好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

比斯托洛夫卡奥尔洛夫卡线路T接至齐姆布拉克变 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1.5.3 以上规范和标准只规定了所列的最低小要求,可能低于卖方提供值,如果这样,根据卖方认为应认为应意见且买方接受,可以采用更优越、好的或更经济的设计方案和材料,以保证规范书中所要求的卖方提供的设备的正常持续运行,经买方同意后,可以超越这些标准。

1.5.4 本规范书要求根据已颁布的国际标准供应500kV变电所内使用的数字调度机。如果卖方生产的指定设备超出国际标准值,卖方应说明所采用标准与规范书所列标准相同的和不同的部分,并且随投标书提供一份所采用标准的全部拷贝。卖方在提供指定设备中应用的所有标准应列出表格。如果供方通常不是按上述标准而是按其本国标准生产设备,则供方应说明其标准与本规范书所列标准的等同性及差别,并在投标时提供全套完整的英文版标准文本。不管属于哪种情况,供方都应列出其所提供设备所采用的所有标准。

1.5.5 在标准、规范或技术规范书中的任何明显冲突,卖方应向买方提供解决冲突的书面方案。卖方须确定对设备应用有影响的IEC和其它已颁布的国际标准之间的内在差异,且在投标期间买方书面决确认。如果标准、规范及本规范书中有明显的冲突,则卖方应向买方反映,以取得书面的解决办法,卖方还应搞清楚与所供设备有关的IEC标准和其它国际标准之间的实质性差别,并在投标过程中提交给买方,以取得书面解决办法。

1.5.6 在规范书中的电力线载波机任何组件和装置,如果在相关文件中未专门提到或遗漏,但对于构成一个完整的、性能良好的相关电力线载波机设备为必不可少的,或者对于变电站安全、稳定运行或对于改善变电站运行品质是必要的,或施工、安装、调试和运行过程中易损坏的零部件(不限于此),卖方应予以提供,其费用包括在相应的设备总价中。

1.5.7 必须提供在内地或新疆电网类似工程规模、类似通道结构的成功应用案例。

1.6 投标人必须提交的技术参数和信息

1.6.1 每个投标人应提供技术参数响应表中列举的技术数据,投标人提供的技术参数应保证为运行数据,这些参数将作为合同的一部分,任何与这些参数的偏差都应经买方的同意。 1.6.2 每个投标人应提供产品特性参数、特点和其他需要提供的信息。

1.6.3 当买方在设计继电保护、控制操作及与其他设备配合,而需要相关文件和技术参数时,投标人应按要求提供这些文件、参数和信息。

1.7 备品备件

1.7.1 每个投标人应提出必备和推荐的 备品备件 ,并分别列出其单价(商务部分填写)供买方选购。

1.7.2 所有备品备件应为全新产品,与已经安装设备的相应部件能够互换,具有相同的规格材质和制造工艺。

1.7.3 所有备品备件应装在箱内,防尘、防潮、防止损坏等与主设备一并发运,并标注“备品备件”以区别本体。

1.8 专用工具与仪器仪表

1.8.1 每个投标人应提出所需的 专用工具和仪器仪表 ,并列出其单价(商务部分填写)。 1.8.2 所有专用工具与仪器仪表必须是全新的、先进的且须附详细使用说明资料。

1.8.3 专用工具与仪器应装于箱内,注明“专用工具”、“仪器”,并标明防潮、防尘、易碎、向上、勿倒置等字样,同主设备一并发运。

1.9 安装、调试、性能试验、试运行和验收

1.9.1 合同设备的安装、调试将由买方根据卖方提供的技术文件和说明书的规定在卖方技术人员指导下进行。

1.9.2 合同设备的性能试验、试运行和验收根据本规范书规定的标准、规程规范进行。 1.9.3 完成合同设备安装后,买方和卖方应检查和确认安装工作,并签署安装工作证明书,共两份、双方各执一份。

1.9.4 设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运后,稳定运行168小时,买卖双方应签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份,双方各执一份。

1.9.5 如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求,买卖双方共同分析原因,分清责任,如属制造方面的原因,或涉及索赔部分,按商务部分有关条款执行。 2 变电站工程概况

2.1 项目名称:比斯托洛夫卡-奥尔洛夫卡线路“T”接至齐姆布拉克变光纤通信工程 2.2 项目单位: 2.3 工程规模:

2.3.1 110kV齐母布拉克变电站工程规模: 序号 1 2 3 名 称 主变压器容量及数量 110kV出线回路数 10kV出线回路数 本期新建 2x12.5 MVA 2回 12回 远 期 2x12.5 MVA 2回 12回 2x2MVar+1MVar 10kV并联电容器 4 2x2MVar+1MVar 2.3.2 奥尔洛夫卡110kV变电站改造工程规模:

改造2回110kV出线间隔配电装置:拆除改造间隔中原有6组隔离开关;新上3台110kV HGIS, 2组母线电压互感器和2台线路电压互感器,2组避雷器并完善相关二次配套设备。 2.3.3 比斯托洛夫卡变电站改造工程规模:

改造2回110kV出线间隔配电装置:拆除改造间隔中原有2组断路器及6只电流互感器,新上2组断路器及6只电流互感器,2台出线电压互感器并完善相关二次配套设备。

2.4 变电站环境条件

2.4.1 奥尔洛夫卡变电站、比斯托洛夫卡变电站位吉尔吉斯斯坦楚河州、克明区,交通便利。 2.4.2 变电站工程站址所处区域气候为大陆性气候,昼夜温差大,根据奥同克有限责任公司提供的可研资料,其极端最低气温-33℃,极端最高气温40℃。

累年极端最高气温 40℃

累年极端最低气温 -33℃ 累年平均气温 9.6℃ 累年平均降水量 560mm 最大月降水量 80mm(5月) 最小月降水量 12mm(1月) 累年一日最大降水量 mm 累年平均风速 15m/s 最大冻土深度 100cm 平均积雪深度 20cm 最小积雪深度 12cm 最大积雪深度 34cm 该地区风向多为西北风和东南风

确定站址处50年一遇10m高10min平均最大风速为30m/s。 地震烈度 9度

110kV齐姆布拉克变电站站址气象要素成果

项 目 年平均气温 历年极端最高气温 历年极端最低气温 最热月平均气温 最冷月平均气温 年平均相对湿度 最小相对湿度 最大一日降水量 最大冻土深度 最大积雪深度 风速等级 10m高10min平均最大风速 冬季主导风向(1月) 夏季主导风向(7月) 全年主导风向 导线覆冰厚度 资料统计年限 单 位 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ % % mm cm cm m/s mm a 数 值 4.9 38 -34 26.2 -22 54 40 59 78 163 0.97 23 东风 西风 东北 15 出现日期 1926~至今

3 技术参数和性能要求 3.1 主机部分

3.1.1 数字调度交换机的公共部分应为冗余控制系统,即包括2套完全独立的公共设备(如双CPU、双电源等)。其中1套公共设备运行在主用方式,另1套公共设备运行在热备用方式。如果主用控制设备出现故障,系统将自动切换到备用控制设备,而且已建立的呼叫不能被中断,冗余控制系统的运行可由其中的任何1套公共设备来保证。

3.1.2 本工程所需的调度交换机采用高品质的工业级芯片作为CPU,本期容量配置详见供货清单。 3.1.3 双手柄液晶触摸按键一体式调度台(中俄文界面,64键)1席 3.1.4 内置卡接式音频配线单元(200回线)1台 3.1.5 维护终端(中俄文界面,采用工控机)1台

3.1.6 8通道数字录音系统(中俄文界面,录音时间在6000小时以上,采用工控机)1部

3.1.7 维护终端和数字录音系统分别使用1台工控机,工控机的具体配置为(PIV2.8GHz 以上/1024M/80G/19寸液晶/软驱/显卡/网卡/声卡/DVD/(带刻录))

3.1.8 建议调度交换机主控处理器CPU需采用INTEL Pentium Ⅳ级 CPU,主频不得小于1GHz,内部缓存不能低于1024M,数据存储硬盘应采用高可靠性的电子硬盘或闪存。 3.1.9 具有AC220V和DC-48V两种供电方式。

3.1.10 调度机组网电路:中继传输电路为光纤和电力线载波。 3.1.11 信号方式

线路信号:环流启动信号、直流信号、2WE/M、4WE/M、PCM数字信号。 记发器信号:DP、DTMF、MFC。

随路信号:环路、DP、DTMF、E/M等方式组合。 3.2 调度交换机的功能要求 3.2.1 整体功能要求 强插功能

交换主机带强插和强插保护功能。 路由功能

最经济路由,在系统有多个呼叫路由的情况下,分机呼叫时会自动选择最经济的路由。 夜服功能

可以指定到一个夜间值班分机。当值班分机处于夜间服务状态,呼叫将直接转到夜服分机。 呼叫等待

分机在通话时可以有第二个电话打入。并且可以接听,交替通话。 快速拨号

可将经常要打的电话号码编成缩号表。 3.2.2 调度交换机的供电电源要求 3.2.2.1电源接口

调度主机提供-48VDC和220VAC标准电源接口,调度台最好采用主机内部电源直接供电 3.2.2.2馈电功能

调度主机用低功耗的处理器,各用户终端包括数字调度终端可以不带外接电源,通过调度主机馈电工作。

3.2.2.3数据设置和保存

主机数据设置提供图形界面设置,并可以把数据保存到其他的电脑存储设备上,可以进行数据恢复。

3.2.3调度交换机的组网功能 3.2.3.1 编号方式

采用全国调度通信网统一编号,能接收、存储和转发20位号长,分析6位号码,能对被叫号码进行转移和增删. 3.2.3.2 路由功能

具有灵活的路由功能,最经济的路由选择。

具有路由优先,路由自选等功能、重试路由、路由闭塞,基于服务质量和呼叫服务信息来选择路由。

3.2.3.3局向要求

所有中继均可设置为单向或双向中继,局向要求不小于16个,并具有“中继转中继”功能。 对中继局向设置,可以是一条中继一个局向,也可以是多条中继一个局向,可以设置多个中继局向接至行政交换网。 3.2.3.4局间呼叫转移

局间应具有呼叫前向转移能力,即在一定情况下,可设定将呼叫转向其它交换机的用户。 3.2.3.5中继接口

具有灵活的中继接口方式,如二线环路、2MB数字接口,ISDN接口和IP接口,可与微波、光纤、电缆、电力线载波等传输电路连接,并能通过软件设置来改变中继联接方式。采用电力线载波转接时应能控制载波机压扩器的投入和退出。 3.2.4 调度终端主要功能 3.2.4.1传输距离

比斯托洛夫卡奥尔洛夫卡线路T接至齐姆布拉克变 

1.5.3以上规范和标准只规定了所列的最低小要求,可能低于卖方提供值,如果这样,根据卖方认为应认为应意见且买方接受,可以采用更优越、好的或更经济的设计方案和材料,以保证规范书中所要求的卖方提供的设备的正常持续运行,经买方同意后,可以超越这些标准。1.5.4本规范书要求根据已颁布的国际标准供应500kV变电所内使用的数字调度机。如果卖方生产的指定设备超出国际标准值,卖方应说
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8d98y98y6q6bod04q39t7z7sh75m1a00ofy
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享