XXXX
引用 怎样区别:TN-C、TN-S、TN-C-S、TT、IT接地系统
TN-S TN-C TN-C-S TT IT接地系统的接线图解 TN-S接地系统 (整个系统的中性线和保护线是分开的)
TN-C接地系统 (整个系统的中性线和保护线是合一的)
TT接地系统(TT接地系统有一个直接接地点,电气装置外露可导电部分则是接地)
TN-C-S接地系统 (整个系统有一部分的中性线和保护线是合一的)
IT接地系统 (IT接地系统的带电部分与大地间不直接连接,而电气装置的外露可导电部分则是接地
XXXXX
XXXX
的)
字母标识
第一字母表示 电力系统的对地关系 T-----一点接地
I-----所有带电部分与地绝缘,或一点经阻抗接地 第二字母表示装饰的外露可导电部分对地关系 T-----外露可导电部分对地直接电气连接,与电力系统的任何接地点无关
N-----外露可导电部分与电力系统的接地点直接电气连接(在交流系统中,接地点通常就是中性点)如果后面还有字母,这个字母表示中性线和保护线的组合
S-----中性线和保护线是分开的
C-----中性线和保护线是合一的(PEN线)
XXXXX
XXXX
简单说来,TN-C就是把工作O线与保护接地共用,TN-S就是把工作的O线和保护接地分开各使用一条线路. 这两种供电系统都有各自的规范和要求. 所以我们国家的配电系统中,使用后一种的情况即TN-S的更多一些.
下面是详略的资料,有时间你可以慢慢看:
如何区别:TN-C系统、TN-S系统、TN-C-S系统、TT系统
建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。国际电工委员会( IEC )对此作了统一规定,称为 TT 系统、 TN 系统、 IT 系统。其中 TN 系统又分为 TN-C 、 TN-S 、 TN-C-S 系统。下面内容就是对各种供电系统做一个扼要的介绍。
TT 系统 TN-C
供电系统→ TN 系统→ TN-S IT 系统 TN-C-S
(一)工程供电的基本方式
XXXXX
XXXX
根据 IEC 规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即 TT 、 TN 和 IT 系统,分述如下。
( 1 ) TT 方式供电系统
TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称 TT 系统。第一个符号 T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号 T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在 TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地,如图 1-1 所示。这种供电系统的特点如下。
1 )当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。
2 )当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,困此 TT 系统难以推广。
3 ) TT 系统接地装置耗用钢材多,而且难以回
XXXXX
XXXX
收、费工时、费料。
现在有的建筑单位是采用 TT 系统,施工单位借用其电源作临时用电时,应用一条专用保护线,以减少需接地装置钢材用量。
把新增加的专用保护线 PE 线和工作零线 N 分开,其特点是:①共用接地线与工作零线没有电的联系;②正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流;③ TT 系统适用于接地保护占很分散的地方。
( 2 ) TN 方式供电系统 这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用 TN 表示。它的特点如下。
1 )一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是 TT 系统的 5.3 倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。
2 ) TN 系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比 TT 系统优点多。 TN 方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分