万科精装修工程质量
技术标准
工程管理程序文件 万科(重庆)房地产有限公司 编号:VKCQ-GC-GCGL066 版号:A/0 页码:第 1 页 共 39 页 精装修工程质量标准 第 1 页 共 39 页 精装修工程质量技术标准 编制 段计先 日期 2008 年 9 月 30 日 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期
修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人
室内精装修——泥水部分
工程管理程序文件 万科(重庆)房地产有限公司 编号:VKCQ-GC-GCGL066 版号:A/0 页码:第 2 页 共 39 页 精装修工程质量标准 第 2 页 共 39 页 工序/工 艺 一、材料控制 质量控制要点 常用分 室内精装修泥水施工中常用的主材有四种: 类 ①抛光砖;②釉面砖(瓷片、仿古砖);③石材;④马赛克; 1、对于瓷砖、石材类,原则上要求每批次材料送检,但现场可根据具体情况进行 1~2 次的 送检。检测数据中重点关注材料的放射性(必须单独送检)、吸水率、平整度等性能指标; 2、色差 : 材料验 (1) 任何一批材料进场时,在空地上铺开 10m ,2m 视线范围内,判断材料是否色差。 (2) 不同批次之间的材料易发生色差问题。建议同一房间的瓷砖,使用同一批次材料。 ——对不同批次材料的管理,可采取的措施有:提前知会、甲方合同中限定批次数 收要点 量、对不同批次做好备货工作等; 3、材料运输过程中,注意瓷砖表面的石蜡,经叠加后产生的背面石蜡污染的问题; 4、平整度 : (1) 瓷砖类:±0.2%,且最大不超过 2mm; (2) 石材类:最大不超过 0.3mm; (1) 石材厚度:用于干挂工艺的石材,花岗岩厚度≥35mm;砂岩材料厚度≥50mm;(经 其他控 验值:室内安装时,花岗岩≥25mm,砂岩≥35mm); (3) 大理石铺贴前,需排版; 二、施工工艺 关注重点: (1) 墙面强度是否满足,墙面防水施工 质量是否引发墙砖空鼓等; 工作面 (2) 墙面空鼓、裂缝; (3) 结构楼面板的防水质量; 交接 (4) 冷热水管连通后的管线打压记录; (5) 门窗安装的进出位、水平位; (6) 提供贴砖标高控制线; (7) 地面的给水管线保护措施合理,避 免外露破损; 效的保护措施; 说明:地面给水管线设计在楼面板上,未做有 制要点 (2) 釉面砖(瓷片、仿古砖)使用前,需浸泡 2 小时以上;