009、测量蒸汽流量时,取压孔应该在管道中心水平面的( ) A.正上方 B.正下方

C.上方45度范围 D.下方45度范围 答:C

010、分度号为K的热电偶使用温度范围是:( )

A.0—400度 B.0—800度 C.0—1000度 D.0—1600度

答:C

011、差压变送器由于承受静压造成的误差是:( )

A.系统误差 B.偶然误差 C.随机误差 D.疏忽误差

答:A

012、我厂使用的氧化镐测量氧含量范围是:( )

A.0—5% B.0—10% C.0—21% D.0—100%

答:B

012、某容器内部压力正常时为6Mpa,测量时应选用以下那种量程的压力表( ) A.0—6MPa B.0—8MPa C.0—10MPa D.0—12Mpa

答;C 013、仪表工校表时,所用的标准仪表基本误差的绝对值不应该超过被校仪表误差绝对值的( )

A.1/3 B.1/2 C.3/4 D.1/4

答:A

014、普通调节阀上阀盖垫片选用四氟乙烯,其工作温度范围为( ) A.—40-250℃ B.—60-450℃ C.—60-250℃ D.—40-450℃ 答:A

015、以下压力损失最小的调节阀是( ) A.双座阀 B.蝶阀 C.球阀 D.闸阀 答:C

016、影响高压调节阀使用寿命的主要原因是( ) A.汽蚀 B.腐蚀 C.冲蚀 答:A

017、套筒调节阀稳定性好的原因是( )

A.不平衡力小 B.足够的导向

C.足够的导向及不平衡力变化较小 答:C

018、补偿导线正、负极接反,会导致指示( ) A不变 B.偏低 C.偏高 D.波动 答:B

019、一热偶丝对地绝缘电阻不够,会导致DCS指示( ) A.不变 B.波动 C.偏高 D.偏低 答:D 仅供学习与参考

学习资料

020、电磁流量计测量管道未充满,其指示将会( ) A.不变 B.波动 C.偏高 D.偏低 答:B

021、一台电气阀门定位器EPC1111的输出突然回零,其不可能的原因是( ) A.掉电 B.节流孔堵

C.反馈杆掉 D.喷嘴堵 答:D

022、下列节流装置中,其非标准节流装置是( ) A.孔板 B.喷嘴 C.1/4圆喷嘴 答:C

023、下列介质中,不能使用紫铜垫的是( ) A.水 B.蒸汽 C.瓦斯 答:C

024、调节阀常在小开度工作时,选用( )流量特性 A.直线 B.对数 C.快开 答:B

025、热电阻三线中的一根B线突然断了,其指示将会( ) A.不变 B.最小 C.最大 答:B

026、用“K”分度号的热电偶测量温度,用错了补偿导线,则仪表的指示( A.偏大 B.偏小

C.正确 D.可能偏大也可能偏小,要视具体情况而定 答:D

4、技师专业单选题(YJZXIA001-022)

001、下列调节阀中适用于浆状物料的是( )

A.球阀 B.单座阀 C.双座阀 D.笼式阀

答:A

002、下列叙述中,正确的是( )

A.阀门定位器的输出信号大小和输入信号的大小成正比 B.阀门阀杆的行程和阀门定位器输入信号的大小成正比 C.阀门阀杆的行程和阀门定位器输出信号的大小成正比

答:B

003、节流孔板安装前段和后段直管段的长度分别应大于多少?( ) A. 10D;3D B. 3D;10D

C. 5D;10D D. 10D ;5D 答:D

004、孔板流量计测量流量时,为了数据准确一般应保证流量大 于( ) 仅供学习与参考

) 学习资料

A.10% B.20% C.30% D.40%

答:C

005、仪表用的保护管宜采用( ) A.冷弯 B.热弯 C.气焊 答:A

006、风关式调节阀关不严,应该将阀杆( )调。 A.向上 B.向下 答:B

007、我车间常用的两种热偶管嘴的规格是( ) A.M27*2 M33*2 B.M27*2 G1″

C.M27*2 G3/4″ 答:B

008、在型号ZMAP—64K中的“64”表示调节阀的( )为6.4Mpa A.最大允许压力 B.允许工作压力 C.耐压 答:B

2.中级基础判断题(YZJPIA001-022)

001.热电阻Pt100在100oC时,其阻值为100Ω( )

答:错

002.氖泡试电笔可以试出是交流电,还是直流电( ) 答:对

003.试电笔中的电阻阻值应在1MΩ以上,才能保证人身安全( ) 答:对

004.当压力表用于测量高于60oC的介质时,一般在压力表之前应加装冷凝圈( ) 答:对

005.微分时间愈长,微分作用愈强( ) 答:对

006.灵敏度数值愈大,则仪表愈灵敏( ) 答:对

007.“EA”型热电偶与“E”型热电偶可以通用( ) 答:错

008.仪表气源管路铺设中,支管与主管、支管与支管的连接可采用螺纹连接,也可采用焊接。( ) 答:错

009.现场仪表电缆要穿保护管,且补偿导线不能和其它控制电缆穿同一根保护管( ) 答:对

010.安装变送器时,其导压管应尽可能的短,并且弯头尽可能地少( ) 答:对

011.当测量介质温度大于60oC的介质的压力时,就地安装压力表应加环形弯或U型冷凝弯仅供学习与参考

学习资料 ( ) 答:对

012.压力取源部件在施焊时,端部可以超出工艺管道、设备的内壁。( ) 答:错

013.配用法兰时,压力等级原则上是相同或高于,不能用低于压力等级的代用压力等级高的。( )

答:对

3.高级基础判断题(YGJPIA001-020)

001.浮球液位计的平衡锤在中间时,实际液面在中间( ) 答:对

002.在管道上安装孔板时,如果将方向装反了,会造成差压计指示变大( )

答:错

003.迁移的实质是不改变测量范围的上下限,只改变量程的大小( )

答:错

004.如果直流继电器和交流继电器的额定电压相等,即可互换使用( )

答:错

005.仪表导压管的焊线,其技术要求与同一介质的工艺管道焊接要求可不一样( ) 答:错

006.WRT型补偿导线因材质与T型热偶的材质相同,故可取一般WRT型补偿导线制成T型热偶丝( )

答:对

007.金属转子流量计安装时,其载流阀必须安装在流量计的下游( )

答:对

008.补偿导线不能用焊接连接,只能采用压接方法( )

答:对

009.仪表电缆对线路电阻要求较高,而对其耐电压值要求不高。( )

答:对

010.3095多参数变送器,可用编程器和机械调整零位和量程( )

答:错

011.手持通讯器HHC可以对所有智能型变送器进行校验( )

答:错

012. HHC通讯器在线校验仪表时,可以跨接在仪表任何位置的导线上,就是不能接在电源两端。( )

答:对

013.安装Ф15mm的气管线,最多可供5台表使用。( )

答:对

014.一般联锁系统用的电磁阀是在通电状况下工作( )

答:对 仅供学习与参考

学习资料

015.调节阀阀门定位器的输出信号大小与输入信号大小成正比( )

答:错

4.技师基础判断题(YJJPIA001-015)

001.对纯滞后大的调节对象,为克服其影响,可引入微分调节作用来克服。( ) 答:错

002.均匀调节系统的调节器参数整定可以与定值调节系统的整定要求一样( ) 答:错

003.在任何测量过程中都存在着测量误差( )

答:对

004.当环境温度高时,热电偶冷端温度也高,所以热电偶的热电势也增大( ) 答:错

005.仪表迁移,即改变了仪表零位,从而改变了仪表的量程,迁移量越大,液位计量程则越大,反之越小。( ) 答:错

006.阀杆的行程与阀门定位器输入信号大小成正比( ) 答:对

007.质量流量计可以垂直安装,也可以水平安装( ) 答:对

008.节流件上游直管段长度不够时,测量数值比实际值大( )

答:对

009.当孔板的直角入口边缘不锐利时,流量系数会变小。( )

答:错

010.压缩机入口调节阀一般选用风开阀( )

答:错

011.在相同的温度变化范围内,分度号为Pt100热电阻的 电阻值比Pt10热电阻的变化范围大,因而灵敏度较高。( )

答:对

012.当流体静止时,在其中任一点上的压力,不论在哪个方向,其大小都相同,这个压力是静压力。( )

答:对

1、初级专业判断题(YCZPIA001-024)

001.选定的单位相同时,测量值小数点后位数越多,测量越精确。( )

答:错

002.弹簧管压力表测的是表压。( )

答:对

003.仪表引压管路的强压和严密性实验压力,一般应为设计压力的1.5倍。( )