地下室SBS防水施工专项方案
1. 工程概况
金原广场一期工程地下室地下室为连体结构,长近226m,宽127m。地下室底板采用4mm厚卷材防水,地下室外墙和步行街、扇形休闲广场部位的地下室顶板采用采用三道防水:①防水砂浆,②防水砼,③3mm厚SBS防水卷材。
底板后浇带部位采用BW止水条;变形缝隙部位采用橡胶止水带;地下室消防水池砼墙施工缝和外墙施工缝采用钢板止水带。
本工程地下室防水面积约为40000m2,材料选用辽宁盘锦大禹生产的3mm、4mm厚SBS聚脂胎弹性体改性沥清外防水层。 2. 原材料要求
2.1 进场材料必须有出厂合格证,省级以上的鉴定报告,有河北省准用证;
2.2 材质必须符合国家有关规定;进场材料,必须经复试合格后方可使用;卷材采用盘锦大禹新型防水材料厂生产的聚酯毡胎SBS改性沥青,规格为:长10m,宽1m,厚度有3mm、4mm两种。
2.3 基层处理剂采用冷底子油。 3. 主要机具设备
3.1 热熔燃具、液化气罐、压缩空气助燃焊枪、喷灯。 3.2 水平铲、卷尺、壁纸刀、彩笔、灭火器。 4. 作业条件
4.1 结构基层应平整、牢固、不得有起砂等缺陷;阴阳角及与管道等相连接处应做直径80mm 的圆弧;表面应洁净、干燥,粘贴防水的基层含水率宜小于9%。。
4.2 穿过墙面的预留套管和变形缝等,应验收并在卷铺前办理隐检手续。
4.3 气温在35C 以下和大气湿度低于90%且风力低于六级 4.4 卷材必须有产品出厂合格证,且应对其主要性能指标复检合格;防水操作人员必须有防水专业上岗证书。
4.5 基层坚实平整,不得有突出的尖角和凹坑或表面起砂现象;当用2m长的直尺检查时,直尺与基层表面的空隙不应超过5mm。
4.6 施工前检查卷材,卷材应无破损。
4.7 底板垫层浇筑100厚C10商品细石砼,浇筑过程中在砼面层上采用1:2.5水泥砂浆抹平、压光,阴阳角处压抹成小圆角;在已浇筑的砼强度未达到1.2N/mm2前不得在其上踩踏。
1)在底板垫层外围砌筑砖胎膜,地下室砼底板范围砌筑成240mm厚,砌筑砂浆为M5水泥砂浆。砖胎模内侧用25mm厚1:2.5水泥砂浆抹平压光。砖模顶部标高为-6.300m;
防水保护层为60厚C20细石砼。
2) 在施工地下室外墙部位的SBS防水时,拆除砖胎模上的一行240mm砖墙,揭掉SBS上的五彩塑料布后即可进行防水层的搭接施工,从而保证整个底板和外墙的SBS连成一个密封的整体。
40厚C20细石砼保护层底板顶标高砖胎模厚水泥砂浆找平层厚防水层厚1:3水泥砂浆保护层厚水泥砂浆灌缝0
座浆砌红砖一行400宽五彩塑料布防水卷材翻出部分厚砖胎模底板砼厚度说明:为便于地下室外墙卷材防水施工时进行塔接,砖胎模顶部应预留300mm接头;同时为防止拆除砖模顶部的一皮保护砖时损坏防水卷材,卷材表面应铺一层五彩塑料布与之隔离。3)砖模内侧采用1:2.5水泥砂浆抹防水找平层时,必须保证平防水层整、光滑。砖模侧立面防水垫层保护层为15mm厚1:3水泥砂浆;抹砂浆前先用掺量为TJ胶水泥重量10%的水泥素浆在防水卷材表面甩毛一遍,待水泥浆干硬后再抹水泥砂浆保护层。
3) 注意:为防止电梯基坑、集水坑及相关设备基坑等部位的斜坡防水保护层在强度未达到前滑落塌陷,所以也应先在防水卷材表面用掺量为TJ胶水泥重量10%的水泥素浆甩毛一遍。
4)结构基层应平整、牢固、不得有起砂等缺陷;阴阳角及与管道等相连接处应做直径80mm 的圆弧;同时表面应洁净、干燥。
5)穿过墙面的预留套管和变形缝等,应验收并在卷铺前办理隐检手续。
6)气温在350C 以下和大气湿度低于90%且风力低于六级 7)防水操作人员必须有防水专业上岗证书。
8)基层坚实平整,不得有突出的尖角和凹坑或表面起砂现象;当用2m长的直尺检查时,直尺与基层表面的空隙不应超过5mm。
9)施工前检查卷材,卷材应无破损。 5.铺贴方法及施工顺序
5.1 地下室底板及步行街、扇形休闲广场防水采用松铺施工,地下室外墙采用热熔满粘施工。
5.2 先施工厚大底板,再施工较薄底板;先施工阴阳角处,再大面积铺摊;先基础底板再砼墙板。
5.3 外墙防水施工顺序:平立面交接处分两次施工:第一次由挑檐下端铺至墙根处,第二次上翻卷铺两个地下室外墙放大脚。 6. 操作要点
1)将突出于基层表面的异物、砂浆疙瘩、铁钉等铲除,并将尘土清除干净,阴阳角、管道根部等处更应仔细清理。若有油污、特锈等,应用砂 纸、钢丝刷、溶剂等予以清理干净。
2)地下室砼外墙对拉螺栓处的木垫块应凿除干净,然后将突出的对拉螺栓用气割齐根切掉,并用水冲洗干净,再用掺107胶(占水泥用量的15%)的1:2干硬性水泥砂浆抹平。
3)在处理好的基层上,刷氯丁橡胶改性沥青、胶接剂和工业汽油以1:0.5的重量比配置的稀释作基层处理。基层必须经过8h达到干燥程度方可进行热熔法施工,以避免失火。
4)弹粉线,在处理好并干燥的基层表面,按照所选卷材的宽度留出搭接缝,将铺贴卷材的基准线弹好,以便按此基准线施工。 5)喷枪距卷材及基层加热处0.3~0.5m,施行往复移动烘烤;不
得将火焰停留一处直火烧烤时间太长,否则容易产生胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离;烧至卷材底面胶层呈黑色光泽并伴有微泡(不得有大泡),即及时滚动卷材进行粘铺,另一人施行排气压实工序。
SBS卷材搭接缝及收头的卷材必须100%烘烤,粘铺时必须有熔融沥青从边端挤出,用刮刀将挤出的热溶胶刮平,沿边端封严;
7)在所有阴阳角及接缝处必须加设一道防水附加层做增强处理,先按细部形状将卷材剪好,然后施工操作,保证阴阳角及接缝处防水附加层每边外延300mm;
8)在平面卷材铺完后,立面卷材铺贴前,应将卷材搭接处的砂浆清除干净;上层卷材盖过下层卷材不小于150mm。
9) 立面与底面的转角处,卷材的接缝应留在底面,距墙根小于600mm。
10) 卷材平、立面搭接宽度,长边不小于100mm,短边不小于150mm;上下两层卷材的接缝应错开1/3卷材宽度;上下卷材不得垂直搭接。
11) 在墙面卷材接长时,应用错槎接缝搭接。 7. 防水节点做法
7.1 砼墙放大角节点
侧墙与底板基础放脚分两次工,第一次墙面由檐口底板向下施工至墙根部,第二次将底板上翻卷材铺贴覆盖放脚基础,水平与竖向搭接接缝留至在水平面上距边缘200mm处。
7.2 轴外坡道底部防水做法
采用满粘法铺贴两层SBS卷材防水,为防止水平防水层向下脱落,铺贴完第一层后,采用2mm厚40宽条型扁钢将第一层防水卷材用射钉固定,条形扁钢间距300mm,扁钢表面间距每600mm打一个小孔,在小孔处用射钉将扁钢固定,扁钢两面在固定以前涂刷热沥青一道做防腐处理;在固定完第一道防水卷材后,每各射钉处用200*200卷材补强后在进行粘贴第二道防水卷材,将第一道卷材和固定扁钢条覆盖,卷材的收头设置在竖向墙面底部向下300mm处。钉子部位用密
封油膏封严。
7.3 地下室外墙后浇带:参见下图所示做法 下图中挡土墙材料MU7.5粘土砖、M5砌筑砂浆。
在回填土前砌好370mm厚挡土墙并放好后浇带盖板。为防止回填土挤坏挡土墙,应每隔三皮砖在灰缝中放置2?8通长拉接钢筋。挡土墙及盖板阴阳角应用水泥砂浆抹成直径50~80mm小圆角,以防止破坏SBS卷材防水层。
后浇带盖板厚度为150mm,配筋为双向Φ14@120,砼强度为C25。在做防水前应将盖板外表面用水泥砂浆抹平压光。
地下室外墙 防水保护层SBS防水层1:2水泥砂浆抹平压光后浇带盖板370mm厚挡土墙(外侧1:2水泥砂浆抹平压光)C20细石砼保护层地下室底板后浇带盖板A-0.900后浇带370mm厚挡土墙地下室外墙SBS防水层防水保护层 1000A砖胎模1000底板垫层A--A剖面7.4 地下室底板后浇带BW止水条防水施工方法 后浇带砼强度等级应根据设计要求比底板砼提高一个强度等级,同时砼中应掺加微膨胀剂。
后浇带砼浇注前,原砼表面必须全部凿毛,露出石子,便于与新砼结合密实,以增强底板防水性能。
浇筑后浇带时,将原来预埋在止水条部位的木条剔除干净。然后直接把BW止水条卧放在缺口居中位置,用小滚筒略加碾压,排除止水条与砼之间可能储留的空气,并利用止水条的粘性,与砼表面粘结在一起。注意不能把止水条拉细,也不能皱折。可用砼钢钉按2~3m间距把止水条钉在砼缺口内,以防浇筑砼时止水条产生位移。同时,