毛竹脚手架搭设方案
一、工程概况
本工程为五乡镇蟠龙村新村建设项目爱民小区(泰和馨苑)
二期工程,位于鄞州区五乡镇蟠龙村,由宁波中洲建设工程有限公司承建,总建筑面积约37351.79m2,结构类型为框架结构。一层车棚、五层住宅及一层阁楼。
建设单位:宁波市鄞州区五乡镇新村建设办公室 宁波市鄞州区五乡镇蟠龙村经济合作社 设计单位:浙江高专建筑设计研究院有限公司 监理单位: 浙江省省直建设工程监理有限公司 代管单位:宁波启明光大置业有限公司 施工单位:宁波中洲建设工程有限公司
工程名称: 五乡镇蟠龙村新村建设项目爱民小区(泰和馨苑)
二期
工程地点:鄞州区五乡镇蟠龙村
根据本工程的特点,经项目部拟定,全部采用毛竹脚手架搭设,
并确定以下专项方案。
二、脚手架的材质
1、搭设脚手架的毛竹必须挺直、质地坚韧,坚决杜绝使用青嫩、枯脆、腐烂、虫蛀及裂缝连通两节以上的竹杆,竹杆有效部分小头直
径必须达到:
A、立杆、大横杆、顶撑、剪刀撑等不小于75mm; B、小横杆不小于90mm; C、搁棚、栏杆不小于60mm;
2、竹脚手架架体绑扎,拉结采用8#铅丝。安全网、脚手架用18#铅丝绑扎。
3、安全网,产品质量合格。
4、脚手片采用无缺档、变形、牢固的产品,坚决杜绝枯脆、腐烂、缺档的脚手片用在脚手架上。
三、立杆基础
1、毛竹脚手架立杆深埋入地下30cm以上并支在垫块上,基础夯实后落地顶撑支在垫块上,并设纵横相连扫地杆,立杆基础深埋后采用砼浇捣。
2、立杆基础外侧设置排水沟。
四、架体的搭设
1、双排脚手架搭设顺序:立杆→顶撑→横杆→拉结点连结→剪刀撑→搁棚→档脚→防护栏杆→垫铺笆→挡笆→安全网。
2、脚手架的步距不大于1.8米,立杆纵距不大于1.5米,横距为1.2米。
3、脚手架设置的小横杆将有效地搁在顶撑上,无移位,偏离。 4、小横杆按立杆与大横杆支点处设置,两端固定在立杆上,小横杆设置在大横杆的下方,顶撑的上方,小横杆两端各种出立杆净长不小于10cm,并应保持一致。
5、脚手架的大横杆设置应在立杆、顶撑、小横杆之后,搁在小横杆上并固定,杜绝挑头超出规范规定。
6、脚手架与建筑物按水平方向不大于7m,垂直方向按楼层高度(不超过4米)设一拉结点,拉结点在转角和顶部处加密,即在转角1米以内范围按垂直方向楼层高度设一拉结点,顶点80cm以内范围按水平方向不小于7m设一拉结点,外墙装饰阶段拉结点必须满足要求,如确应施工需要除去原拉结点时,将重新补设可靠、有效的临时拉结点。(拉结点设置详图如下)
立杆拉接点
拉结点设置详图7、脚手架外侧设置剪刀撑,由脚手架端头开始按水平距离9m设置一排剪刀撑,剪刀撑与地面成45。~60。角,自下而上、右左连续设置,设置时与其他杆的交叉点应相互连接(绑扎),并应延伸至顶
部大横杆以上,竹脚手架剪刀撑底部斜杆应深埋超过30cm。
8、脚手架立杆、剪刀撑搭接长度大于1.5m,大横杆大于2米,且均用8#铅丝双股并联绑扎3道以上,相邻杆件搭接,对接必须开一个档距,同一平面上的接头不超过50%顶撑设置到位、有效,与立杆绑扎采用8#铅丝双股并联绑扎3道。
9、脚手架每步均满铺脚手片,并垂直于墙面,满铺到位不留空位,不能满铺处采取防护措施,脚手片采用18#铅丝并联绑扎4点,绑扎牢固,接头处平整,无探头板,脚手片完好无损,破损的要及时更换。
10、密目式安全网应固定在脚手架立杆的里侧,安全网采用18#铅丝张挂严密,安全网必须四面拉紧,铅丝绑扎牢固。
11、脚手架第二步起,外侧必须设1.2m高的防护栏杆30cm高踢脚杆,顶排防护栏杆采用两道,高度分别为0.9m和1.2m,脚手架内侧形成临边的,在脚手架内侧设1.2m高的防护栏杆和30cm高踢脚杆。防护栏杆、踢脚杆杆件同架体同质。
12、脚手架的高度,里立杆低于檐口50cm,平屋面外侧(外立杆)高于沿口1.2m,坡屋面外侧(外立杆)高于屋面1.5m以上。
五、斜道
1、脚手架上下通道搭设控制在1:4左右,宽度为1.2m,垂直
方向和水平方向每隔一步或一个纵距设一连接。
2、斜道两侧及转角平台外围均设1.2m高的防护栏杆和30cm高踢脚栏杆,并用安全网封闭。
3、斜道外侧及平台外侧设置剪刀撑。
4、斜道脚手片采用横铺,每隔20~30cm设一防滑条,并用多道8#铅丝绑扎牢固。
六、脚手架、斜道的管理
1、脚手架搭设前安全员对架子班组进行安全技术交底,交底内容应结合工程结构有针对性,交底双方履行签字手续方可开始搭设。
2、脚手架、斜道搭设完毕后均需公司质安科验收合格(一般3步需验收一次),办理验收手续,并在验收表中写明验收部位,内容量化,在脚手架挂验收合格牌后方可投入使用。
3、脚手架应进行定期和不定期检查,并按要求填写检查表,检查内容量化,履行签字手续,对检查出的问题及时整改,项目部每个月检查一次。
4、脚手架搭设完毕投入使用后,架子班应派人每天对脚手架的牢固性、安全性 、稳定性进行检查,发现问题及时整改。
七、安全防护措施
1、凡不符高处作业的人员,一律禁止高处作业,并严禁酒后工