施工组织设计/方案报审表
工程名称:丰盛商汇C地块 编号:A3.1-2 致: 南京海宁建设工程监理咨询有限公司 (监理单位) 兹报验: □ 1 单位工程施工组织设计 □ 2 分部(子分部)/分项工程施工方案 □ 3 风管制作安装 特殊工程专项施工方案 □ 4 施工用大型机械设备 本次申报内容系第 1 次申报,申报内容项目经理部/公司技术负责人已批准。 附件:丰盛商汇C地块雨季施工专项方案(方案) 承包单位项目经理部(章): 项目经理: 日期: 项目监理机构签收人姓名及时间 承包单位签收人姓名及时间 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审核意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师: 日期: 注:承包单位项目经理部应提前7日提出本报审表。
第一章 :工丰盛商汇C地块
镀锌钢板风管的制作安装
专 项 方 案
编制: 发 审核: 发 批准: 发
丰盛商汇C地块项目部
程 概 况
1、工程名称:丰盛商汇C地块
2、建设单位:丰盛大族科技股份有限公司 3、设计单位:南京金海设计院
4、监理单位:南京海宁建设工程监理咨询有限公司 5、施工单位:南京建工集团
6、工程地址:南京市宁丹路与软件大道交界处 7、施工工期:760 天
本工程总用地面积约为约9.15万平方米。C地块分为南、北区两地块。本次工程范围为地块南区一标段工程土建、安装施工。建设规模和主要设计要点:工程建筑面积137121.66㎡,建设内容为1幢5层(1#楼)、3幢14层(2#、3#、4#楼)、1幢4层(9#楼)商务楼,及两层人防地下室及社区配套工程。1#楼5层商务办公写字楼(写字金融保险设施)建筑面积5784.62㎡、2#楼14层商务办公写字楼建筑面积23090.96㎡,3#楼14层商务办公写字楼建筑面积23035.44㎡,4#楼14层商务办公写字楼建筑面积23035.44㎡,9#楼4层商务办公写字楼面积36254.7㎡,其中2#,3#,4#楼地下面积为30000㎡,两层,每层15000㎡,9#楼地上14699.26㎡,地下21555.44㎡。 第二章:空调工程镀锌钢板风管的制作安装施工方案 (1)施工流程
施工准备材料设备及部件检验现场放样支架制安风管制作风管检查验收风管安装漏光风试验暖通设 备进场设备验收设备安装单机试运转各类接口镶接
各类风口镶接系统调试中间验收 (2)技术措施
1)施工前技术人员必须认真熟悉图纸和有关资料,对工艺流程工作介质压力温度等技术参数和使用 的材料及附件的材质型号规格了解清楚
2)施工人员必须全面熟悉施工程序施工方法质量标准操作规程和安全技术要求,并在施工中严格执 行
3)制作风管所使用的主材,镀锌钢材等,应符合国家现行产品标准及生产厂家的企业标准,并应具 有出厂合格证等有关质料证明 4)所有材料附件必须复核设计和国家现行产品标准,并应具有出厂合格证及材料质量保证等有关质 料证明 (3)主要施工方法
1)角钢法兰镀锌风管制作安装 a.风管制作
所使用板材型钢材料应具有出厂合格证书或质量鉴定文件镀锌薄钢板表面不得有裂纹结疤水印等缺 陷,应有镀锌层结晶花纹 制作风管及配件的钢板厚度应符合施工验收规范规定 为了保证风管及配件加工制作尺寸的正确性,在预制加工前要在施工现场进行实测绘制加工草图, 确保风管预制符合安装的尺寸要求
镀锌钢板在制作过程中,应采取措施使镀锌层不受破坏;展开下料时,方法要正确,尺寸要准确, 咬口拼接时咬口连接类型应符
合规范规定,要根据板厚咬口开线和加工方法不同,正确留出规定的咬口余量和法兰翻边余量;风管接缝应交错设置,矩形风管的纵向闭合缝应 设在边角上,以增加强度 b.风管加强
圆形风管(不包括螺旋风管)直径大于等于 800mm,且其管段长度大于 1250mm 或总表面积大于 4m2 均应采取加固措施;矩形风管边长大于 630 mm 保温风管边长大于 800mm,管段长度大于 1250 mm 或低压风管单边平面面积大于 1.2 m2 中高压风管大于 1.0 m2,均应采取加固措施;非规则椭圆风管的加 固,应参照矩形风管执行 c.矩形风管法兰的加工:
风管法兰表面应平整,法兰内径允许偏差为+2mm,不平度不应大于 2mm
方法兰由四根钢组焊而成,划线下料时应注意使焊成后的法兰内径不能小于风管的外径
下料调直后放在冲床上冲击铆钉孔及螺栓孔,孔距不应大于 150mm
风管与法兰组合成形时,风管与扁钢法兰可用翻边连接;与角钢法兰连接时,风管壁厚小于或等于 1.5mm,可采用翻边铆接 ,风管与法兰铆接前先进行技术质量复核,合格后将法兰套在风管上,管端留出 10mm 左右翻边量,管折方线与法兰平面应垂直,然后将风管与法兰铆固,并留出四周翻边翻边应平整, 不应遮住螺孔,四角应铲平,不应出现豁口,以免漏风 管片压口前要倒角,咬口重叠处翻