等;另一种目的是编线号时按照电位类型分别编号。如果用到Pro Panel自动布线,可以根据电位值指定不同的布线路径,将不同电压等级的线分布在不同线槽中。
电位连接点一般位于图纸中电源进入或起始位置。 使用菜单【插入→电位连接点】可以插入电位连接点。使用\电位导航器\可以快速查看系统中的电位连接点。
7.电位定义点(Potential Definition Point): 电位定义点与电位连接点功能完全相同,也不代表真实的设备,但是与电位连接点不同的是,它的外形看起来像是连接定义点,不是放在电源起始位置。 电位定义点一般位于变压器、整流器或开关电源输出侧,因为这些设备改变了回路的电位值。 使用菜单【插入→电位定义点】可以插入电位定义点。使用\电位导航器\可以快速查看系统中的电位定义点。
8. 网络定义点(Net Definition Point): 元器件之间的接线被叫做一个网络。插入网络定义点,可以定义整个网络的接线的源和目标,而无需考虑“连接符号“的方向。它能比“指向目标的连接“表达更简洁和清楚。
网络定义点多数时候用于以下情况:多个继电器的公共端短接在一起或门上的按钮/指示灯公共端接在一起,在原理图设计的时候,它们的连接关系用“指向目标“的连接点表达起来很麻烦。此时可用网络定义点外加连接列表来清晰表达,如果是使用了ProPanel,还可以根据布线(因为布线时就近原则)的实际情况优化原理图中的了解,使其更合理。 使用菜单【插入→网络定义点】可以插入网络定义点。网络定义点的图标为一个颠倒的三角形。使用\电位导航器\可以快速查看系统中的网络定义点。
9. 连接定义点(Connection Definition Point): 在EPLAN 中,两个元件之间的自动连线被称作连接,在电气图中,它可以代表导线、电缆芯线或跳线(鞍形跳线、插入式跳线、接线式跳线等);在流体系统中可能代表气管或液压管道。
连接的类型一般是由源和目标自动确定的,比如两个气动元件之间的连接默认就是“气管(Tube)“。在
系统无法确定连接类型时它被叫做“常规连接“,比如电气图中的连接通常都是“常规连接“。要修改连接的类型,不是直接选中连接来修改(连接是无法选中的),此时需要插入“连接定义点“来改变。插入连接定义点的另外一种用途是手动标注线号,当线号没有规律时就采用这种方式;有规律时就使用“连接编号“功能。
使用菜单【插入→连接定义点】可以插入连接定义点。使用\连接导航器\可以快速编辑连接。