设备吊装孔。

3.与各装饰单位的配合。风口安装所需的装饰面预留孔洞必须要与装饰协调让其根据我们提供的孔洞尺寸再结合室内综合布置的要求预留。。

4.与消防、弱电等机电设备安装配合。对于与火灾自动报警及消防联动系统和BAS楼宇自控系统相关的设备电气接口,我们配合其施工。在完成本专业单机试运转和系统调试后,配合消防、弱电分部进行BA系统和FAS系统的联动调试和综合效能检测。 二、施工程序 施工程序见通风空调工程施工流程图。 三、材料选用

材 料 分 类 冷冻、冷却水管 管径(mm) DN≤80 DN>80 管材 镀锌钢管 无缝钢管 丝接 焊接 连接方式 冷凝水管 空调风管 空调通风 排烟 加厚UPVC管 镀锌钢板 δ1.2镀锌钢板 橡塑(板) 橡塑(管) 粘接 咬口 咬口 粘接 粘接 管道保温 风管 水管

四、主要施工方法 1.风管制作

金属风管制作的注意事项

(1)各种材料在剪切下料前必须先进行图纸复核,确认无误后下料。

预留预埋 管道加工制作 管道支架安装 管道安装及试验 风管制作 风管支架安装 风管安装 风管及管道保温 设备安装 单机调试测定 系统联动 空调通风施工流程图

(2)风管的规范尺寸必须符合设计要求和规范规定,当风管边长小于300mm时,边长误差应小于1mm。当风管边长大于300mm时,边长误差应小于2mm。对角线偏差不大于2mm,风管平整度控制在5mm以内,镀锌层须防止划伤、受潮与腐蚀,以免安装后保温前的期间内受损而影响评定。

(3)风管的咬缝必须紧密、宽度均匀,无孔洞、半咬口等缺陷,直管段纵向缝错开。

(4)制作好的风管应按系统编号,堆放整齐、轻拿轻放,防止风管的变 形。

下料 领料 法兰下料 倒角 咬口 折方卷圆 成型 焊接或卷圆 打眼冲孔 检验 翻边 铆法兰 风管制作工艺流程图 (5)风机盘管的送风管及回风箱全部采用δ0.75钢板制作。

(6)战时进风系统中染毒区风管和清洁区密闭阀门前的风管,排风系统的密闭阀门以外的风管均采用3mm厚的焊接风管。

2.风管安装 1)风管支吊架安装

风管支、吊架的选型要结合具体的安装部位、结构形式及负荷要求,支、吊架的定位、测量和制作加工均指定专人负责,使其位置准确,安装牢固可靠,间距附和规范要求。对于风管长边长小于2米的风管可采用下图的固定方式,长边长大于2米的风管可仍采用膨胀螺栓固定 。 膨胀螺栓专用长螺母镀锌通丝保温层防腐绝热木方螺母风管角钢横托 风管支吊架安装示意图