津秦铁路客运专线
分项)工程名称 相关的施工部位 (层、区、段、房、室) 总承包单位 专业承包安装单位 施工执行的技术标准(含企业的工艺流程,工法等)名称及编号 与检查项目相关的技术文件(图)/产品技术文件(图)的名称及编号
设备安装检查记录
窗口对讲系统设备安装与配线 售票室 北京国铁华晨通信信息技术有限公司 北京国铁华晨通信信息技术有限公司 项目负责人 项目负责人 王习海 王习海 所属子分部(系统)工程名称分项(子
《铁路旅客车站客运服务信息系统工程施工质量验收》TB10427-2011 企业客运服务信息系统工程施工质量验收实施细则。 安装位置 售票室 检查结果【以定量或定性(符合/不符合要求)表达】 出厂合格证、试验报告等质量证明文件齐全,观察检查外观,符合要求。直流电特性符合设计要求。 窗口对讲设备JW-IC1 共8套。 设备配线中间无接头,交流电线已与其他配线分开绑扎。 安装位置符合设备要求,固定牢靠,零部件无破损,配线平整无交叉。 设备名称、型号、规格 窗口对讲设备 JW-IC1 检查(测量)项目 工艺质量要求(摘要) 外观应完整,无损伤及变形;文件资料设备检查。 附件齐全;各种部件、设备的数量、型号、规格和质量应符合设计要求;设备配线用线缆的型号应符合设计要求。 设备的规格、数量、标志。 符合设计要求。 设备配线。 设备配线中间应无接头。 安装位置及配线 位置应符合设计要求,安装牢靠。配线应平整。 备注: 专业承包安装单位检查评定结果 专业工长(施工员)签名 检查测试负责人
项目专业质量检察员 年 月 日 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 监理(建设)单位验收结论
注:表中插入的说明、示图、照片等,如幅面不能容纳(或无法表达清楚),则可随本表之后作为本表的附件。