一、工程概况
中国工商银行股份有限公司业务营运中心工程,位于复兴门内大街55号,北侧紧临太平桥大街,东侧为太平桥东大街,西侧为闹市口北街、南侧相临贯通东西的主干线长安街沿线,交通便利,市政配套齐全。该工程建成后将与工行一期建筑物融为一体的标志性建筑,并完整地表现了“天圆地方”的设计理念。
本工程建筑总高度:45.00m,建筑总面积:61325m2,其中地上11层(含一夹层),建筑面积46000m2;地下3层,建筑面积15325m2。
地下三层和地下二层层高:3.820m;地下一层层高:4.810m;首层层高:3.990m;二层至九层层高3.690m;十层层高3.845m。 二、钢柱加固概况
空中连桥采用一层通高的钢桁架,东西各一座,对称布置。连桥轴线尺寸:跨度36.1m、宽2.7m,高8.01m,共分两层,底标高32.87m,连桥顶标高40.880m,如图所示:
整座连桥重约114吨。连桥与二期结构采用刚节点连接(高强螺栓+焊接),与一期采用滑动支座连接,在连桥二、三层位置采用金属阻尼器与原结构连接。
根据设计要求,一期原有钢柱HZ01、HZ02需进行加固。 三、编制依据
1.施工图纸
2.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001。
3.《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJ01-62-2002。 四、钢柱加固操作架搭设方案的选择
由于一期钢柱加固属于高空临边作业,且加固构件体积大,重量大,几乎没有操作面,危险性很大。为了确保作业人员的人身安全,便于操作,通过多种方案比较,钢柱加固操作架选用双排落地扣件式脚手架。 五、参数确定
1.搭设高度的确定: 32.2m。 2.立杆纵距确定
本工程脚手架用于结构加固,作业层施工荷载考虑一层结构和一层装修同时作业,施工荷载2kN/m2+3kN/m2。
由于脚手架呈L型,为敞开式双排脚手架,为了确保脚手架稳定性,立杆间距取1.2m。
3.立杆横距的确定
根据表6.1.1-1确定立杆的横距为1.05m。 4.靠墙一端外伸长度的确定 取450mm。 5.步距的确定 取1.35m。 6.脚手板的铺设
脚手板采用满铺,根据作业要求铺设六层。 六、技术要求
1.纵向水平杆的构造要求
1.1纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨; 1.2纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接;
1.3纵向水平杆的对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3;
1.4本脚手架使用木脚手板,纵向水平杆位于横向水平干的下方。 2.横向水平杆的构造要求
2.1主节点处必须设置一道横向水平杆,用直角扣件连接且严禁拆除。 2.2作业层上非节点处的横向水平杆,宜根据支撑脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2(本方案为600mm);
2.3本方案使用木脚手板,横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上。
3.脚手板的构造要求
3.1作业层脚手架应满铺、铺稳,离开墙面120~150mm。
3.2木脚手板设置在三根横向水平杆上,脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支撑。应将脚手板两端与横向水平杆可靠固定。脚手板采用对接,接头处必须设置两根横向水平杆,脚手板外伸长度区130~150mm,外伸之和不大于300mm。
3.3作业层端部脚手板探头长度应取150mm,其板长两端与支撑杆固定牢靠。
4.立杆
4.1每根立杆底部设置垫板;
4.2脚手架必须设置纵横扫地杆。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座上皮200mm处的立杆上。横向扫地杆采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。 4.3立杆接长除顶层顶部外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。 5.连墙件 本工程连墙件与钢梁、钢柱进行拉接。与钢梁拉接采用3步2跨,需拆除钢梁外包铝板。拉接方式详见右图。 与钢柱拉接采用每三步一拉接,具体拉接详见附图1 钢柱HZ01、HZ02加固脚手架平面图。脚手架搭设时,与柱拉接同时搭设。钢柱加固时,临时拆除本层钢柱拉接,加固后及时恢复。 5.1连墙件靠近主节点设置,偏离主节点距离不大于300mm。 5.2本工程连墙件采用矩形布置。 5.3连墙件尽量采用水平布置,若不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,不应采用上斜连接。 5.4本工程下部无法设置连墙件,应设置抛撑,抛撑与地面夹角为45~60度之间。 6.剪刀撑与横向斜撑 6.1每道剪刀撑宽度不小于4跨,且不小于6m,与地面夹角在45~60度之间。 6.2本工程脚手架高度超过24m,外侧立面整个长度和高度连续设置剪刀撑。 6.3剪刀撑接长采用搭接,搭接杆件接头长度:扣件式钢管脚手架应不小于1.0m;等间距设置3个旋转扣件,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不小于100mm。 6.4剪刀撑斜杆采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端厚立杆上。旋转扣件中心线至主节点的距离不大于150mm。 6.5本工程为开口型双排脚手架,两端均必须设置横向斜撑。
6.6为确保脚手架的整体牢固性,脚手架内侧立杆顶部通过钢丝绳与一期结构牢固拉接。
7.安全网
脚手架外侧立面采用防尘、防噪音密目安全网满封,下口封严。 七、施工要求
1.施工准备
1.1按规定对钢管、扣件、脚手板进行检查验收,不合格产品不得使用。 1.2经检验合格的构配件应按品种、规格分类,堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。
1.3清除搭设场地杂物,平整搭设场地,并使排水畅通。 2.地基与基础的施工
本工程脚手架基础为室外地面。 3.搭设
在牢固的地基弹线、立杆定位→摆放扫地杆→竖立杆并与扫地杆扣紧→装扫地小横杆,并与立杆和扫地杆扣紧(固定立杆底端前,应吊线确保立杆垂直)→每边竖起3-4 根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)→安第一步小横杆(小横杆,靠近立杆并与纵向水平杆扣接固定)→校正立杆垂直和水平使其符合要求,按40-60N m 力拧紧扣件螺栓,形成脚手架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一步架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍脚手架质量和地基情况,严格确保设计要求和脚手架质量→安第二步大横杆→安第二步小横杆→加设临时斜撑杆(加抛撑),上端与第二步大横杆扣紧(装设与柱连接杆后拆除)→安第三、四步大横杆和小横杆→安装二层与柱拉杆→接立杆→加设剪力撑→装设作业层间横杆(在脚手架横向杆之间架设的、用于缩小铺板支撑跨度的横杆)→铺设脚手板,绑扎防护及档脚板、立挂安全网。
3.1脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步。
3.2每搭完一步脚手架后应按规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。 3.3底座安放应符合下列规定: