电缆截面载流量对照表,初学者参考!

电线电缆截流量的速算法

在供配电系统中,电线电缆的作用是传输电流,联络供电点(变电所或配电箱)与用电设备之间的桥梁.正确选择电线电缆是保证负载可靠运行的重要环节.若选择电线电缆的截面积过小而负荷电流超载运行时,则会引起电线电缆表面温升加快,使绝缘层过热,导致事故的发生.若选择电线电缆的截面积过大,则会造成浪费,使投资增加.

电线电缆的栽流量取决于本身的构造形式,周围环境条件和敷设方式.电线电缆从材质上分为铜芯线和铝芯线,从绝缘上分为橡皮绝缘,塑料绝缘,塑料护套及铠装等形式.其敷设方式有明设和暗设(穿金属管或塑料管).可见电线电缆的载流量,除自身条件外,还要随外界条件的变化而改变:当环境温度升高时,载流量要减少;暗敷设比明敷设的载流量要降低;多根共管敷设时,根数越多,载流量越小;而相同截面积的铝线要比铜线的载流量小一级,等等.

在配电设计和施工中,如何快速检验电线电缆截面积能否满足计算负荷电流的要求,采用速算法可做到心中有数,有错必纠,避免返工和事故的发生.本文介绍截面积1.5~185mm2的电线电缆速算法. 1.速算法

速算法是以计算标称截面积的载流量为基础的.速算表达公式为 IN = K1K2K3K4αS

式中:IN —— 电线电缆的速算载流量,A; S —— 线缆标称截面积,mm2; α—— 速算电流系数,见附表,A/ mm2;

K1 —— 温升折算系数,环境温度为25℃时,K1为1,当超过30℃时,九折; K2 —— 导线折算系数,铜线K2为1,塑料铝线九五折;

K3 —— 管质折算系数,穿钢管K3为1,穿塑料管八五折.因穿塑料管后,散热差,故需打折; K4 —— 穿线共管折算系数,明敷设K4 为1,穿2,3根七五折,4根共管为六折. 截面积S(mm2) 185,150 120,95 70 50 35 25 16 10 6 4 2.5 1.5 电流系数α(A/ mm2) 3 3.5 4 4.5 5 6 7 8 9 10 14 18 2.举例

[例1]已知橡皮绝缘铜线50 mm2;架空进户,环境温度为25℃,求其载流量.若改用塑料铝线时,载流量又为多少 解:(1)橡皮绝缘铜线:α= 4.5,K1=K2=K3=K4 =1.则 IN = 4.5× 50 =225(A)

查手册,橡皮绝缘铜线的载流量为230A.

(2)塑料铝线:若改用塑料铝线,K2 = 0.95,其计算公式为 INˊ= 0.95 IN = 0.95 × 225 = 214(A)

查手册,塑料绝缘50 mm2铝电线的载流量为215A.

[例2]上题中环境温度为30℃,架空进户,求其载流量;从横担引入室内配电箱穿钢管保护,这时电线的载流量又为多少 如果改用橡皮铝芯线,其截面积应为多少 解:(1)环境温度为30℃:K1= 0.9,则 INˊ= 0.9 × 225 = 202.5(A)

查手册,环境温度为30℃时,载流量为215A. (2)4根钢管保护:K4 =0.6,折算电流为 IN〃= 0.6 × 225 = 135(A)

查手册,4根电线穿钢管时,载流量为137A.

(3)改用铝芯橡皮线:若要使其载流量保持不变,则橡皮铝芯线应比铜线大一级,选70 mm2即可.

电缆规格型号:

YJV 1芯 1*1.5,YJV 1*2.5,YJV 1*4,YJV 1*6,YJV 1*10,YJV 1*16,YJV 1*25,YJV 1*35,YJV 1*50,YJV 1*70,YJV 1*95,YJV 1*120,YJV 1*150,YJV 1*185,YJV 1*240,YJV 1*300,YJV 1*400,YJV 1*500,YJV 1*630

YJV 2芯 2*1.5,YJV 2*2.5,YJV 2*4,YJV 2*6,YJV 2*10,YJV 2*16,YJV 2*25,YJV 2*35,YJV 2*50,YJV 2*70,YJV 2*95,YJV 2*120,YJV 2*150,YJV 2*185,YJV 2*240,YJV 2*300,YJV 2*400

YJV 3芯 3*1.5,YJV 3*2.5,YJV 3*4,YJV 3*6,YJV 3*10,YJV 3*16,YJV 3*25,YJV 3*35,YJV 3*50,YJV 3*70,YJV 3*95,YJV 3*120,YJV 3*150,YJV 3*185,YJV 3*240,YJV 3*300,YJV 3*400

YJV 4芯 4*1.5,YJV 4*2.5,YJV 4*4,YJV 4*6,YJV 2*10,YJV 4*16,YJV 4*25,YJV 4*35,YJV 4*50,YJV 4*70,YJV 4*95,YJV 4*120,YJV 4*150,YJV 4*185,YJV 4*240,YJV 4*300,YJV 4*400

YJV 5芯 5*1.5,YJV 5*2.5,YJV 5*4,YJV 5*6,YJV 5*10,YJV 5*16,YJV 5*25,YJV 5*35,YJV 5*50,YJV 5*70,YJV 5*95,YJV 5*120,YJV 5*150,YJV 5*185

YJV 3+1芯 3*2.5+1*1.5,YJV 3*4+1*2.5,YJV 3*6+1*4,YJV 3*10+1*6,YJV 3*16+1*10,YJV 3*25+1*16,YJV 3*35+1*16,YJV 3*50+1*25,YJV 3*70+1*35,YJV 3*95+1*50,YJV 3*120+1*70,YJV 3*150+1*70,YJV 3*185+1*95,YJV 3*240+1*120,YJV 3*300+1*150,YJV 3*400+1*185

YJV 3+2芯 3*2.5+2*1.5,YJV 3*4+2*2.5,YJV 3*6+2*4,YJV 3*10+2*6,YJV 3*16+2*10,YJV 3*25+2*16,YJV 3*35+2*16,YJV 3*50+2*25,YJV 3*70+2*35,YJV 3*95+2*50,YJV 3*120+2*70,YJV 3*150+2*70,YJV 3*185+2*95,YJV 3*240+2*120,YJV 3*300+2*150,

YJV 3*400+2*185

YJV 4+1芯 4*2.5+1*1.5,YJV 4*4+1*2.5,YJV 4*6+1*4,YJV 4*10+1*6,YJV 4*16+1*10,YJV 4*25+1*16,YJV 4*35+1*16,YJV 4*50+1*25,YJV 4*70+1*35,YJV 4*95+1*50,YJV 4*120+1*70,YJV 4*150+1*70,YJV 4*185+1*95,YJV 4*240+1*120,YJV 4*300+1*150,YJV 4*400+1*185

羊角互感器(电流互感器)

10,15,25,30,50.75,100,150,200,250,300,400,500,600,800,1000,1500,2000,等等举例10\\5、75\\5、500\\5它们的关系都是比5

电缆截面与电流对照表 - 图文