107国道宝安段(三期)改造工程某标段
坑开挖到设计标高后立即进行地基承载力试验并报请监理工程师检验。如基底地质与承载力不符合设计要求,按设计图纸要求处理,如设计图中无该内容,则会同业主、设计、监理和施工四个单位的有关人员共同到现场研究决定处理方案。
3、砼基座:基坑开挖后,应先进行装模,待模板安装完成并经监理工程师 验收合格后,方可进行砼浇筑。
4、涵管吊装:待基础砼强度达到75%以上时,开始用吊车对涵管进行吊运、安装,吊运、安装过程中不得撞击管节,避免破损。安装涵管时从下游开始,使接头面向上游,每节涵管应紧贴于基座上,使涵管受力均匀,所有管节应按正确的轴线和坡度敷设,如管壁厚度稍有不同,应使内壁齐平,在敷设过程中,应保持管内清洁无脏物,无多余的砂浆及其杂物。 5、浇筑管壁处外侧砼,先将涵管固定,支模后两侧砼同时浇筑。 6、接缝:涵管接缝宽度不大于5mm。
7、洞口砌筑:砌体应分层坐浆砌筑,砌筑前应做好砂浆封面,然后才进行砌筑。砌筑完成后,应进行勾缝。
8、回填:回填材料采用批准的能充分压实的透水性好的材料,分层、对称回填,每层厚度不大于15cm,第一层厚度控制在30cm左右,用振动夯夯实达到设计标准。
9、管节外壁必须注明适用的管顶填土高度,相同的管节应堆置一处,以便于取用,防止弄错。
10、管节的装卸及安装用吊具进行,不允许用滚板或斜板卸管。 11、台背、涵顶填土
涵洞完成后,当涵洞砌体砂浆或混凝土强度达到设计强度的70%时,
方可进行回填土,回填土要符合质量要求,涵洞处路堤缺口填土从涵身两侧不小于2倍孔径范围内,同时水平分层、对称地填筑、夯(压)实。用机械填土时,除按照上述规定办理外,涵洞顶上填土厚度必须大于1m时,才允许机械通过,且在使用震动压路机碾压时,禁止开动震动源。
严格控制分层厚度和密实度,设专人负责监督检查,检查频率每50m2检验1点,不足50m2时至少检验1点,每点都要合格,采用小型机械压实。回填土的分层厚度为0.1~0.2m。压实度全部要达到95%。
倒虹吸施工
(1)施工准备
页脚内容- 11 -
107国道宝安段(三期)改造工程某标段
开工前,根据设计资料结合现场实际情况,认真核对进出口位置、标高和方向,无误后方可开工。根据桩位坐标放样出倒虹吸轴线位置及基坑开挖线,并在附近设置控制桩,以便及时校验各部分尺寸及标高控制。
倒虹吸施工工艺框图
测量放线 基坑开挖 砂砾垫层回填夯实 管节基础混凝土浇筑 管枕安装及管底以下 管节安装及管底以上 管围混凝土浇筑 管围混凝土浇筑 闭水试验 回填、恢复河道 材料准备 配合比确定 管枕及管节预制 材料进场后,必须经项目部试验室、监理工程师检测合格后方可使用。材料堆放场地应进行硬化处理,各种材料分类堆放并作好标识。水泥、钢筋必须架空堆放,距地面高度不小于30cm,同时作好防雨、防潮措施。
基坑开挖
基坑开挖采用人工配合挖掘机进行,根据开挖深度及地质情况放样出开挖边线,开挖过程中控制好基底高程,机械开挖至距离基底15cm时采用人工开挖清底,以免造成基底原状土松动。基坑开挖至设计标高后,及时进行承载力检测,同时进行基坑的几何尺寸及标高自检,经监理工程师检查验收合格后,及时进行下道工序施工。
砂砾垫层回填
按照设计图纸要求,基底铺设20cm后砂砾垫层,砂砾垫层采用电动夯夯实,夯实后,人工对垫层顶面进行找平,进入下道工序。
基础砼浇筑
砂砾垫层夯实整平后,在垫层顶面放样出管节基础边线确定立模位置,安装模板并加固后浇筑基础混凝土。基础模板采用木模板,钢管支撑加固。模板安装前首先检查模板质量(表面平整度、变形现象),不符合要求严禁使用。模板接缝粘贴双面胶带,防止漏浆,安装完成后,用2m直尺检查相邻模板之间错台,控制在2mm以内,不符合要求重新安装加固。混凝土浇筑前,在模板表面涂刷脱模剂,严禁用废旧机油代替脱模剂使用,检查模板内部尺寸及标高并清理基坑内杂物,自检合格后,经监理工程师检验认可后,开始浇筑混凝土。
砼采用拌和站集中拌和,罐车运输,入模时搭设滑槽,插入式振捣器捣固。混凝土拌和严格控制混凝土水灰比和塌落度,确保砼质量,砼运输要及时连续,避免因时间过长导致混凝土初凝,影响砼质量,砼运送到现场后及时使用,确保砼和易性和坍落度。
混凝土浇筑过程中,安排专人检查模板情况,发现跑模或涨模等现象及时处理。 管围混凝土浇筑
页脚内容- 12 -
107国道宝安段(三期)改造工程某标段
为确保管节安装精度,浇筑管围混凝土至管节底部,筑混凝土必须在管道两侧同时进行,注意振捣棒不要触碰管枕,以防管枕移位。浇混凝土浇筑时注意预留管节厚度及安装管节坐浆混凝土2~3cm。
管节安装
为保证管节质量,加快施工进度,拟从正规生产厂家购买成品管节,管节强度及结构尺寸必须满足设计要求,并须提供质量检验报告,管节进场后必须对管节结构尺寸、强度及外观情况进行检查,不符合设计要求时坚决予以清退。
管节采用人工配合吊车安装,安装顺序为从下坡往上坡和承口向前原则进行。安装结束后,挂线对管节进行调整,使其轴线在同一直线上,然后按照图纸要求对管节接缝进行处理。管节接头的处理采用沥青麻絮填塞密实,不得有空鼓漏水现象。管节安装完成并经监理工程师验收合格后,浇筑剩余管围混凝土至设计高度。
管座及涵管安装实测项目 项次 1△ 2 3 闭水试验
检查井施工完成,回填土施工之前,必须对管节进行闭水试验,检查管道管节及倒虹井渗水是否在规定允许值内,符合要求后方可回填。
回填前准备相机或摄像机对整个施工过程进行拍照和摄像,保证不同部位层层有记录;并将质量检测记录表下发各队,指导其按规范如实填写质量记录表。
四、雨污水施工注意事项
1. 测量工作由主管测量工程师负责,对坐标,水准点,标高等数据要认真进行核验,做到测量
准确无误。
2. 对工程使用的原材料、半成品、成品材料及沟槽挖填认真进行检测,为保证整个工程质量提
供准确的数据,检测应严格按照施工程序和国家有关规范执行。
3. 施工管理人员、技术人员应结合本工程的特点及质量要求,认真进行详细的技术交底,在施
工过程中,严格按照施工规范进行施工,并按质量标准进行检查。
4. 加强施工工艺管理,科学地安排施工,保证生产过程的合理性及相对稳定性。
5. 对于钢筋、砼管材、水泥、砖等材料购买时,必须要有出厂合格证,进场后由试验室进行抽
验,发出合格报告后方可使用。
页脚内容- 13 -
检查项目 管座或垫层混凝土强度(MPa) 管座或垫层宽度、厚度 相邻管节底面错台(mm) 管径≤1m 管径>1m 规定值或允许偏差 在合格标准内 ≥设计值 3 5 检查方法和频率 按附录D检查 尺量:抽查3个断面 尺量:检查3~5个接头 107国道宝安段(三期)改造工程某标段
6. 砂浆及砼要严格按照配合比报告进行配料,砂、石要严格按照重量比,在施工过程中,试验
人员随时取样作试块,进行强度检验并发出报告,现场必须悬挂配合比牌子。 7. 管道沟槽开挖时,严禁扰动槽底土壤,不得受水浸泡。
8. 严格选用管材,污水管不得使用挤压管。外观检查有裂纹、裂缝的管材,不得使用。 9. 在浇筑混凝土管座时,管节接口处要认真捣实。大管径(¢700以上)在浇筑混凝土管座及
抹带的同时,应进入管内将接口处管缝勾抹密实。抹带接口表面应光洁密实,厚度均匀,不得有裂缝、空鼓现象。
10. 管道基础须平稳,管底坡度不得倒流水,缝宽均匀,管内不得有泥土、砖石、砂浆、木块等
杂物。
11. 砖砌检查井及抹面,应做到砂浆饱满。砖砌体与管皮接触处、安爬梯根部、制作脚窝处砂浆
应饱满密实。对于管材、管带、井墙等小量渗水,一般可用防水剂配制水泥浆,或水泥砂浆涂刷或勾抹于渗水部位即可。涂刷或勾抹前,应将管内的水排放干净。 12. 闭水试验必须满足设计规范要求。
13. 管道回填土时,应防止管道中心线位移或损坏管道,管道两侧用人工同步回填直至管顶500mm
以上,在管顶以上500mm之内,不得回填大于100mm的土块及杂物。在不损坏管道的情况下,可用蛙式打夯机夯实。
14. 管线留口端要用彩条布包好,防止泥土、杂物进入管内,待重新施工时撤除彩条布。必要时
也可用砌砖进行封堵。
15. 对于新管线接入旧管线,还是旧管线接入新管线的水引入新管线时,必须将旧管线的流水面
标高通过实测的方法来确定。
16. 认真熟悉与掌握设计要点和施工图纸。施工中应加强与各专业协调配合,及时解决施工中的
问题。
17. 蛙式打夯机操作人员必须穿戴好绝缘用品,操作必须有两人,一人扶夯,一人提电线。蛙式
打夯机必须按照电气规定,在电源首端设漏电保护器,并对蛙夯外壳做好保护接地。蛙夯的电气开关与入接线处的连接,要随时检查,避免入接线处因振动、磨损等原因导致松动或绝缘失效。
18. 在高压线或裸线附近吊装作业时,应根据具体情况停电或采取其他可靠防护措施后,方准进
行吊装作业 。
19. 现况管线拆除、改移,必须有专人进行指挥,严禁非施工人员进入现场。 20. 沟槽外围搭设不低于1.2m的护栏,道路上要设警示牌和警示灯。
页脚内容- 14 -
107国道宝安段(三期)改造工程某标段
21. 沟槽外侧临时堆土时,堆土距沟槽上口线不能小于1.0m,堆土高度不得大于1.5m。堆土不
得覆盖消火栓、测量点位等标志。
22. 基槽开挖必须自上而下,分层开挖,严禁掏挖,并按规定放坡。 23. 所有施工机具、材料进行统一管理,按指定地点合理停放,不准乱放。
24. 各类车辆司机严格按操作规程进行操作,各自订出安全生产责任制,不得酒后及穿拖鞋上机
作业或带病作业。
25. 吊装下管时,必须有专人指挥,严禁任何人在已吊起的构件下停留或穿行,对已吊起的管道
不准长时间停在空中。禁止酒后操作吊车。
26. 做好防洪、防汛、来临的检查工作,统一指挥,做好抢险准备。四周的排水沟保持通畅。 (三)主要机械设备计划表 序号 1 2 3 4 5 6 7 机械名称 型号规格或生产能力 液压1.0m3 10t 10t 口径100 平板BL11 插入式D50 0.15m3 五、参考规范及相关规范
履带式单斗挖掘机 轮胎式起重机 自卸汽车 污水泵 砼振捣器 砼振捣器 人力翻斗车 1.国家建筑标准设计图集07MS201
2.给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008 3.混凝土排水管道基础及接口04S531
页脚内容- 15 -