好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

集团专线数据接入与驻地网工程设备安装工艺要求及验收规范 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

附件

中国移动通信集团辽宁有限公司 集团专线、数据接入与驻地网工程设备

安装工艺要求及验收规范

(试行)

二○一一年三月

前 言

本标准是以【YD/T 5003-2005】《电信专用房屋设计规范》、【YD/T5026-2005】《电信机房铁架安装设计标准》、【YD/T 1437-2006】《数字配线架》、【YD/T 1714-2007】《密集波分复用光配线架》、【YD/T 5059-2005】《电信设备安装抗震设计规范》、【YD5098-2005】《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》、【YD/T 5149-2007】《SDH本地网光缆传输工程验收规范》、【 YD/T 5139-2005】《有线接入网设备安装工程设计规范》、【YD/T 5140-2005】《有线接入网设备安装工程验收规范》、、【】《国际电联GPON技术标准规范》、【YD/T 、1155-2001】《通信用“8”字形自承式室外光缆》、【YD/T 1258-2003】《室内光缆系列-总则、单芯光缆、多芯光缆》、【YD/T 1712-2007】《中小型电信机房环境要求》、【YD 5002-2005】《邮电建筑防火设计标准》、【YD 5102-2010】《通信线路工程设计规范》、【YD 5121-2010】《通信线路工程验收规范》为依据进行编制的。

本标准主要包括以下几方面内容:总则、名词术语、施工环境、设备器械检验、主设备安装、配套设备安装、线缆布放及成端、走线道安装、工程验收及附录等。

本标准由中国移动通信集团辽宁有限公司计划建设部负责解释、修订。

目 次

1 总 则.................................................................... 2 名词术语................................................................. 3 施工环境................................................................. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

机房环境检查 ..................................................... 4 机房安全检查 ...................................................... 施工现场环境要求 .................................................. 驻地网ONU安装环境 ................................................ 工程安全质量保证 ..................................................

4 设备、器械检验........................................................... 5 主设备安装............................................................... 5.2 5.3

机房设备安装 ...................................................... 驻地网FTTH模式下的ONU及终端盒安装 ...............................

6 配套设备安装............................................................. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

综合柜(网络柜)设备安装 .......................................... 配线设备安装 ...................................................... 驻地网FTTB模式下的楼宇机柜(箱)等设备安装 ....................... 驻地网光缆交接箱、光纤配线架(箱)的安装 .......................... 驻地网光终端盒、光分路器的安装 .................................... 驻地网接头盒、分纤设备的安装 ......................................

7 线缆布放及成端........................................................... 7.1 7.2 7.3 7.4

布放通信电缆 ...................................................... 布放光纤连接线 .................................................... 布放电力电缆 ..................................... 错误!未指定书签。 布放室内光缆 ......................................................

8 走线道安装............................................................... 9 工程验收............................................................... 27 9.1 9.2 9.3

机架安装要求 .................................................... 27 子架安装要求 .................................................... 27 设备接地要求 .................................................... 27

9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 9.15 9.16 9.17

传输设备安装要求 ................................................. 8 PON设备安装要求 ............................................... 218 安装走线道工艺检查 .............................................. 30 安装配线设备工艺检查 ............................................ 32 布放通信电缆工艺检查 ............................................ 32 布放光纤连接线工艺检查 .......................................... 32 布放电力电缆工艺检查 ............................................ 33 布放室内光缆工艺检查 ............................................ 33 设备功能检查与系统检测 .......................................... 33 工程验收阶段 .................................................... 35 随工检查 ........................................................ 35 验收说明 ........................................................ 35 竣工文件总体要求 ................................................ 36 竣工文件编制 .................................................... 36

10 附录.................................................................. 42

1 总 则

1.0.1 本标准供中国移动辽宁公司内部使用。

1.0.2 本标准作为集团专线、数据接入和驻地网的相关线缆布放与设备(路由器、交换机、传输设备、综合配线柜及ODF等)安装工艺要求及验收依据。

1.0.3 本标准适用于集团专线、数据接入和驻地网的相关工程的线缆布放与相关设备的安装,同时也适用于客户端设备安装工程。 1.0.4 工程应采用国家相关技术标准规定的产品。

1.0.5 本标准尚未列入或与国家或行业规范、标准不一致时,则按国家、行业规范或标准执行。当无国家或行业规范、标准依据时,可由建设、设计、施工和监理单位共同协商处理。

1.0.6 建设单位及各设计、施工、监理单位应认真执行本工艺要求,确保工程质量。

集团专线数据接入与驻地网工程设备安装工艺要求及验收规范 

附件中国移动通信集团辽宁有限公司集团专线、数据接入与驻地网工程设备安装工艺要求及验收规范(试行)二○一一年三月前言本标准是以【YD/T5003-2005】《电信专用房屋设计规范》、【YD/T5026-2005】《电信机房铁架安装设计标准》、【YD/T1437-2006】《数字配线架》、【Y