好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

落地脚手架计算步骤

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

落地脚手架计算

说明: 本文仅以工程中常用的落地脚手架(双排)为例,从计算脚手架的

步骤起,通过对照规范逐一解释。本文脚手架计算书为软件计算书,我个人认为该软件生成的计算书思路清晰,便于参照。在说明中引用了《建筑施工扣件

式钢管脚手架安全技术规范》,(蓝色文字为规范条文,红色文字为规范条文解释。)作为计算依据。

但引文过多,可能会给读者带来阅读不便,若对引文进行恰当组合则会减少此方面的不足。为突出规范的权威性,本文暂对规范条文进行直接引用,仅对其中顺序作了适当调整。文中未尽事宜,请参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技

术规范》。

首先,了解脚手架的计算内容:

……………………以下引自《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 5.1 基本设计规定 5.1.1 脚手架的承载能力应按概率极限状态设计法的要求,采用分项系数设计表达式进行设计。

可只进行下列设计计算:

(1) 纵向、横向水平杆等受弯构件的强度和连接扣件抗滑承载力计算;

(2) 立杆的稳定性计算;

(3) 连墙件的强度、稳定性和连接强度的计算; (4) 立杆地基承载力计算。

5 设计计算

5.1 基本设计规定

5.1.1~5.1.3 这几条所规定的设计方法与荷载分项系数等,均与现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》、《钢结构设计规范》一致。脚手架与一般结构相比,其工作条件具有以下特点: (1) 所受荷载变异性较大;

(2) 扣件连接节点属于半刚性,且节点刚性大小与扣件质量、安装质量有关,节点性能存在较大变异;

(3) 脚手架结构、构件存在初始缺陷,如杆件的初弯曲、锈蚀,搭设尺寸误差、受荷偏心等均较大;

(4) 与墙的连接点,对脚手架的约束性变异较大。

5.1.5 50m以下的常用敞开式单、双排脚手架,当采用本规范第6.1.1条规定的构造尺寸,且符合本规范表5.1.7注、第6章构造规定时,其相应杆件可不再进行设计计算。但连墙件、立杆地基承载力等仍应根据实际荷载进行设计计算。

注:因本文主要介绍常规计算方法,对符合构造规定需另行计算的情况在此不作赘述。

其次,了解计算过程:

一、荷载及各参数的选定和计算:

……………………以下引自《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(以后引文用红色和蓝色文字表示,不再标注。) 4 荷载

4.1 荷载分类

4.1.1 作用于脚手架的荷载可分为永久荷载(恒荷载)与可变荷载(活荷载)。 4.1.2 永久荷载(恒荷载)可分为:

(1) 脚手架结构自重,包括立杆、纵向水平杆、横向水平杆、剪刀撑、横向斜撑和扣件等的自重;

(2) 构、配件自重,包括脚手板、栏杆、挡脚板、安全网等防护设施的自重。 4.1.3 可变荷载(活荷载)可分为:

(1) 施工荷载,包括作业层上的人员、器具和材料的自重; (2) 风荷载。 4.2 荷载标准值

4.2.1 永久荷载标准值应符合下列规定:

(1) 每米立杆承受的结构自重标准值,宜按本规范附录A表A-1采用;

附录A

扣件式钢管脚手架每米立杆承受的结构自重、常用构配件与材料自重、挡风系数

表A-1 φ48×3.5钢管脚手架每米立杆承受的结构自重标准值gk(kN/m)

注:1.双排脚手架每米立杆承受的结构自重标准值是指内、外立杆的平均值;单排脚手架每米立杆承受的结构自重标准值系按双排脚手架外立杆等值采用;

2.当采用φ51×3钢管时,每米立杆承受结构自重标准值可按表中数值乘以0.96采用。 (2) 冲压钢脚手板、木脚手板与竹串片脚手板自重标准值,应按表4.2.1-1采用;

表4.2.1-1 脚手板自重标准值

(3) 栏杆与挡脚板自重标准值,应按表4.2.1-2采用。

表4.2.1-2 栏杆、挡脚板自重标准值

(4) 脚手架上吊挂的安全设施(安全网、苇席、竹笆及帆布等)的荷载应按实际情况采用。 4.2.2 装修与结构脚手架作业层上的施工均布活荷载标准值,应按表4.2.2采用;其他用途脚手架的施工均布活荷载标准值,应根据实际情况确定。

表4.2.2 施工均布活荷载标准值

注:斜道均布活荷载标准值不应低于2kN/m

4.2.3 作用于脚手架上的水平风荷载标准值,应按下式计算:

2

wk=0.7μz·μs·w0 (4.2.3)

2

式中 wk——风荷载标准值(kN/m);

μ μ

(GBJ 9)规定采用; z——风压高度变化系数,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》

s——脚手架风荷载体型系数,按本规范表4.2.4的规定采用;

表4.2.4 脚手架的风荷载体型系数

μ

s

注:1.

μ

(GBJ 9)表6.3.1stw值可将脚手架视为桁架,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》

第32项和第36项的规定计算; 2.

φ

为挡风系数,

φ=1.2An/AW,其中An为挡风面积;AW为迎风面积。敞开式单、双排

2

脚手架的φ值宜按本规范附录A表A-3采用。

w0——基本风压(kN/m),按现行国家标准《建筑结构荷载规范》(GBJ 9)的规定采用。

4.2.4 脚手架的风荷载体型系数,应按表4.2.4的规定采用。

4.3 荷载效应组合

4.3.1 设计脚手架的承重构件时,应根据使用过程中可能出现的荷载取其最不利组合进行计算,荷载效应组合宜按表4.3.1采用。

表4.3.1 荷载效应组合

4.3.2 在基本风压等于或小于0.35kN/m的地区,对于仅有栏杆和挡脚板的敞开式脚手架,当每

2

个连墙点覆盖的面积不大于30m,构造符合本规范第6.4节规定时,验算脚手架立杆的稳定性,可不考虑风荷载作用。 4 荷载

4.1 荷载分类

4.1.1~4.1.3 本条采用的永久荷载(恒荷载)和可变荷载(活荷载)分类是根据现行国家标准《建筑结构荷载规范》(GBJ 9)第2.1.1条确定的。

在进行脚手架设计时,应根据施工要求,在施工组织设计文件中明确规定构配件的设置数量,且在施工过程中不能随意增加。脚手板粘积的建筑砂浆等引起的增重是不利于安全的因素,已在脚手架的设计安全度中统一考虑。 4.2 荷载标准值

4.2.1 对脚手架恒荷载的取值,说明如下: (1) 对附录A表A-1的说明

每米立杆承受的结构自重标准值的计算条件如下: 1) 构配件取值;

每个扣件自重是按抽样408个的平均值加两倍标准差求得。 直角扣件:按每个主节点处二个,每个自重:13.2N/个; 旋转扣件:按剪刀撑每个扣接点一个,每个自重:14.6N/个; 对接扣件:按每6.5m长的钢管一个,每个自重:18.4N/个; 横向水平杆每个主节点一根,取2.2m长;

钢管尺寸:φ48×3.5mm,每米自重:38.4N/m。 2) 计算图形见图2。

由于单排脚手架立杆的构造与双排的外立杆相同,故每米立杆承受的结构自重标准值可按双排的外立杆等值采用。

2

落地脚手架计算步骤

落地脚手架计算说明:本文仅以工程中常用的落地脚手架(双排)为例,从计算脚手架的步骤起,通过对照规范逐一解释。本文脚手架计算书为软件计算书,我个人认为该软件生成的计算书思路清晰,便于参照。在说明中引用了《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》,(蓝色文字为规范条文,红色文字为规范条文解释。)作为计算依据。但引文过多,可
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8dhu60kt832r4yi9c8hj79c964hjsm00lgg
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享