障双侧选跳故障相后。按保证100欧姆过渡电阻整定的方向零序Ⅳ段在此非全相过程中,()。 A 虽零序方向继电器动作,但零序电流继电器不动作,Ⅳ段不出口 B 零序方向继电器会动作,零序电流继电器也动作,Ⅳ段可出口 C 零序方向继电器动作,零序电流继电器也动作,但Ⅳ段不会出口 答 C
4.2.79 综合重合闸装置中保护接入回路设有N、M、Q、R端子,本线非全相运行中不会误动的零序保护应接()端子上。 A N端 B M端 C Q端 答 A
4.2.80 综合重合闸与线路保护接口分N、M、Q、R等端子,其中M端子()。
A 供能躲非全相运行不误动保护接入 B 供非全相运行时会误动的保护接入 C 供直接三相跳闸不重合的保护接入 答 B
4.2.81 配合单相重合闸使用的零序方向保护,() A 不灵敏I段接重合闸的N点,灵敏Ⅳ段则接M点 B 不灵敏I段接重合闸的N点,灵敏Ⅳ段则接R点 C 不灵敏I段接重合闸的M点,灵敏Ⅳ段则接R点 答 B
4.2.82 输电线路后备保护延时段不起动重合闸,其零序电流保护Ⅱ段的定值应躲过非全相运行最大零序电流且()。
A 在单相重合闸过程中不动作,经重合闸R端子跳闸 B 在单相重合闸过程中动作,经重合闸R端子跳闸 C 在单相重合闸过程中不动作,经重合闸N端子跳闸 答 A
4.2.83 单侧电源线路的自动重合闸必须在故障切除后,经一定时间间隔才允许发出合闸脉冲,这是因为()。
A 需与保护配合 B 防止多次重合 C 故障点去游离需一定时间 答 C
4.2.84 超高压输电线路单相接地故障跳闸后,熄弧较慢是由于()。 A 短路阻抗小 B 单相故障跳闸慢 C 潜供电流影响 答 C
4.2.85 保护动作至发出跳闸脉冲为40ms,断路器灭弧时间为60ms,重合闸时间继电器整定为0.8s,断路器合闸时间为100ms,则从事故发生至故障相恢复电压的时间为() A 0.94s B 1.0s C 0.96s 答 B
4.2.86 某双侧电源线路,采用单相重合闸方式运行,M侧I03动作时间为1.5s,N侧I03动作时间为2s,考虑两侧保护均瞬时动作时,两侧重合闸时间均整定为0.7s,若双高频保护退出运行,两侧重合闸时间应整定为() (注:I03为有足够灵敏度的延时段)。
A M侧2.7s,N侧2.2s B M侧2.2s,N侧2.7s C M侧2.7s,N侧3.2s 答A
4.2.87 在检定同期、检定无压重合闸装置中,下列的做法()是正确的。
A 只能投入检定无压或检定同期继电器的一种 B 两侧都要投入检定同期继电器 C 两侧都要投入检定无压和检定同期的继电器
答 B
4.2.88 综合重合闸装置都设有接地故障判别元件,在采用单相重合闸方式时,下述论述()是正确的。
A AB相间故障时,故障判别元件不动作,立即沟通三相跳闸回路 B AB相间故障时,故障判别元件动作,立即沟通三相跳闸回路 C A相接地故障时,故障判别元件不动作,根据选相元件选出故障跳闸单相。 答 A
4.2.89 一变电站备用电源自投装置(BZT)在工作母线有电压且断路器末跳开的情况下将备用电源合上了,检查BZT装置一切正常,则外部设备和回路的主要问题是()
A 工作母线电压回路故障和判断工作断路器位置的回路不正确 B 备用电源系统失去电压 C 工作母联断路器瞬时低电压 答 A
三.填空题
1. 目前纵联保护的通道有()、微波、()导引线四种类型。答:电力线载波 光纤 2. 高频保护通道传送的信号按其作用的不同,可分为()信号、()信号、()信号三类。答:
闭锁 允许 跳闸
3. 分相电流差动保护是通过架空地线复合光缆(OPGW)经光电转换,比较线路两侧电流的
()和()来判断故障点范围的。答:相位 幅值 4. 目前高频保护广泛采用的电力载波高频通道主要有()制通道和()制通道两种构成方式。
答:相——相 相——地
5. “相——地”制电力线载波高频通道由输电线路、()、()()、高频电缆、保护间隙、接地
闸刀、高频收发信机组成。答:高频阻波器 耦合电容器 结合滤波器 6. 目前应用的结合滤波器在工作频段下,从电缆侧看,它的输入阻抗为(),从结合电容器
侧看,它的输入阻抗为()。答:75欧姆 400欧姆 7. 电路中使负载获取最大功率的条件为()。答:内阻与负载相等
8. 目前,大部分收发信机采用()接收方式和()技术,有效解决了收发同频率而产生的频
拍问题。答:超外差式 分时门控
9. 把需要传送的信号加到高频载波上的过程称为(),可分为()和()两种;它的反过程
是(),因此也称为解调。答:调制 调幅 调频 检波
10. 高频振荡器中采用的石英晶体具有()效应,当外加电压的频率与石英切片的固有谐振频
率()时,就引起共振。答:压电 相同
11. 电平表实际上也是电压表,但它不是以“V”为单位而刻度的,而是以()为单位而刻度
的。一般电平表均是以()在600欧上的电压()V为标准值而刻度的。答dB 1mW 0.775 12. 某收发信机的发信功率为43dBm,所接高频电缆的特性阻抗为75欧姆,测得的电压电平
应为()dB。答:34
13. 一个10V的恒压源的两端接一个5欧姆的电阻,输出电压为(),电阻消耗的功率为()。
答:10V 20W
14. 对高频收发信机而言,当负载阻抗等于600欧姆时,()电平与()电平相等。答:电压 功
率
15. 某高频通道的输入功率为P1、输出功率为P2,则该高频通道传输为()。答10lgP1/P2 16. 运行中高频通道传输衰耗超过投运时的3dBm时,相当于收信功率降低()。答:一半 17. 高频保护收发信机或载波通信机同相通道并机工作频率间隔大于()时允许直接并机,邻
相通道工作频率间隔大于()时允许频道紧邻使用。答:14kHz 4kHz
18. 在选择高频电缆长度时,应避开电缆长度接近()或(),此时高频信号将被()或()
无法传送到对侧。答1/4波长 1/4波长的整数倍 短路 开路
19. 高频通道中的保护间隙用来保护()和()免受过电压袭击。答:收发信机 高频电缆 20. 本侧收发信机的发信功率为20W,如对侧收信功率为2W,则通道衰耗为()。某收发信
机的发信功率为43dB,所接高频电缆的特性阻抗为75欧姆,测得的电压电平为()(注:lg8=0.9)答:10dB 34dB
21. 某收发信机收信灵敏启动电平为+4dBm,为了保证15dB的高频通道裕度,当收到对侧电
平为20dB时,装置应投入()衰耗。答:10dB
22. 对于专用高频通道,在新投入运行及在通道中更换了(或增加了)个别加工设备后,所进
行的()试验的结果,应保证收信机接收对端信号时的通道裕量不低于()。答:传输衰耗 9(或8.686)dB
23. 当通道衰耗突然增加()以上时,很有可能这一条线路上的阻波器损坏。答:3dB
24. 对于电力线载波高频保护,电网220kV继电保护装置运行规程规定,高频保护通道交换
信号时发生通道异常,即出现“3dB”告警时,应立即将线路两侧高频保护装置(),并通知有关()部门处理。答:停用 继电保护
25. 在高频通道信号交换过程中,按下通道试验按钮,本侧发信,()后本侧停信,连续收对
侧信号5s后,本侧启动发信10s。答:200ms 26. 高频保护启动发信方式有:()启动、()启动和手动启动。答:保护 远方
27. 高频信号传输用到的计量单位奈培Np与分贝dB的换算关系是1Np=()dB。答:8.686 28. 高频保护投入运行时,以能开始保证保护可靠工作的收信电平值为基值,保护的收信电平
裕量不得低于()dB。答:9(或8.686)
29. 为了保证在TA和断路器之间发生故障时,本侧断路器跳开后,对侧()能快速动作切除
故障点,对于闭锁式的高频保护应采取()跳闸停信的措施。答:高频保护 母差保护 30. 为防止继电保护高频通道因工频量进入变量器,引起变量器饱和造成通道阻塞,新安装的
结合滤波器和收发信机与高频电缆芯相连接均应分别串有(),其容量为()左右,它应能承受交流耐压2000V1min。答:电容器 0.05μF
31. 一些高压线路保护中的纵联方向保护任一反方向元件动作,立即闭锁正方向元件的停信回
路,是防止故障()时保护误动作。答:功率倒方向
32. 环网中()切除后,为防止功率倒向时高频保护误动,都采取了区外转区内时()开放保
护的措施。答:区外故障 延时
33. 闭锁式高频方向保护在故障时启动发信,而()时停止发信。其动作跳闸的基本条件是()。
答:正向元件动作 正向元件动作且收不到闭锁信号 34. 闭锁式高频保护在区外故障时,两侧都先()。一侧正方向元件动作使高频信号停止;另
一侧正方向元件不动作,通道上()不会消失,故线路不会跳闸。答:启动发信 高频信号
35. 方向高频保护是比较线路两端(),当满足()条件时,方向高频保护动作。答:故障方
向 两侧故障方向都是正方向的 36. 高压输电线电感对电阻的(),时间常数大,短路时产生的电压和电流自由分量()。答:
比值大 衰减较慢
37. 在某些条件下必须快速切除短路时,可使保护()动作,但必须采取补救措施,如重合闸
和备用自动投入装置来补救。答:无选择性
38. 对线路的方向过流保护,规定线路上电流的正方向由()流向()。答:母线 线路 39. 功率方向继电器采用90°接线的有点在于()。答:两相短路时无死区
40. 为了确保方向过流保护在反向两相短路时不受()相电流的影响,保护装置应采用()启
动的接线方式。答:非故障 按相
41. 对阻抗继电器的接线方式的基本要求有()和()。答:测量阻抗应正确反应短路点至保
护安装处的距离与故障类型无关
42. “四统一”对距离保护在第I段70%整定启动值处短路时的整组保护动作时间为()。答:
不大于30ms
43. 助增电流一般使测量阻抗(),析出电流一般使测量阻抗()。答:增大 减小 44. 相间距离保护II段对本线末的最小灵敏系数要求:200km以上的线路,不小于();50~200km
的线路不小于1.4;50km以下的线路不小于()。答:1.3 1.5
45. 在整定整流型阻抗元件时,应使其()角等于线路阻抗角。答:补偿阻抗
46. 距离保护的末端最小短路电流应()其最小精工电流的2倍,否则可造成保护范围()。
答:大于 缩短 47. 阻抗继电器的最小精确工作电流是由于机电型的()或静态型的门槛电压引起的,它的最大精工电流是由于()引起的。答:机械阻力 输入变压器的饱和
48. 方向阻抗继电器中,为了消除正方向出口三相短路死区采取的措施是()。答:记忆功能 49. 距离继电器的极化电压,带记忆可(),还可显著改善()。答:消除动作死区 保护动作
方向特性
50. 故障电压要与极化电压比较相位,因此要求极化电压在各种短路情况下做到()始终不变,
()不要降到零,期望构成最好的性能特性。答:相位 幅值
51. 方向特性四边形阻抗继电器只整定X及R,其电阻线斜率a为60°有利于(),R、X轴
的动作边角各扩大15°,以增加()。答:躲最大负荷 动作范围 52. 四边形阻抗继电器的特点是能较好的符合短路时的测量阻抗的性质,(),()。答:反应故
障过度电阻能力强 躲开负荷阻抗能力好
53. 阻抗继电器试验时,应按()角通入电压、电流,实测动作阻抗和整定值的偏差应()。
答:线路阻抗 小于?3%
54. 某断路器距离保护I段二次定值整定为1欧姆,由于断路器电流互感器由原来的600/5改
为750/5,其距离保护I 段二次定值应整定为()。答1.25欧姆
55. 常规零序电流保护主要由零序电流(电压)滤过器、电流继电器和()三部分组成。答:
零序方向继电器
56. 在非全相运行最大零序电流()区外故障零序电流的1.3倍以上的情况下,线路宜设置两
个不同电流定值的瞬时段,即()。答:大于 灵敏I段和不灵敏I段 57. 在恢复三相带负荷运行或三相重合闸时,零序电流保护的速动段不得因断路器的短时三相
()而误动作。如果整定值躲不过,则应在重合闸后增加()的延时。答:不同期 0.1s 58. 3U0突变量闭锁零序保护的功能是()导致零序保护误动作。答:防止电流互感器回路断
线
59. 重合闸的启动方式有()启动和()启动两种方式。答:保护 开关位置不对应 60. 重合闸检无压侧应同时投()。答:检同期 61. 在保护和重合闸装置中常用的选相元件有()、突变量差电流选相元件、()、辅助选相有
相电流选相元件和低电压选相元件等。答:阻抗选相元件 序分量电流相位比较选相元件 62. 当一条线路配置双套重合闸时,两套重合闸的控制把手投入位置的方式应(),投入()
重合闸的合闸连接片。答:一致 一套
四.问答题
1. 什么是匹配?在高频载波保护中,高频电缆特性阻抗Zc2=100欧姆,220kV输电线路的特
性阻抗Zc1=400欧姆,在高频通道中如何实现匹配?
2. 为什么要求高频阻波器的阻塞阻抗要含有足够的电阻分量? 3. 什么叫传输衰耗?画图说明如何进行单侧通道传输衰耗的测试?
4. 已知某线路工作电压为220kV,长度为100km,高频保护采用相地通道(无差分网络),
工作频率f0=256kHz,试估算线路传输衰耗bt。
5. 内阻为Zs的电源和阻抗为Z的负荷相连,如图,假设Zs=Z=75欧姆,若用电平表高阻档
跨接在Z两端进行测量的电平为Lu,则用电平表75欧姆档跨接在Z两端进行测量的电平比Lu低多少dB?为什么?
6. 为提高纵联保护通道的抗干扰能力,应采取哪些措施? 7. 高频闭锁保护投运时,如何测定收信裕量? 8. 举例说明何谓闭锁式纵联方向保护?
9. 高压线路的高频保护设置远方启动发信回路的作用是什么? 10. 闭锁式高频保护中母差跳闸停信和跳闸位置停信的作用是什么? 11. 非全相运行对高频闭锁负序功率方向保护有什么影响?
12. 在220kV及以上线路保护后端子上有TWJ的开入量触点输入,当TWJ动作后,闭锁式的
纵联保护在启动元件未启动时要将远方起信推迟100~160ms,请说明此功能的作用。 13. A变电站AB线路有一相断开,画出零序电压分布图,分析该线路高频闭锁零序方向保护
装置K使用的电压互感器接在母线侧(A)和线路侧(A`)有何区别?A、B两侧均为大电流接地系统。
14. 某220kV线路区外单相接地故障时,M、N两侧高频零序方向保护均动作跳闸,零序方向
元件为3i0,领先3U0110°接线,M、N两侧零序电流及零序电压录波图如图,试分析:(1)误动原因(2)在哪些情况下有可能产生这种错误
15. 纵联方向保护装有正方向动作的方向元件F+和反方向元件动作的方向元件F-两个方向元
件。试回答:(1)故障线路两侧和非故障线路两侧这两个方向元件的动作行为(2)图所示系统中NP线路上发生K1故障,QF3单相跳闸后又再重合于故障线路,全过程按下述4个时段分别叙述装于MN线路上的闭锁式纵联零序方向保护两侧的发信和收信情况:1)从启动元件启动后6~8ms; 2)从上述6~8ms后到QF3跳闸前;3)从QF3单相跳闸后到重合闸前;4)重合于永久性故障情况
16. 如图所示网络中,线路MN装有相差高频保护,假定系统各元件阻抗角均为相同且等于
70°,Em=Eej0°,En=Ee-j70°,线路长度L=500km,保护的操作电流为I1+KI2,其中K》1,当有I2时,I1可忽略,电流互感器和装置本身的误差角共为22°,裕度角为15°,线路传送延迟角为6°/100km,试分析:(1)当哪些地点发生何种故障时,相差高频保护会发生相继动作?哪一侧先动,哪一侧后动?(2)总结影响相继动作的因素有哪些?(3)如果不使保护发生相继动作,在本题的情况下,线路的长度应限制在多长以下,求Lmax。 17. 反应输电线路一侧电气量变化的保护为什么不能瞬时切除本线路全长范围内的故障? 18. 大电流接地系统中,为什么有时要加装方向继电器组成零序电流方向保护? 19. 如图,系统中整定K保护的阻抗继电器II段定值时要计算分支系数,分支系数Kb的定义
为流过故障线路的电流与流过保护的电流之比。请说明,求此时的分支系数时应取何处短路?选择运行方式并计算出分支系数的数值。
20. 电网正常方式下在低压母线三相短路,短路电流如图。假设主系统各元件的零序电抗值与
正序的比值成一个常数,求保护A对保护B及保护C对保护D的距离保护最小助增系数