好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防水池防水技术交底

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

页眉内容

技术交底记录

(轨道交通工程)

编号: 工程名称 施工单位 交底提要 郑州市轨道交通2号线一期工程土建施工航海东路站 中国中铁郑州市轨道交通2号线一期工程土建施工06工区经理部 交底日期 分项工程名称 2015年12月12日 消防水池防水技术交底 页脚内容2

页眉内容

交底内容: 消防水池防水技术交底 一、适用范围 本技术交底适用于郑州市轨道交通2号线一期工程土建施工航海东路站合建附属所有集水井防水作业。 二、防水材料性能要求 (1)水泥基渗透结晶型防水涂料采用粉状的水泥基渗透结晶型防水材料与水调配,粉状防水材料的用量不小于1.5kg/m2,且涂层厚度不小于1..5mm。 (2)聚合物水泥防水砂浆采用丙烯酸酯聚合物乳液,42.5级普通硅酸盐水泥、中砂与水调配,聚灰比为12%~15%,成型总厚度不小于15mm。 三、施工工艺 (1)基层施工质量缺陷检查及修补:检查消防水池底板及四周墙体的混凝土施工质量,基层表面的蜂窝、孔洞、缝隙等缺陷进行修补,凸块应凿除;检查修补施工缝处的质量缺陷;螺栓孔应采用聚合物水泥防水砂浆堵密实。 (2)基层表面处理:清除混凝土结构面的浮浆,浮灰、油污和污渍等,表面的脱模剂应清除干净,光滑的混凝土表面应打毛处理,并用高压水冲洗干净。 (3)转角处理:底板与墙体及墙体之间的转角处,先刷一层水泥基渗透结晶型防水涂料,单面宽度不小于100mm,在用聚合物水泥防水砂浆做成圆弧或45度坡角,圆弧直径或单面宽度不小于50mm。 (4)分层涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料,施工缝上下各250mm范围应加涂一层;涂层终凝后应及时进行喷雾干湿养护,养护时间不小于72小时,养护完毕并验收合格后,在下道防水层施工前将表面析出物处理干净。 (5)分层涂抹聚合物水泥防水砂浆,涂抹前应采用专用界面剂打底,涂抹时应抹平压实,最后一道面层应压实抹光。终凝后进行7天保湿养护。 页脚内容2

页眉内容

交底单位:中国中铁郑州市轨道交通2号线一期工程土建施工06工区经理部二分部 交底人: 审核人: 年 月 日