好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

发电机试验

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

山东江泉实业热电厂

#4发电机大修试验作业指导书

批准: 审定: 审核: 编写:

2011年 月 日 实施

山东江泉实业股份有限公司热电厂 发布

检修文件包清单 山东江泉实业热电厂 #5发电机大修试验 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 文件清单 检修文件包交底记录表 工作指令 质量安全计划表 危险点分析及预控措施 修前品质鉴定/试验记录 检修作业指导书 检修试验报告 关键质量控制点 不符合项处置单 品质再鉴定/试验记录 完工报告 其它 打“√” √ √ √ √ √ √ √ 页数 1 1 1 1 1 14 5 2 1 3 份 数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

山东江泉实业热电厂 检修文件包交底记录表 山东江泉实业热电厂#5机组大修 页数:1/1 工程名称 主 持 人 检修负责人 作业项目名称 交 底 人 交底日期 # 5发电机大修试验 参加交底人员签名: 交底主要内容(施工工序、技术、质量、安全、环境关键点及控制措施): 一、 主要工作内容: 1停机前轴承座绝缘 2停机后发电机绝缘试验:1)定子绝缘电阻试验 2)定子直流耐压及泄漏试验 3)定子绕组交流耐压 4)耐压后绝缘电阻测量 3检修中发电机试验 1)定子绕组直阻 2)转子直流电阻 3)转子膛外交流阻抗 4检修后定子线圈直流耐压 5发电机空载试验 6并列后轴承绝缘 7轴电压测量 二、修前存在的主要问题: 三、危险源控制、安全要点: 1、 严格执行《电业安全工作规程》、《危险点分析及预防措施》及有关规定 2、 设备试验前应做好各种安全准备工作 3、 试验过程中应服从负责人的指挥 4、 试验仪器仪表要经过校验合格后才能投入使用 四、技术要求: 1、 试验过程应符合试验规程程序 2、 试验各项数据应符合规程要求 五、环境及文明生产要求: 1、 现场清洁无杂物,符合文明生产要求 2、 试验完成后仪器仪表清点收回,设备恢复原样 1

山东江泉实业热电厂 工 作 指 令 页数: 1 /1 一、工作描述: 1停机后发电机绝缘试验:1)定子绝缘电阻试验 2)定子直流耐压及泄漏试验 3)定子绕组交流耐压 4)耐压后绝缘电阻测量 3检修中发电机试验 1)定子绕组直阻 2)转子直流电阻 3)转子膛外交流阻抗 4检修后定子线圈直流耐压 5发电机空载试验 6并列后转子及轴承绝缘 7轴电压测量 二、先决条件:(根据不同设备,填写不同内容) 动 火:Y □ N □ 拆除保温:Y □ N □ 吊车使用:Y □ N □ 脚 手 架:Y □ N □ 其它(具体说明): 三、检修危险点是否有预控措施:Y □ N □ (具体措施见危险点分析及预控措施表) 四、品质再鉴定/试验:Y □ N □ 描述(再鉴定/试验的条件、要求): 1

山东江泉实业热电厂 危险点分析及预控措施 页数: 1 /1 作业内容 接试验设备电源和接地线 危险点 控制措施 1)确定试验电源电压等级及容量 2)使用有明显断开点的刀闸 3)试验设备金属外壳可靠接地 1) 试验现场监护和装设围栏 2)确认接线无误,各接地点可靠接地 3)测量绝缘前后必须将试品放电 1) 试验现场专人监护和装设围栏。 2) 操作人员应站在绝缘垫上。 3)变更接线时应断开电源、放电,将高压输出接地。 1) 加压前确认试验接线、表计倍率、量程、调压器零位及仪表初始状态正确。 2)加压过程中精力集中,注意异常现象发生。 试验后对试品充分放电,不得先拆除接地线,确认试品无剩余电荷后方可清理现场。 执行情况及签证 是否执行: 是 □ 否 □ 工作负责人: 是否执行: 是 □ 否 □ 工作负责人: 是否执行: 是 □ 否 □ 工作负责人: 是否执行: 是 □ 否 □ 工作负责人: 是否执行: 是 □ 否 □ 工作负责人: 人身触电 测量定子绕组绝缘电阻 人身感电 定子绕组直流耐压、交流耐压及测量漏泄电流 人身感电 误加压 拆除试验接线 人身感电

1

发电机试验

山东江泉实业热电厂#4发电机大修试验作业指导书批准:审定:审核:
推荐度: