IDC机房机架装机管理作业指导书
1、
目的:
为规范IDC机房设备安装,使机房设备布放美观、布线清晰、运行安全,特制定本作业指导书。 2、
适用范围:
包括IDC机房的工作人员、公司内部其他部门员工、托管客户、在IDC施工的工程厂家人员。 3、
工作程序:
3.1.1 IDC中心机房为客户提供了相对独立的半封闭式国际标
准19英寸机架,每个机架配备了两路UPS 电源,机架前后门均为丝网门,利于通风散热,并配有独立的门锁。 3.1.2机架电源配置:每机架配置3A空气开关20个,按双路
设计,10个/路;每个空气开关控制一个电源插座,带有电源报警装置。
3.1.3交流输出:每机架提供电力最高负载220V 6A/路*2路。 3.2装机规范细则:
3.2.1每个机架内装机不得超过15台设备,业务正常工作总
耗电量不得超过12A。如设备数量超出或机柜功率不能满足设备需求,需启用新机柜。
3.2.2客户的交换设备放置于机架的最上端。交换设备上联到
IDC交换设备端口的信号线由机房管理人员贴标签标示;客户如需组内网需标明内网交换机和外网交换机,以备应急事故的处理查找。
IDC机房负责保障从我IDC交换设备到客户交换设备之间的连接线路以及端口的可用率,在无特殊情况下,不负责
3.1 IDC机房机架规格:
精品
.
客户端交换设备的组网配置等工作。
3.2.3如果客户设备带有标准滑轨,可使用滑轨。如果客户未
带有滑轨,可使用机架自带的托盘(每机柜配备4个托盘),将设备分类分批摞放在托盘上,每托盘上最多放置4台。如果客户设备为立式机箱PC机,则每托盘上最多放置3台。客户不得擅自拆卸或调整托盘位置。 3.2.4服务器上架后须向机房人员领取标签纸,并于服务器正
面右上角处按规定写明服务器客户名称与IP地址以便于将来机房值班人员查找。
由于客户未贴明标签或填写不明、错误,而导致的故障处理不及时的责任由客户承担。
3.2.5机架内信号线与电源线必须分开走线,两线不得交叉。
电源线从机架两侧走,并绑扎整齐以保障机器供电的安全性,并利于机器的散热和美观。
信号线走中间,便于查找,布线清晰。必要时客户对特殊的信号线予以标识。
3.2.6机架外需要布放信号线时,所有输入、输出缆线敷设规
整有序,电力线与信号线(用户电缆、中继电缆、光纤)走线要分别布放,各线或线捆之间不能相互交越、交叉,保证三线分离,即交流线、直流线、信号线分开布线,以免三线间产生高热,从而引发火灾及对信号线产生电磁干扰。
其中交流线、直流线、用户电缆、中继电缆通过走线槽
道平行走线、间隔150mm以上;光纤需使用光纤专用槽道布放,布放至相关机架后,对槽道打眼后穿出槽道进行布放。
3.3客户按上述要求完成施工后,机房维护人员检查客户安装情
况,符合以上要求后,机房相关管理人员方可为托管客户分配IP,接通电源。
精品
.
服务器进行加电时,要求机房管理人员必须在场对设备加电;加电时要一台一台、逐台加电,当设备启动运行平稳后,方可启动下一台设备。
严禁同时快速对多台设备加电,以避免机柜承受不了大量设备启动时产生的瞬间电涌,而造成的电源跳闸、烧毁的故障出现。
3.4全部操作完成,客户需将借用IDC机房的工具如数归还,并
整理现场,键盘、显示器等终端设备放回规定位置,机柜内不允许放置、藏匿在网运行设备以外的任何物品,机房地面不允许堆放任何设备、物品,垃圾清理至楼层所在卫生间外垃圾桶。
3.5所有操作完成、机房现场清理完毕后,由机房管理人员检查
施工现场,符合本规范中的各项规定,并观察一段时间无异常后,客户即可离开现场。 3.6装机规范图示:
3.6.1 1U服务器带滑轨装机示意图:
精品
. 机架正面图示交换设备客户设备设备标签 精品
. 机架背面图示交换设备客户设备网 线电 源 3.6.1.1机架内交换设备放置于机架的顶端位置,其他服务器等设备由上至下依次放置。
3.6.1.2一个机架内最多可放置15台设备,设备总功
率不得超过机架提供的额定功率。
3.6.1.3在每台服务器正面右上角处按规定贴机房专用
标签,标签上写明服务器客户名称与IP地址等相关信息。