如有你有帮助,请购买下载,谢谢!
招标项目技术参数及服务要求
采购项目简要说明:本项目为温县妇幼保健院采购两部电梯(含电梯井改造和新增电梯井等)项目,采购原电梯拆除和电梯井改造,新增五层五站电梯一部;新增钢结构井道和电梯前厅、三层三站电梯一部。具体参数要求如下:
一、工程承包范围及说明
1、本项目位于温县妇幼保健院内,本次共采购两部医用电梯(三层三站和五层五站各一部);一部五层五站在门诊楼,把原有电梯拆除,重新安装五层五站电梯一部,并完成各楼层用不锈钢板装饰电梯门套;另一部在妇产科楼,拟在妇产科北侧雨棚西入口处加装三层三站医用电梯一部,需加装钢结构电梯井道一套,拆除二楼雨棚妇科护士站北厅设施,并重新建设二楼和三楼电梯前厅(妇科护士站北厅),已满足手术室病人和其它病人的垂直交通通道。
2、为保证质量和节约施工时间发包方结合实际现场情况,特拟草此方案仅作为报价的依据(中标不在增加任何费用),中标人在进场施工前应认真复核此方案,对方案没有意见,发包人认为中标人已复核,此方案是安全和合理的,如遇到安全及验收问题,一切后果均有中标人承担;如对方案有涉及安全问题的异议,应在开标前15日书面报甲方;中标人中标后结合本描述方案提供详细的井道施工图纸三套(并加盖资质章)。
3、本项目为交钥匙工程(包括办理特种设备相关手续)。 二、井道和电梯前厅施工方案(描述)
1、电梯钢架井道做法:
(1)开挖(宽)2800*(长)3200*(深)2100的坑(根据现场情况定);基础采用16毫米双层双向钢筋150*150钢筋网片绑扎,四角预埋螺丝和钢板,然后用C30混凝土回填浇注400厚,筏板上用4MM是SBS做防水从底坑上翻到室内地坪(上用细混凝土做80保护层),电梯底坑用MU7.5砖和M7水泥砂浆砌筑240墙体,1:2.5水泥砂浆内外粉刷,电梯底坑井道尺寸为2400*2900*1600,井道内净总高为14.5米。
(2)钢架电梯井道:用4根220*220*6镀锌方钢作为四角立柱,每层上中下各一道,三层三站共7道连接梁均为200*100*4镀锌方钢,门口采用120*60*4的镀锌方钢,井道外围四周和屋面采用75岩棉(容重不小于260KG,钢板净厚为0.4mM)围护,密封效果达到保证防尘防鼠。其它预留预埋构件各投标人根据各厂家电梯自行考虑。
2、电梯前厅(护士站北厅)做法:
(1)二楼原有的电梯前厅(妇科护士站北厅)玻璃橱窗及屋面拆除;在二楼原有的电梯前厅沿外围地面用C20混凝土浇筑圈梁一道(4根12螺纹钢,箍筋用6@200,)预埋6套螺丝和钢板,用8根220*220*6镀锌方钢作为立柱支撑,用220*220*6镀锌方钢做连系梁,楼面满铺压型钢板(厚度不小于1.5MM).上用C20混凝土现浇,板厚为80mm,双向10@100,上部负筋同;室内二楼吊顶为600*600岩棉板,改造部分可见墙壁用4MM铝塑板满铺墙面,北立面橱窗外观效果同原拆除前效果格局(用5+0.75+5MM钢化夹胶玻璃)。
(2)三楼电梯前厅结构同二楼电梯前厅,室内外装饰类型及效果同现二楼妇科护士站北厅格局,在三楼东出口另增加1700*2500断桥铝合金门做围护,
(3)电源线YJ22-1KV-5*16约80米及配电箱1套内含漏电开关、电功率表等。 三、保证井道制作的质量标准及工艺
1、 型材入库的标准:长度允许偏差+1.0mm,断面尺寸允许偏差+0.5mm,主壁厚允许偏差+0.3mm,外
1页
如有你有帮助,请购买下载,谢谢!
观应色泽均匀、光滑无裂纹;
2、型材下料的标准:长度允许偏差+0.5mm,切口角度允许偏差45。+15′,端头不应有加工变形,并应去处毛刺;
3、钢材焊接的标准:平面度允许偏差差≤0.5mm.
4、安装工艺:本工程采用镀锌铁件和化学锚栓连接安装法: 工艺流程:装固定片--墙体固定--填充性材料。 5、玻璃不得与玻璃直接接触,并应在玻璃下边垫衬垫块; 6、五金配件应安装牢固、位置正确. 7、及时做好有关施工技术隐蔽等资料。 四、门诊楼五层五站医用电梯技术规格要求
内容/编号 数量(台) 层/站/门 *额定载重量(KG) 速度(m/s) 基 站 底坑深度(mm) 机房位置 提升高度(层高)(m) 井道净尺寸 (宽)×(深)mm 轿厢尺寸(mm) 门洞尺寸(mm) *开门尺寸(mm) 开门方式 控制系统 驱动方式 运行方式 曳引机系统 门机系统 供电方式 年平均故障率 轿内噪音 平层精度 召唤按钮 电梯 医用电梯1台(双折侧开门) 5 / 5 / 5( 层/ 站/ 门) 1600 1 有 1500MM 屋顶(有机房) 约 19 m(已现场尺寸为准) 约2250 mm *3280 mm (已现场尺寸为准) 约1500 mm*2500 mm(已现场尺寸为准) 约1500 mm *2200 mm(已现场尺寸为准) 约1300 mm *2100 mm(已现场尺寸为准) 双扇侧开式 微电脑模块化控制 交流变频变压调速(VVVF) 单控 永磁同步无齿轮曳引机 变频调压调速 光幕保护 交流三相380伏±10%、交流单相220伏±10%,50HZ 起制动运行60000次,故障次数不超过2次 ≤50dB (A) ≤±3mm 发纹不锈钢面板,不锈钢平板按钮,由投标人提供式样供招标人选择 2页
如有你有帮助,请购买下载,谢谢!
1个,发纹SU316不锈钢面板,不锈钢平板按钮,警铃,五方通话, 全部为SU316发纹不锈钢面板,数码显示,层层厅显(楼层及方向)。由投标人提供式样及颜色供招标人选择 1.5MM厚SU316发纹不锈钢 标配、吸顶式空调、品牌LED灯、换气扇 2.0MM厚SU316不锈钢压花钢板 1.8MM厚SU316发纹不锈钢 所有楼层为发纹不锈钢,SU316 所有楼层为发纹不锈钢标准大(外口)和小(内口)门套各一套,1.8MM厚316材质 轿厢操作盘与通信方式 厅门和轿内显示 轿门 轿顶 地坪 四壁 厅门 门套 病床电梯功能:
功 能 名 称 电梯变频驱动 门机变频驱动 独立运行 应急照明 光幕保护 指定停靠 自动不停站通过 超载停梯 轿厢风扇/照明自动开关 远程关闭 防止失速内部计数器保护 启动保护控制 检修操作 点动运行 安全停层 故障自诊断 电梯门重复开关 开门时间自动调整 本层重开门 功 能 说 明 精确调整电动机转速,令电梯启动、运行、停止的速度曲线平稳、圆滑,获得良好的舒适感。 精确调整电动机转速,使门机的开启、并闭更轻柔灵敏。 通过动作开关,使电梯不响应外召,仅响应轿内指令。 停电时,自动打开轿内应急照明。 门开启和关闭期间,用覆盖整个门高度的红外光探测乘客和物体的门保护装置。 由于某种原因,电梯在目的层无法开门,电梯将关门运行至下一指定层楼。 当轿内挤满乘客,或负载接近预定值,为保持最大运行效率,该轿厢将自动越过召唤层站。 轿厢超越时,鸣响蜂鸣器并停止于该层站。 在规定的时间内没有召唤或指令信号、应急照明,轿厢内的风扇和照明会自动关闭,以节能。 通过钥匙开关,电梯可以被召唤到基站(服务完成后),并自动退出服务。 由于曳引钢丝绳打滑而无法正常运行时,电梯停止运行。 电梯启动后在指定的时间内,没有离开门区,电梯停止运行。 当进入检修状态时,轿厢以0.3m/s速度点动运行。 当进入紧急电动状态时,轿厢以0.3m/s速度点动运行。 电梯发生故障停在层楼之间,控制器先做诊断检测,然后运行至指定层楼。 控制器可记录最新的62个故障,以便快速排除故障,迅速恢复电梯运行。 有时因阻碍或干扰,电梯门未能关闭,电梯门会重复打开或关闭,直到杂物被清除。 按照层站召唤或轿厢召唤的区别,自动调整保持开门时间。 关门途中,可以按本层站召唤按钮使门重新开启。 3页