1、消防技术服务基础设备
消防技术服务基础设备为各类技术服务机构应配备的通用设备,应符合消防技术服务数据处理、调查取证和从业人员个人防护的要求,其设备的种类和数量应满足表1的要求。 表1消防技术服务基础设备配备要求 序号 配备数量 设备名称 单位 一级 台式计算机 打印机 传真机 照相机 录音机(笔) 复印机 扫描仪 投影仪 便携式计算机 对讲机 视频播放设备 摄像机 消防技术服务专用车辆 个人防护和劳动保护装备 套 台 台 架 个 台 台 套 台 对 套 台 台 3 1 1 3 4 1 1 1 1 4 1 1 2 二级 3 1 1 3 2 — — — — 2 — — 2 三级 1 1 — 1 — — — — — — — — 1 每套中包括光盘刻录机、移动存储器各1个。 宜选用激光打印机。 适用普通纸。 不低于800万像素 用于现场录音,录音时间不少于10h 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 扫描尺寸不小于A4,光学分辨率不低于2400dpiх4800dpi。 LCD投影,光学分辨率不低于1024dpiх768dpi。亮度不低于3000Im 配1个不小于500GB移动存储器。 通话距离不小于1000m;一级配备数量中含防爆型1对。 包括视频显示设备、播放机等。 满足装载相关专业设备和开展消防技术服务要求。并设置消防技术服务机构标识 按照实际需要配备 精心整理
精心整理 注1:打印机、传真机、复印机、扫描仪等,可配备同时满足相应要求的一体机。 注2:“—”表示可不配。 2、一级、二级消防设施维护保养检测设备
一级、二级消防设施维护保养检测设备用于建筑消防设施的维护、保养和检测,其设备配备的种类和数量应满足表2的要求。
表2一、二级消防设施维护保养检测设备配备要求
序设备名称 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 秒表 卷尺 游标卡尺 钢直尺 直角尺 电子称 测力计 强光手电 数字激光测距仪 数字照度计 数字声级计 数字风速计 数字微压计 数字温湿度计 超声波流量计 数字坡度仪 垂直度测定仪 消火栓测压接头 喷水末端试水接头 防爆静电电压表 接地电阻测量仪 绝缘电阻测量仪 数字万用表 感烟探测器功能试验器 感温探测器功能试验器 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 套 套 个 个 个 个 个 个 单位 一级 4 4 4 4 4 1 2 6 4 4 4 4 2 2 2 1 2 4 4 1 3 3 4 4 4 二级 3 3 3 3 3 1 1 4 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 3 — 2 2 3 3 3 量程不小于15min;精度0.1s 量程不小于30m;精度1mm。 量程不小于150mm;精度:0.02mm 量程不小于50cm;精度:1mm 主要用于对消防软管卷盘的检查。 量程不小于30kg。 量程:50N~500N;精度:±0.5% 警用充电式,LED冷光源 测量不小于50m;精度:3mm 量程不小于2000lx;精度±5% 量程:30dB-130dB,精度±1.5dB。 量程:0m/s~45m/s;精度:±3%,。 量程:0Pa~3000Pa,精度:±3%,具有清零功能,并配有检测软管。 环境温湿度检测。 测量管径:0mm~300mm;精度:±1%。 量程:0°~±90°;精度±0.1° 量程:0mm~500mm;精度:±0.2μm 压力表量程:0MPa~1.6MPa;精度1.6级。 压力表量程:0MPa~0.6MPa;精度1.6级。 量程:0KV~30KV;精度:±10%。 量程:0Ω~1000Ω;精度:±2%。 量程:1MΩ~2000MΩ;精度:±2%。 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等。 检测杆高度不小于2.5m,加配聚烟罩,内置电源线,连续工作时间不低于2h。 检测杆高度不小于2.5m,内置电源线,连续工作时配备数量 备注 精心整理
精心整理 间不低于2h。 线型光束感烟探测器 滤光片 火焰探测器功能试验器 漏电电流检测仪 超声波泄漏检测仪 便携式可燃气体检测仪 数字压力表 细水雾末端试水装置 减光值分别为0.4dB和10.0dB各一片;具备手持功能 红外线波长大于等于850nm,紫外线波长小于等于280nm。检测杆高度不小于2.5m。 量程:0A~2A,精度:0.1mA。 用于可燃气体、液体泄漏检测。 可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度。 量程:0MPa~20MPa;精度0.4级;具有清零功能 压力表量程:0MPa~20MPa;精度0.4级 26 套 1 1 27 28 29 30 31 32 套 个 个 个 个 套 1 2 1 2 2 2 1 1 — 1 1 1 注1:其他常用五金工具、电工工具等,按实际需要配备。 注2:“—”表示可不配。 3、三级消防设施维护保养检测设备 三级消防设施维护保养检测设备用于灭火器的检查、维修、更换灭火剂及回收,其设备配备的种类和数量应满足表3的要求。 表3三级消防设施维护保养检测设备配备要求 序号 1 2 3 4 5 6 7 设备名称 秒表 卷尺 钢直尺 游标卡尺 电子秤 螺纹规 拆卸、组装设备 单位 个 个 个 个 个 套 套 配备数量 2 2 2 2 2 1 1 备注 量程不小于15min;精度:0.1s 量程不小于5m;精度:1mm 量程不小于50cm;精度:1mm 量程不小于150mm;精度:0.02mm, 用于手提式灭火器的量程:0kg~15kg;用于推车式灭火器的量程:0kg~100kg,准确度为III级 用于测量零部件的装配螺纹;满足所维修灭火器种类的要求 满足拆卸和组装器头、阀门等部件时不损伤灭火器及其他零部件的要求 满足灭火器气瓶(或筒体)、贮气瓶以及器头、阀门和喷射软管组件等零部件的清洗 满足对经水压试验后或经清洗后的零部件进行干燥;水基型灭火器的维修不作要求 满足所维修的不同种类灭火器的再充装要求;压力和质量计量仪器的量程和精度应满足GB4351.1和GB8109的要求 用于对不同种类灭火器添加驱动器气体;压力计量仪器的量程应满足充装压力的要求,精度:1.6级 用于对报废灭火器瓶体(或筒体)、贮气瓶的破坏处理;可选用压扁、打孔或锯切设备 8 清洗设备 套 1 9 干燥设备 套 1 10 灭火剂灌装设备 驱动气体灌装设备 报废处理设备 套 1 11 套 1 12 套 1 精心整理