注2-2:温度、压力循环变化和振动较大管道以及耐热钢管道的抽查比例应当为表 2-2中数值的2倍,并且对所抽查的焊接接头的焊颖 进行 100%无损检测。
(2) 抽查的部位应当从重点部位选定, 重点部位包括安装和使用过程中返修或者 补香 部位,检验时发现焊颖 表面裂纹需要 进行焊颖埋藏缺陷检测的部位,错 边 量超 过相关安装标准要求的焊缝部位,出现泄漏的部位以及其附近的焊接接头,安装时
的管道固定口等应力集中部位,泵、压缩机进出口第一道或者相邻的焊接接头,文 吊架损坏部位附近的焊接接头,异种钢和焊接接头,管道变形较大部位的焊接接头, 使用单位要求或者检验人员认为有必要的其他部位等;
(3)检验人员认为表 2-2所规定的抽查比例不能满足检测需要时,可以与使用单位协商确定具体抽查比例。
2.4.2.5材质分析
根据管道实际情况,可以采用化学分析或者光谱分析、硬度检测、金相分析等方法进行材质分析。材质分析应当符合以下要求:
(1)对材质不明的管道 ,一般需 要查明管道材料的种类和相当牌号,可以根据具体情况, 采用化学分析、光谱分析等方法予以确定,再次检验时不需要 进行 该项目检验 ;
当管道组成件全面减汪量超过公称厚度的20% ,或者检验人员对管道强度有怀疑时,应当进行 耐压强度校核,校核用压力应当不低于管道允许 (监控)使用压力。耐压强度校核参照相应管道设计标准的要求进 行。
(2)对有高温蠕变和材质和卿化倾向的管道 ,应当选择有代表性部位进行硬度检测,必要时进行 金相分析;
(3)对有焊颖硬度要求的管道,应当进 行焊接接头便度检测。
2.4.2.6,耐压强度校核
2.4.2.7应力分析
检验人员或者使用单位认为必要时,应当对有下列情况之一的管道 进行应力分析:
(1)无强度计算书,并且加兰忆/6或者 /tc] >0.385的。
式中:
一一管道 设计壁厚,mm
也,一一管道 设计外径,mm
Pu一一设计压力,MPa;
[c],一一设计温度下材料的许用应力,MPa。 (2)有较大变形、挠曲的。
(3)由管系应力引起密封结构淋漏、破坏的。 (4) 要求设置而未设置补偿器或者补偿器失效的。 (5)文吊架异常损坏的。
(6)结构不合理,并且已经发现严重缺陷的。
(7) 壁厚存在严重全面减浅的。
2.4.2.8 耐压试验
定期检验 过程中,对管道安全状况有怀疑时,应当进 行 耐压试验。耐压试验由使用单位负责实施,检验机构负 责检验。
耐压试验的试验参数、准备工作、安全防护、试验介质、试验 过程、试 验结论等应当符合《压力管道安全技术监察规程一一工业管道》(TSG D0001)和GBMT 20801 《压力管道规范 ”工业管道》的相关规定, 试验压力、温度等试验参数以本次定期检验确定的允许 (监控)使用参数为基础计算。
2.4.2.9污漏试验
对于输送极度危害、高度危害介质 ,或者 设计上不允许有微量洒漏的管道 ,应当进行泄漏试验 (例如气密性试验和氮、贞素、氨检漏试验 )。试 验方法的选择,应当符合设计文件以及《压力管道安全技术监察规程一一工业管道》和GB/人T 20801的相关要求。汽漏试验由使用单位负责实施,检验机构负责确认。
油漏试验应当符合以下要求:
()气密性试验 ,其试验压力应当为本次定期检验确定的允许 (监控)使用压力,其准备工作、安全防护、试 验温度、试验介质、试验 过程、试验结论等应当符合有关安全技术规范 规定;成套装置中的管道,也可以用系统密封试验代蔡管道气密性
试验 ;
(2)气、贞素、氨检漏试验 ,应当符合设计文件、相关试验标准要求。 2.4.2.10安全附件与仪表检验安全附件与仪表检验应当包括以下主要内容: (D)安全阀是否在校验有效期内; (2)爆破片装置是和否按期更换; (3)紧急切断闪是和否完好;
(4)压力表是否在检定有效期内(适用于有检定要求的压力表 )。 2.5缺陷以及问题的处理
安全状况等级定为4级或者定期检验发现严重缺陷可能导致停止使用的管道,应当对缺陷 进行处理,缺陷处理的方式应当包括采用修理的方法消除缺陷或者 进行合于使用评价。合于使用评价应当按照相关安全技术规范和标准执行。
2.6,基于风险的检验 (RBDI)
2.6.1基于风险的检验应用条件
申请对大型成套装置应用基于风险检验的管道使用单位,应当经上级主管单位或者第三方机构(具有专业性、非营利性特点并且与申请单位、检验机构无利害关系的全国性社会组织) 进行管道使用单位安全管理评价,其能够满足以下条件
(具有完善的管理体系和较 高的管理水平;
(2)建立健全应对各种突发情况的应急预案,并且定期进行演练;
(3)管道 运行 良好,能够按照有关规定进行检验和维护; (4)生产装置及其重要设备资料齐全、完整; (35)工艺操作稳定;
(6)生产装置采用数字集散控制系统,并且有可靠的安全联锁保护系统。 2.6.2基于风险的检验实施
实施基于风险的检验时,应当符合以下要求:
(D)承担基于风险检验的检验机构需经过国家质检总局核准,取得基于风险的检
验资质 ,从事基于风险检验的检验人员应当经过相应的培训 ,熟悉基于风险检验的有关标准和专用分析软件;
(2)管道使用单位应当向检验机构提出基于风险检验的书面申请 ,并且提交其通过安全管理评价资料,基于风险检
验的检验机构应当对收到的申请 资料进行审查,
并且告知使用登记机关;
(3)有承担基于风险检验的检验机构应当根据管道 运行状况、损伤模式、风 险可接受程度等,按照《压力管道安全技术监察规程一一工业管道》和相关技术标准的有关
规定进行 风险评估,提出检验策略(包括检验时间、内容和方法) ,出具基于风险的
检验报告;
(4)管道使用单位应当根据基于风险的检验策略,制订具体的检验 计划;由承担基于风险检验的检验机构负 责制定具体的检验方案,并且实施检验 ;
(5)对于装置运行期间 风险位于可接受水平之上的管道,应当采用在线检验等方法降低其风险 ;
《6)应用基于风险检验的使用单位,应当将基于风险检验的结论报送使用登记机
2.7动力管道定期检验的专项 要求
2.7.1检验项目
关备案,使用单位应当落实保障管道安全运行的各项措施,承担安全使用主体责任。
动力管道的定期检验 项目除参照本规则的基本要求久外, 设计文件对定期检验项目、方法和要求等有专门规定
役时间、使用工况,必要时按照本条增加检验 项目。
2.7.1.1碳钢、低合金 耐热钢动力管道
的, 还应当满足其规定。根据动力管道的材质、服
(工作温度大于或者等于450C , 运 行时间 达到或者超过 6 x 10h的,需 进行硬度和金相检验 , 重点检验石墨化和珠光体球化损伤, 运 行时间 达到或者超过 2 x
102h的,根据金相及硬度的检验结果,必要时制管按照有关标准进行材质评定 运行状态,随机抽查硬度和金相组织,下次抽查时间和比例根据检查结果确定;
(3)已安装 蠕变测点的动力管道,核查蠕变测量记录是否符合有关标准要求;
(2)工作温度大于或者等于400C并且小于450C的,运行 8x10h后,根据管道
(4)已运行 2x 10h以上的动力管道 ,经检验发现金相组织球化、蠕变损伤或者材料老化等级、蠕变应变、旺变速率超过了有关标准要求的,应当及时处理或者更换。
2.7.1.2 9%一12% Cr系列钢制动力管道
9%一12% Cr系列钢制动力管道定期检验应当进 行硬度与金相检验抽查。 2.7.2缺陷处理
有以下情况之一的,应进行管段更换: (D)管道外表面有安观 裂纹和明显鼓包;
(2)管道减薄 较大,已进行强度校核计算,不能保证安全运行到下一次大修; (3)管道明显胀粗,不能保证安全运行到下一次大修;
(4)管道腐蚀点深度大于壁厚309%;
(35)管道材料组织老化或者 蠕变损伤等级超过相关标准规定; (6)已产生蠕变裂纹或疲劳裂纹。
2.8定期检验报告
定期检验工作完成后,检验人员根据检验实际情况和检验结果,按照本规则规
定评定管道的安全状况等级,出具检验报告,并且明确允许 (监控) 运行参数以及下 次定期检验的日期。
3安全状况等级评定
3.1 评定原则
(D)管道安全状况等级应当根据定期检验的结果综合评定,以其中项目等级最低者作为评定等级;
(2) 需要改造或者修理的管道 ,按照改造或者修理后的检验结果评定安全状况
等级;
(3)安全附件与仪表检验不合格的管道 ,不允许投入使用。 3.2检验项目的评级
(2)管道位置不符合安全技术规范或者标准要求,因受条件限制,无法进行 调整的,但是对管道安全运行影响不
3.2.1管道位置或者结构评级
位置不当或者结构不合理的管道 ,应当按照以下要求评定安全状况等级
(GD)管道与其他管道或者相邻设备之间存在磁撞、摩护时,应当进行 调整,调整
后符合安全技术规范规定的,不影响定级,和否则可以定为3级或者 4级;
大,根据具体情况可以定为2级或者 3级,如果对管
道安全运行影响较大,则定为4级;
(3)管道有不符合安全技术规范或者设计、安装标准要求的结构时,调整或者修复完好后,不影响定级;
(4)管道有不符合安全技术规范或者设计、安装标准要求的结构时,无法及时进
行 调整或者修复的,对于不承受明显交变载荷并且经定期检验未发现新生缺陷 (不包括正常的均匀腐蚀 )的管道可以定为2级或者 3级,和否则应当进行安全评定,安全评定确认不影响安全使用的,可以定为2级或者 3级,否则定为
4级。
3.2.2管道组成件的材质 评级
管道组成件的材质与原设计不符,材质不明或者材质劣化时,应当按照以下要求评定安全状况等级:
(1)材质与原设 计不符,如果材质清楚,强度校核合格,经检验未查出新生缺陷(不包括正稼的均匀腐蚀 ) ,检验人员
认为可以安全使用的,不影响定级;如果使用
中产生缺隐 ,并且确认是用材不当所致 ,可以定为3级或者 4级;
(2)材质不明,如果检验未查出新生缺陷 (不包括正常的均匀腐蚀 ) ,并且强度校
核合格的(按照同类材料的最低强度进 行计算) ,可以定为3级,和否则定为4级; (3)材质劣化和损伤,发现存在表面脱碳、渗碳、球化、石墨化、回火脆化等材
质劣化、蠕变、高温氢腐蚀等损伤现象或者硬度值异常,如果劣化或者损伤程度轻微,能够确认在操作条件下和检验周期内安全使用的,可以定为3级;如果已经产
生不可修复的缺陷或者损伤时,根据损伤程度,定为3级或者 4级;
(4)湿H2S环境下硬度值超标,碳钢以及低合金 钢管道焊接接头硬度值超过
HB200但未发生应力腐蚀 ,检验人员认为在下一检验周期内不会发生应力腐蚀的,可以定为2级或者 3级,和否则定为4级。
3.2.3管子、管件壁厚全面减薄 评级
管子、管件壁厚全面减蒲时,应当按照以下要求评定安全状况等级:
()管子、管件实测壁厚减去至下一检验周期的腐蚀量之后,不小于其设计最小壁厚,则不影响定级;
(2) 耐压强度校核不合格,定为4级;
(3)应力分析结果符合相关安全技术规范或者标准要求的,不影响定级,和否则,定为4级;
(4) 管子无设计壁厚时,应当进 行耐压强度校核,根据耐压强度校核的结果确定
管子、管件存在表面或者埋藏裂纹缺陷时,应当打磨消除或者更换,打磨后形
成的止坑,按照3.2.4的规定进行定级。如果凹坑在允许的范围内,则不需 补焊,咎则应当补焊或者 进行应力分析,经过 补焊合格或者应力分析结果表明不影响安全使用的,可以定为2级或者 3级。
式中:
Ru;一一管道材料的屈服强度,MPa。 3.2.5 裂纹缺陷 评级
特殊情况下,无法及时进行打磨消除或者更换的, 需 要通过合于使用评价确定管道的安全状况。
3.2.6焊接缺陷 (不包含裂纹) 评级
3.2.6.1焊接缺陷 评级的基本原则
焊接缺陷在GBMT 20801所允许 范围内的,则不影响定级;焊接缺陷 超过 GBMT
20801所允许 范围(以下简称焊接超标缺陷 )的,如果同时满足以下条件,则按照
3.2.6.2的规定定级,和否则定为4级:
(D)管道结构符合设计规范或者应力分析结果满足有关安全技术规范 ;
(2)和焊接缺陷 附近无新生裂纹类缺陷 ;
(3)管道材料抗拉强度小于S40MPa;
(4)在实际工况下,材料韦性展好,并且未出现材料性能劣化以及劣化趋向;
(5)最低工作温度高于-207的碳钢管道 ,或者最低工作温度小于或者等于 -20C ,且大于或者等于-196C的
奥氏体不锈 钢管道 ;
(6)管道不承受疲劳载荷。
3.2.6.2焊接超标缺陷 评级
()咬边 ,GC1级管道咬边深度不超过 0.3mm,GC2级、GC3级管道咬边深度不
超过 0.8mm时,不影响定级,和否则,应当打磨消除 ,并且按照3.2.4的规定定级;
(2)圆形缺聊 ,圆形缺陷率(注3-1)不大于5%,并且单个圆形缺陷的长径小于0.5思与mm二者中的较小值,则不
注3-1:圆形缺陷率,是指在射线底片有效长度范围内,圆形缺陷 (包括圆形气孔和夹渣)
焊接接头平均宽度的乘积。
影响定级,否则定为4级;
投影面积占焊接接头投影面积的百分比。射线底片有效长度按照NB/T 47013的要求确定。焊接接头投影面积为射线底片有效长度与