好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

EPLAN几个使用的小技巧,非常有用分析

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

Eplan P8的一些小技巧

1.页名后缀由字母变数字?

选项-设置-项目-管理-页-页名-子页标识

2.修改自动连接电缆颜色? 选项-层管理-符号图形

3.取消或更改中断点不需要的关联? 改变序号

双击中断点-中断点-修改序号

3.1 更改中断点的关联?

项目数据-连接-中断点导航器-选择要修改-中断点分类

4.取消自动生成线的连接? 用断点指令

插入-连接符号-断点

5.改变图纸背境颜色?

选项-设置-用户-图形的编辑

-常规-修改配置(白色、黑色、灰色)

6.显示自动电缆连接? 项目数据-连接-刷新

7 , EPLAN部件的制作方法

1、找到各个厂家产品的报价表;

2、把产品的信息填写到附件中的EXCEL表格中,表格中的有颜色的地方是需要填写的(填写说明在批注中),其余的复制;

3、把填好的EXCEL表格另存为CSV格式文件;

4、打开EPLAN,部件管理,点击附件按钮,新数据库,然后倒入刚才的CSV文件 说明:按刚才的方法制作的部件库不能完全实现EPLAN的基于对象化的画图,即通过插入设备,即可画出电气符号。要实现这个功能需要填写“图形宏”和“功能模板”中的数据,这样工作量实在太大,而我们实际画图可先画出电路符号,然后指定产品型号,实现报表统计功能即可。

8.有一页命名过一次后,页不见,后此名不能重新命? 左侧页-筛选器-可用页。 9.改变原器件颜色? 选项-层管理-符号图形

每个元器件的连接点的电位传递属性都可自行重新设定。在元器件属性对话框中->符号数据/功能数据页,单击“逻辑”按钮,打开“连接点逻辑对”话框,可以为每个连接点设置“电位传递到”属性,就是定义电位传递到哪个连接点。

连接的颜色最终通过“电位定义点”来设置,执行“插入”菜单->电位定义点,将电位定义点

放在导线连接上,在属性对话框中->“连接图形”页中,改变“颜色”属性即可。

这样,在执行“项目数据”菜单->“连接”->“刷新”命令进行刷新,则具有相同电位的导线连接的颜色就一致了。

10.如何选用不可见的端点? 插入-符号-SPECIAL-PLC/总线

-PLC连接点-PLCBCPNG(不可见)PLCBCPNG(可见)

11、修改继电器、接触器线圈与关联触点间的距离。 双击线圈-显示-修改触点映像。

12、如何插入AUTO CAD图?

页-导入-DXF/DWG(必须先将CAD文件存到安装目录\\DXF_DWG\\Rittal下) 插入的CAD图形没有被AutoCAD打开。

13、如何转CAD图纸?

1.页-导出-DXF/DWF(可一次转换全部图纸、只能转到安装目录\\DXF_DWG\\下) 2.也可以用ADOBE ACROBAT 打印图纸成PDF 文件

14、如何对图框进行列宽编辑? 每次只能新建图框的时候编辑。 工具-主数据-图框-新建

其它编辑可在以后打开进行。 工具-主数据-图框-打开

15、中断点关联只显示页面、不显示列号? 图框属性没有设置行数和行高。

16、如何对已有的图框进行属性编辑(添加属性) 工具-主数据-图框-打开相应图框 在窗口左侧页属性取消(激活) 点图框右键-属性

17、图框行、列的起始值设定

新建图框-起始值(行)或起始值(列)

18、如何调整元件与相关触点间的距离? 双击(属性)-显示-触点映像(右下角) 1、在路径(水平显示) 2、在组件符号(垂直显示)

19、辅助触点的开、闭代号的分别? 常开的组合:0*、1*、4*、5*、6*、 *3、*4

常闭的组合:2*、3* *1、*2

20.三位中间继电器和三位空开的触点? *1-*2组合为常闭 *1公用 *1-*4组合为常开 *1公用

21. 改变文字字体

1、选项-设置-公司-图形的编辑-字体 有十种字体添加修改,第一项为默认。 2、对应文字的格式-字体

22.改变符号的随层字体大小。 1、选项-层管理-改变对应的内容。

23. 如何显示图形预览 视图-图形预览。

24. 如何显示相关联的属性

双击-触点映像设置-用户定义勾选-进行相关设置。(单个修改)

选项-设置-项目-关联参考/触点映像-路径中的触点映像(全部修改)

25,如何设置项目的工厂代码和安放位置。

新建一个后进行设置,新建后不能更改和删除。

26. 当所画的图形大于图框时,而又需标注尺寸时 1、调整图框的比例-点相应的图纸(右键)-比列 2、将尺寸属性改为手动-双击尺寸-尺寸值-去掉自动

27. 如何更改线束连接点的角度

选择所需的符号后,按下Ctrl调整角度。 项目数据-连接-刷新,可使对应母线变粗。

28, 如何创建选定范围内的目录

29, 如何自动在符号名前加上横线

30,如何自动在符号名前加上横线

选项--设置--项目--设备--常规-- 放置前缀钩上即可

31,如何更改项目描述

所选项目点右键--项目--属性

32,输入文本文字时使用CTRL+ENTER可以转行

33,窗口宏的造建

工具-生成宏-来自DXF/DWG文件.如果只需要DXF/DWG中的一部分来做这宏,而又不想改变其大小,可以先将图片转这宏,然后在这个宏中选中你要的部分在创建一个宏就可以了. 另外在CAD中有些块转成宏后会出现不显示的问题,请先将这些块打断

34,如何导入*.MDB的部件库

1、如果是P8的格式,在菜单“工具->部件->部件管理”中的“附加->常规->部件数据库”选择需要导入的数据库,然后确定,再在“附加->导出”中,导出为“*.CSV”的格式。导出完成后,再在“附加->常规->部件数据库”选择原来的数据库“ESS_part001.mdb”,再“附加->导入”文件选刚导出的“*.CSV”即可。

2、如果是eplan 5的格式,直接在“附加->导入”中,“文件类型”选“Eplan 5”,文件选要导入的产器数据库文件即可

35,编辑的图框

工具-->主数据-->图框-->打开,打开你所要编辑的图框,然后就可以修改了 1、为何在功能文本区(或者自由文本区域,备注区域)等输入文字时会提示“根据权限管理中的当前规定,不允许输入字典中没有的文本”?

在EPLAN启动时用户会提示选择“初学者”“进阶者”“专家”三种用户,选择不同的用户菜单中显示的内容及用户权限是不同的。

选择“初学者”后就会出现这个问题,还有页菜单下的“导出→DWG”“导出→PDF”等菜单项都不会出现,系统仅显示常用的菜单项,其目的是让初学者专注于原理图的设计。 如果在第一次选择了“初学者”,并且勾选了“不再显示此对话框”,今后启动时系统就不会再提示用户。如果需要重新显示提示对话框,进入软件后选择菜单“选项→设置→用户→显示界面”,选中重新激活消隐的消息,下次EPLAN启动时就又会弹出用户选择对话框了。记住不要再选“初学者”了。

2、插入自定义的设备到原理图中,每户提示“显示:已被选择的部件必须包含下列信息:1、宏2、功能模板3、符号文件以及符号编号”。

这是由于部件定义不够完整所致。当插入一个设备时,EPLAN会根据已有的功能定义到符号库中查询相的默认符号,如果没有功能定义,EPLAN就无法调用符号,就会出现这个现象。解决方法就是在训件管理 器中,切换到“功能模板”下,将功能模板添加完整。 附:继电器的触点一般是转换触点,有3个连接点,不要与接触器的辅助触点(2个连接点)相混,否则选型会有问题。

3、编辑完成符号库后,提示因为兼容性无法同步,刚刚编辑的符号还是改之前的内容。

其原因是之前的编辑过的符号库中存在错误。在编辑EPLAN符号时,完成符号后,注意使用“检查符号”工具,确保符号正确后再关闭库,这样就不会出现问题了。

另外,通常不建议直接修改系统自带的符号库,如IEC或GB库,而是新建一个符号库,把标准库中相近的符号复制到自己的符号库中进行修改。

当符号库出现问题后,解决的办法就是将EPLAN安装路径下;符号/companycode文件夹的符号库如IEC_symbol.slk和IEC_symbol.sdb复制到项目/companycode/项目名称.sdb下覆盖原有的文件即可。

在EPLAN 中,有很多\点\,把它们罗列出来,供初学者参考!

1. 中断点(Interruption Point):

在原理图绘制时,如果当前绘图区域的空间不足,需要转到其它页面继续绘制,而这两页之间存在连续的“信息流“时,可以使用“中断点“来传递这种“信息流“。当然有时候在同一页中,为了避免连线交叉影响阅读,也会使用中断点。

在EPLAN 中,中断点必须成对出现,一个中断点标识“信号流“流出;另一个标识“信号流“流入。可以使用“项目检查“功能发现未成对的中断点。

中断点的关联有两种模式,一种是链式,一种是星形。链式关联就是根据中断点在图中的位置,

8dmuo5m6nh1od1e2lms547le14lopx00wid
领取福利

微信扫码领取福利