工程概况 .......................................................................... 1 总体概况 .......................................................................... 3 模板支撑设计 .................................................................... 3 梁模板与支撑架计算 ......................................................... 4 上部框架梁模板基本参数 .................................................. 4 梁模板荷载标准值计算 ...................................................... 4 梁底模板木楞计算 ............................................................. 5 梁模板侧模计算 ................................................................ 5 穿梁螺栓计算 .................................................................... 7 梁模板支撑脚手架的计算 .................................................. 7 6.0M高楼板模板钢管扣件支架计算 .................................... 7 模板面板计算 .................................................................... 8 模板支撑方木的计算 ......................................................... 9 板底支撑钢管计算 .......................................................... 11 扣件抗滑移的计算 .......................................................... 12 模板支架荷载标准值(立杆轴力) ...................................... 12 立杆的稳定性计算 .......................................................... 13 柱模板及支撑体系计算 ................................................... 13 柱模板计算基本参数 ...................................................... 14 柱模板荷载标准值计算 ................................................... 14 柱模板面板的计算 .......................................................... 15 竖楞木方的计算 ............................................................. 16 B方向柱箍的计算 ........................................................... 17 B方向对拉螺栓的计算 .................................................... 19 H方向柱箍的计算 ........................................................... 19

8 六 七 八 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

H方向对拉螺栓的计算 .................................................... 20 地下室外墙模板及支撑架计算 ........................................ 21 楼梯模板 ....................................................................... 21 模板安装质量要求 .......................................................... 21 模板制作 ....................................................................... 22 墙模板安装 .................................................................... 22 柱模板安装 .................................................................... 22 梁、板模安装 ................................................................. 22 楼梯模板安装要求 .......................................................... 24 后浇带模板及支撑架安装要求 ........................................ 24 模板支设的质量要求 ...................................................... 24 板模支设的质量控制措施 ............................................... 25 模板拆除 ....................................................................... 26 成品保护 ....................................................................... 27 安全技术要求 ................................................................. 27 文明施工要求 ................................................................. 28

1

工程概况

总体概况

工程名称 结构形式 建筑层数 建筑总高度 西 楼 地下两层、地上十层 西 楼 39.8m * 框架—剪力墙结构 东 楼 地下一层、地上十二层 东 楼 44.85m 二

1.1

模板支撑设计

设计原则

? 实用性:该工程结构质量要求高,要达到黄山市优质结构工程

要求,接缝要严密,不漏浆。保证构件的形状尺寸和相互位置的正确,模板构造合理,便于支拆;

? 安全性:在施工过程中,不变形,不破坏,不倒塌;

? 经济性:合理配备模板,减少一次性投入,增加模板周转次数,

减少支拆用工,实施文明施工;

1.2

独立柱基础承台及底板基础梁模板:采用240mm厚MU10标准砖胎模、M5水泥砂浆砌筑,内侧抹20mm厚1:2水泥砂浆并刷防水涂料一道。砖模板砌筑好后,四周用土回填密。

1.3

地下室外墙模板及其支撑体系:模板采用优质层板,层板厚18mm,背楞采用50×100×2000mm木枋,龙骨采用Φ48×3.5mm厚标准钢管。

1.4

框架梁、板模板及其支撑体系:模板采用优质木层板,层板厚18mm,背楞采用50×100×2000mm木枋,龙骨采用Φ48×3.5mm厚钢管。

1.5

梁、墙拉接体系:采用Φ12mm圆钢作为对拉螺杆。

1

1.1

梁模板与支撑架计算

上部框架梁模板基本参数

本工程梁截面形式众多,现以最大截面600×1200mm的梁为例进行计算。

1.2 梁截面宽度 B=600mm,高度 H=1200mm,高度方向对拉螺栓2道,对拉螺栓直径12mm,对拉螺栓在垂直于梁截面方向距离600mm。

1.3 梁模板背楞使用的方木截面50×100×2000mm,梁模板截面侧面方木距离300mm。

1.4 梁底模面板厚度h=18mm,弹性模量E=6000N/mm2,抗弯强度[f]=15N/mm2。

1.5 梁侧模面板厚度h=18mm,弹性模量E=6000N/mm2,抗弯强度[f]=15N/mm2。

2 梁模板荷载标准值计算

? 模板自重 = 0.34kN/m2; ? 钢筋自重 = 1.5kN/m3; ? 混凝土自重 = 25.0kN/m3;

? 施工荷载标准值 = 2.5kN/m2。

? 强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷

载;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力。 ? 新浇混凝土侧压力计算公式为下式中的较小值:

其中 —— 混凝土的重力密度,取25.0kN/m3;

t —— 新浇混凝土的初凝时间,可按实测确定,当无资料时按200/(T+15),T取15,则t=5.714h;

T —— 混凝土的入模温度,取20℃; V —— 混凝土的浇筑速度,取2.5m/h;

H —— 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取1.2m;

1—— 2——

外加剂影响修正系数,取1.2;

混凝土坍落度影响修正系数,取0.85。

根据公式计算的新浇混凝土侧压力标准值 F1=30.0kN/m2 实际计算中采用新浇混凝土侧压力标准值 F1=30.0kN/m2 取两者中的最小值进行计算,即F1=30KN/m2 倾倒混凝土时产生的荷载标准值 F2= 4.0kN/m2。

3 梁底模板木楞计算

梁底木枋的计算包含在脚手架梁底支撑计算中。

4

4.1

梁模板侧模计算

梁侧模板按照三跨连续梁计算,计算简图如下

49.92kN/mA 300 300 300B

小高层框架—剪力墙结构模板工程施工组织设计方案