第六章 施工测量、定位放线

第一节 定位放线

1.平面控制网测设

(1)场区平面控制网布设原则:

1)平面控制应先从整体考虑,遵循先整体后局部,高精度控制低精度的原则。

2)布设平面控制网首先根据设计总平面图,现场施工平面布置图,基础结构平面图。

3)选点应选在通视良好、安全、易保护的地方。

4)桩位必须用混凝土保护,需要时用钢管进行围护,并用红漆作好测量标记。

(2)场区平面控制网的布设

由于该工程为住宅楼,轴线测设较普通。根据总平面图上提供的轴线控制网,定出建筑物纵横两条主轴线,然后根据基础结构平面图的各轴线的距离,分别测出各数字轴线和字母轴线,经角度.距离校测符合点位限差要求后,作为主场区首级平面控制网。

2.高程控制网建立

(1)高程控制网的布设原则

1)为保证建筑物竖向施工的精度要求,在场区建立高程控制网。高程控制的建立是根据甲方提供的场区水准基点(至少应提供三个),采用水准仪对所提供的水准基点进行复测检查,校测合格后,测设一条附合水准路线,联测场区平面控制点,以此作为保证施工竖向精度控制的首要条件。

2)高程控制网的精度,不低于三等水准的精度。 (2)水准测量应符合有关规的规定。 3.主轴线的测设

施工前,应根据设计总平面图.施工总平面布置图、基础结构平面图、平面控制网和建筑红线在建筑场地测设主轴线。主轴线是建筑物细部位置放样的依据。根据建筑物的布置情况和施工场地的实际条件,本工程主轴线布置形式见施

.

.

工放线图:

4.定位测量

施测人员使用的施测仪器应在检核的有效期,该工程使用的主要测量仪器见下表: 序号 1 2 3 设备名称 经纬仪 水准仪 钢卷尺 规格型号 J2 S3 TSB-50m 精度 等级 ±2″ ±3mm 10mm 量限 围 360° ∞ 0-50m 数量 检定周期 (台.件) 1 2 1 24 24 一次性检 第二节 施工测量

测量放线以总平面图.基础平面布置图等资料为依据进行布设。平面控制应先从整体考虑,遵循先整体、后局部,高精度控制低精度的原则

1.基础施工测量 (1)基础放线

根据场地上建筑物主轴线控制点或其他控制点,首先将建筑物外墙轴线的交点用木桩测定于地上,并在桩顶上钉上小钉作为标志。建筑物外墙轴线测定以后,再根据建筑物平面图,将部开间所有轴线全部测出,然后检查建筑物轴线的距离,其误差不得超过轴线长度的1/2000。最后根据中心轴线,用石灰在地面上撒出基坑开挖边线,以便开挖。

(2)基坑抄平

为了控制基坑的开挖深度,当基坑快挖到坑底设计标高时,应用水准仪在基坑壁上测设一些水平的小木桩,使小木桩的上表面离坑底设计标高为一固定值。为了施工时使用方便,一般在基坑壁各拐角处和基坑壁每隔3—4m均测设一水平桩,必要时可沿水平桩的上表面拉上白线绳,作为清理坑底和打基础垫层时掌握高程的依据。标高点的测量允差为±10mm。

(3)垫层中线投测

垫层打好以后,根据龙门板上的轴线钉或引桩,用经纬仪把轴投测到垫层上去,然后在垫层上用墨线弹出基础边线和柱中心线,以便支基础模板,在柱下基

.

.

础上弹出柱边界线,以便支柱模板。

2.主体施工测量 (1)轴线布设

由于该工程为页岩多空砖砌结构,轴线测设较普通。根据总平面图上提供的轴线控制网及主轴线,根据基础结构平面图的各轴线的距离,分别测出各数字轴线和字母轴线,经角度.距离校测符合点位限差要求后,作为主场区首级平面控制。

在建筑主体施工过程中,为了保证建筑物轴线位置正确,可用经纬仪把轴线投测到建筑物边缘或柱顶上。建筑物轴线中心线应测设长(列)线1—2条,短线(行)线2—3条,其投点允差为±5mm。然后根据由下层投测上来的轴线,在楼板上分间弹线。投测时,把经纬仪安置在轴线控制桩上,后视墙底部的轴线标点,用正倒镜取中的方法,将轴线投到上层楼板边缘或柱顶上。当各轴线投到楼板上之后,要用钢尺实量其间距作为校核,其相对误差不得大于1/2000。经校核合格后,方可开始该层的施工。为了保证投测质量,使用仪器一定要经检验校正,安置仪器一定要严格对中、定平。为了防止投点时仰角过大,经纬仪距建筑物的水平距离要大于建筑的高度,否则应采用正倒镜延长直线的方法将轴线向外延长,然后再向上投点。

(2)高程控制及传递

为保证建筑物竖向施工的精度要求,在场区建立高程控制网。高程控制的建立是根据甲方提供的场区水准基点(至少提供三个),采用水准仪所提供的水准基点进行复测检查,校测合格后,测设一条附合水准路线,联测场区平面控制点,以此作为保证施工竖向精度控制的首要条件。高程控制网的精度不低于三等水准的精度。

建筑物施工中,要由下层楼板向上层传递标高,以便使楼板、门窗口、室装修等工程的标高符合设计要求。标高传递采用钢尺直接丈量法。即用钢尺沿某一墙角自±0.000m起向上直接丈量,把标高传递上去。再用水准仪校核高程无误后立匹数杆,作为该层墙身砌筑和安装门窗及室装修.地坪抹灰时掌握标高的依据。

.

.

3.外工程阶段测量

室外散水、道路、管道的标高,均以场原始高程位置,采用转点法进行引测。为保证标高的准确性,宜以一个原始点进行引测,另一个原始点进行复核。

第七章 各分部分项工程施工方法及技术措施

第一节 基础施工方案

1.施工组织安排

(1)办完地基验槽及隐检手续。 (2)办完基槽验线验收手续。

(3)有混凝土配合比通知单.准备好施工用工器具等。

(4)打垫层,待垫层达到要求强度,放好独立柱基础的轴线后进行基础施工。

2.条形基础施工方案

施工工艺流程:基槽清理、验槽→混凝土垫层浇筑、养护→抄平、放线→基础混凝土浇筑→混凝土养护→拆模。

(1)清理及垫层混凝土浇筑

地基验槽完成后,清理表层浮土及绕动土,不得积水,立即进行垫层混凝土施工,必须振捣密实,表面平整,严禁晾晒基土 。

(2)模板安装

钢筋绑扎及相关专业施工完成后立即进行模板安装,模板采用组合钢模板或木模,利用钢管或木方加固。锥形基础坡度>30°时,采用斜模板支护,利用螺栓与底板钢筋拉紧,防止上浮,模板上部设透气及振捣孔,坡度≤30°时,利用钢丝网(间距30cm),防止混凝土下坠,上口设井字木控制钢筋位置。

不得用重物冲击模板,不准在吊帮的模板上搭设脚手架,保证模板的牢固和严密。

.

.

(3)混凝土搅拌

根据配合比及砂石含水率计算出每盘混凝土材料的用量。认真按配合比用量投料,严格控制用水量,搅拌均匀,搅拌时间不少于90s。

(4)混凝土浇筑

浇筑现浇柱下条型基础时,注意柱子插筋位置的正确,防止造成位移和倾斜。在浇筑开始时,先满铺一层5~l0cm厚的混凝土并捣实,使柱子插筋下段和钢筋网片的位置基本固定,然后对称浇筑。

条型基础根据高度分段分层连续浇筑,不留施工缝,各段各层间应相互衔接,每段长2~3m,做到逐段逐层呈阶梯形推进。浇筑时先使混凝土充满模板边角,然后浇注中间部分,以保证混凝土密实。

分层下料,每层厚度为振动棒的有效振动长度。防止由于下料过厚,振捣不实或漏振、吊帮的根部砂浆涌出等原因造成蜂窝、麻面或孔洞。

(5)混凝土振捣

采用插入式振捣器,插入的间距不大于振捣器作用部分长度的1.25倍。上层振捣棒插入下层3~5cm尽量避免碰撞预埋件、预埋螺栓,防止预埋件移位。

(6)混凝土找平

混凝土浇筑后,表面比较大的混凝土,使用平板振捣器振一遍,然后用木杆刮平,再用木抹子搓平。收面前必须校核混凝土表面标高,不符合要求处立即整改。

(7)混凝土养护

已浇筑完的混凝土,常温下,应在12h左右覆盖和浇水。一般常温养护

.

四川建筑职业技术学院成都校区建筑与艺术系馆2栋施工组织设计