好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

职工宿舍配电室检修安全技术措施

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

职工宿舍配电室检修安

全技术措施

集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

职工宿舍配电室检修安全技术措施

一、工程概况:

为了保证矿井供电系统的可靠性,综合队将在2015年年底停产检修中对职工宿舍配电室进行检修,为确保此项工作安全顺利进行,特制定技术安全措施如下:

二、施工方案:

对职工宿舍配电室开关柜进行检修,时间2015年12月30日9:00时至15:00时,其中具体包括以下内容:①紧固接线室压线螺栓;②清除接线室内杂物,对开关柜进行清扫、除尘;③查看配电柜内的接线端子和母排有无松动及发热现象,对接线母排进行全面紧固;④查看塑壳式断路器动、静触头有无拉弧现象;⑤查看高压接线端有无放电现象。

三、组织措施:

1、人员组织:

现场工程负责人:陈代春现场安全负责人:

2、参加人员:

四、安全技术措施:

1、施工前应由工程、安全负责人组织施工的人员召开好班前会,措施编制人组织施工人员认真学习本措施,安全负责人交待施工过程中的安全注意事项。

2、检修前要办理好相关《停送电操作票》,并按操作票内容进行联系和执行停送电工作,现场安全负责人进行监护。

3、停送电由《停送电操作票》规定的停送电联系人联系操作,停电后由安全负责人负责监督对已停电设备、线路使用与电源电压相符的验电笔进行验电,使用专用的放电工具对已停线路进行放电,并使用合格短路接地线、接地棒等进行短路接地保护后,悬挂“有人工作,严禁送电”的警示牌并安排专人进行看守。

4、对每个可能带电部位放电的具体操作方法:

(1)对已停电线路进行放电前,操作人员先使用专用接地线做好已停开关对地的接地;

(2)使用专用放电线一端接在已停开关腔室内的接地桩头上;

(3)操作人员佩戴好绝缘手套,使用绝缘完好的夹线钳夹住放电线的另一端对可能带电的部位进行放电;

(4)对每个可能带电部位的放电时间不得低于10秒。

5、做好短路接地保护的具体操作方法:

(1)对已停电线路进行短路接地保护前,操作人员先使用专用接地线(截面积不少于25mm2的铜线)、接地棒做好已停开关对地的接地;

(2)使用专用放电线一端接在已停开关腔室内的接地桩头上;

(3)使用专用的接地保护工具对每个可能带电的桩头与已停开关腔室内的接地桩头进行连接。

6、操作人员要做好自主保安与互助保安,安全负责人要严格把好安全关,严禁参加本次作业的人员违章指挥、违章作业。

7、作业人员进入作业现场要戴好安全帽,严禁酒后上岗。

8、停电前半小时通知调度室,由调度室通知受影响单位值班人员关闭相关设备及设备的切换,关闭受停电影响的电梯及转门。

9、现场工程负责人要准备好检修过程中所需的专用材料及工具。

10、作业人员必须随身携带与电源电压相符的验电笔和常用工具、材料、停电牌,并保持电工工具的绝缘合格。

11、作业前,由现场安全负责人注意观察工作地点周围环境,保证人身和设备的安全。

12、在检修前,由现场安全负责人向调度室请示汇报,经调度室同意后方可进行检修工作。

13、使用抹布和毛刷等清扫除尘时,动作要轻,必须穿戴好绝缘胶靴和佩戴好绝缘手套。

14、对配电柜检修时要认真检查各母线连接情况,接触器连接线连接情况,以及各台设备的控制线连接是否有松动现象,发现问题要及时处理。

职工宿舍配电室检修安全技术措施

职工宿舍配电室检修安全技术措施集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-职工宿舍配电室检修安全技术措施一、工程概况:为了保证矿井供电系统的可靠性,综合队将在2015年年
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8cvny5osku8mpoj7ocb09o8y29wtcx00z5k
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享