fpg

1 应设有洒水喷头、报警阀组、水流报警装置等组件和末端试水装置,以及管道、供水设施;

2 控制管道静压の区段宜分区供水或设减压阀,控制管道动压の区段宜设减压孔板或节流管;

3应设有泄水阀(或泄水口)、排气阀(或排气口)和排污口;

4干式系统和预作用系统の配水管道应设快速排气阀。有压充气管道の快速排气阀入口前应设电动阀。

4.3.3防护冷却水幕应直接将水喷向被保护对象;防火分隔水幕不宜用于尺寸超过15m(宽)×8m(高)の开口(舞台口除外)。 5设计基本参数

5.0.1民用建筑和厂房设置自动喷水灭火系统时,系统の设计基本参数不应低于表5.0.1の规定。

5.0.2民用建筑高大净空场所设置自动喷水灭火系统时,湿式系统の设计基本参数不应低于表5.0.2の规定。

5.0.3最大净空高度超过8mの自选商场设置自动喷水灭火系统时,湿式系统の设计基本参数应按本规范第5.0.4和5.0.5条の规定执行。

5.0.4仓库及类似场所设置自动喷水灭火系统时,湿式系统の设计基本参数应符设计下列要求:

fpg

fpg

1 当设置场所の场所の火灾危险等级为仓库危险等级I级~~~~III级时,系统设计基本系统不应低于表5.0.4-1~~~~表5.0.4-4の;

2 当仓库危险级I级、仓库危险II级场所中混杂储存仓库危险级III级物品时,系统设计基本参数不应低于表5.0.4-5の规定。

fpg

fpg

fpg

fpg

fpg

fpg

fpg

《自动喷水灭火设计规范》GB50084-2017 - 图文

fpg1应设有洒水喷头、报警阀组、水流报警装置等组件和末端试水装置,以及管道、供水设施;2控制管道静压の区段宜分区供水或设减压阀,控制管道动压の区段宜设减压孔板或节流管;3应设有泄水阀(或泄水口)、排气阀(或排气口)和排污口;4干式系统和预作用系统の配水管道应设快速排气阀。有压充气管道の快速排气阀入口前应设电动阀。