雷电放电电压高、时间短,整个过程伴随多种物理效应,如:静电感应、高温高热、电磁辐
射、光辐射等,这些物理效应的共同作用已严重危害室内弱电设备的安全运行,甚至危及工作人员的安全。因此,确定一个建筑物防雷装置是否合格应进行防雷检测工作。
检测依据
?
《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015
? ?
《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010
? ?
《建筑物电子信息系统防雷设计规范》GB50343-2012
? ?
《建筑物防雷工程与质量验收规范》GB50601-2010
?
检测内容
范文.
.
检测方法
1.接闪器
1.1 首次检测时,应查看隐蔽工程记录。
1.2检查接闪器的位置是否正确,焊接固定的焊缝是否饱满吴遗漏,螺栓固定的应备帽等防松零件是否齐全,焊接部分补刷漆是否完整,接闪器截面是否锈蚀1/3以上。检查接闪带是否平整顺直,固定支架间距是否均匀,固定可靠,接闪带固定支架间距和高度是否符合要求。检查每个支持件能否承受49N的垂直拉力。
范文.
.
1.3 首次检测时,应检查接闪网的网格尺寸是否符合要求。
1.4 首次检测时,应用经纬仪和卷尺测量接闪器的高度、长度,建筑物的长、宽、高,并根据建筑物防雷类别应滚球法计算其保护范围。
1.5 首次检测时,检测接闪器的材料、规格和尺寸是否符合要求。 1.6 检查接闪器上有无附着的其他电气线路。
1.7 首次检测时,应检查建筑物的防侧击雷保护措施是否符合规定。
1.8 当底层或多层建筑物利用女儿墙内、防水层内或保温层内的钢筋作暗敷接闪器时,要对该建筑物周围的环境进行检查,防止可能发生的混凝土碎块坠落等事故隐患。除底层和多层建筑物外,其他建筑物不应利用女儿墙内钢筋作为暗敷接闪器。
2.引下线检测
2.1 首次检测时,应检查引下线隐蔽工程记录。
2.2 检查专设引下线位置是否准确,焊接固定的焊缝是否饱满吴遗漏,焊接部分补刷的防锈漆是否完整,专设引下线截面是否腐蚀1/3以上。检查明敷引下线是否平整顺直、无急弯,卡钉是否分段固定。引下线固定支架间距均匀,是否符合水平或垂直直线部分0.5m-1.0m,弯曲部分0.3m-0.5m的要求,每个固定支架应能承受49N的垂直拉力。检查专设引下线、接闪器和接地装置的焊接处是否锈蚀,油漆是否有遗漏及近地面的保护设施。
2.3 首次检测时,用卷尺测量每组相邻两根专设引下线之间的距离,记录专设引下线布置的总根数,每根专设引下线为一个检测点,按顺序编号检测。
2.4 首次检测时,应用游标卡尺测量每根专设引下线的规格尺寸。
2.5 检测每根专设引下线与接闪器的电器连接性能,其过期电阻不应大于0.2Ω。
2.6 检查专设引下线上有无附着的电气和电子线路。测量专设引下线与附近电气和电子线路的距离符合规定。
2.7 检查专设引下线的断接卡的设置是否符合规定。专设引下线与环形接地体连接,测量接地电阻时,可不断开接卡。
3.接地装置
3.1 首次检测时,应查看隐蔽工程记录;检查接地装置的结构型式和安装位置;校核每根专设引下线接地体的接地有效面积;检查接地体的埋设间距、深度、安装方法;检查接地装置的材料、连接方法、防腐处理。
范文.
.
3.2 检查接地装置的填土有无沉陷情况。
3.3 检查有无因挖土方、敷设管线或种植树木而挖断接地装置。
3.4 首次检测时,应检查相邻接地体在未进行等电位连接时的地中距离。
3.5 检查独立接闪杆的杆塔、架空接闪线(网)的支柱及其接地装置与被保护建筑物及其有联系的管道、电缆等金属物之间的间隔距离。 3.6 检查防跨步电压措施。
3.7 用毫欧表测量两相邻接地装置的电气贯通情况,判定两相邻接地装置是否达到规定的共用接地系统要求或独立接地要求。检查时,应使用最小电流为0.2A的毫欧表对两相邻接地装置进行测量,如测得电阻值不大于1Ω,判定为电气贯通,如测得阻值大于1Ω,判定各自为独立接地。
3.8 接地装置的工频接地电阻值测量常用三级法和接地电阻表达,其测得的值为工频接地电阻值,当需要冲击接地电阻值时,应进行换算或使用专用仪器测量。
3.9 每次接地电阻测量宜固定在同一位置,采用同一型号仪器,采用同一种方法测量。 3.10 使用接地电阻表进行接地电阻值测量时,应按选用仪器的要求进行操作。
4.等电位连接
4.1 大尺寸金属物的连接检测,应检查设备、管道、构架、均压环、钢骨架、钢窗、放散管、吊车、金属地板、电梯轨道、栏杆等大尺寸金属物与共用接地装置的连接情况。如已实现连接应进一步检查连接质量,连接导体的材料和尺寸。
4.2 总等电位连接带的检测,应检查有LPZ0区到LPZ1区的总等电位连接状况,。
4.3 低压配电线路引入和连接的检测,应检查低配电线路是否全线喘金属管埋地或敷设在架空金属线槽内引入。
4.4 建筑物内竖直敷设的金属管道及金属物的检测,应检查建筑物内竖直敷设的金属管道及金属物与建筑物内钢筋就近不少于两处的连接。
4.5 进入建筑物的外来导电物连接的检测,应检查所有进入建筑物的外来导电物是否在LPZ0区与LPZ1区界面处与总等电位连接带连接。
4.6 穿过各后续防雷区界面处导电物连接的检测,应检查所有穿过各后续防雷区界面处导电物是否在界面处与建筑物内的钢筋或等电位连接预留板连接。