好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

综采工作面供电设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

可编辑

(1)按长时负荷电流初选电缆截面

In=Ie=Kx×ΣPe×103

√3Ue×ηe×cosφe

=1×7.5×103

√3×1140×0.90×0.80=5.28 A

型号为MYP-O.66/1.14-16的煤矿用移动橡套软电缆长时载流量为85A,满足要求。 (2)按允许电压损失校验电缆截面

ΔUz=Kx×

=1×

12. C38电缆

(1)按长时负荷电流初选电缆截面

In=Ie=Kx×ΣPe×103

√3Ue×ηe×cosφe

=1×7.5×103

√3×1140×0.90×0.80=5.28 A

ΣPe×Lz

(R0+X0×tanφ) Ue

7.50×0.02

(1.370+0.090×1.020)=0.1900 V

1.14型号为MYP-O.66/1.14-95的煤矿用移动橡套软电缆长时载流量为260A,满足要求。 (2)按允许电压损失校验电缆截面

ΔUz=Kx×

=1×

ΣPe×Lz

(R0+X0×tanφ) Ue

7.50×0.005

(0.230+0.075×1.020)=0.0100 V

1.14In5.28

==2.11 mm2 n×Ij1×2.5(3)按经济电流密度选择高压电缆截面

Aj=

Ij—经济电流密度,查表Ij=2.5。 (4)按热稳定截面选择高压电缆截面

Amin=Id.max

(3)

√0.25√tf

=7056.97×=37.78 mm2 C93.4C?电缆芯线热稳定系数,查表取93.4。 4.2.1 T4变压器所带低压电缆 T4变压器电压损失计算

ΔUb=

Sb

(U×cosφpj+Ux×sinφpj)U2eSer

精品

可编辑

=

1. C56电缆

19.29

×(0.68%×0.70+3.94%×0.7141)×1140=2.2966 V 315(1)按长时负荷电流初选电缆截面

In=Ie=

Kx×ΣPe×103√3Ue×cosφpj×ηpj

=

0.6×22.5×103√3×1140×0.8×0.9=9.50 A

型号为MYP-O.66/1.14-50的煤矿用移动橡套软电缆长时载流量为173A,满足要求。 (2)按允许电压损失校验电缆截面

ΔUz=Kx×

=0.6×

ΣPe×Lz

(R0+X0×tanφ) Ue

22.50×1.2

(0.448+0.081×1.020)=7.5400 V

1.145. 短路电流计算

5.1 高压短路电流计算

变压器一次侧各点高压短路电流计算结果

高压短路点 d27(综采胶带移动变电站变压器一次侧) d33(2#移动变电站变压器一次侧) d35(1#移动变电站变压器一次侧) d37(综采面回顺移动变电站变压器一次侧) Id.max(A) 2715.31 1032.01 1716.99 2534.28 (3)Id.min(A) 2269.34 887.4 1456.77 2126.14 (2)5.1.1 计算系统电抗

Xs.minXs.max

6.32

===0.9975Ω Ss.min39.792Upj6.32===0.9399Ω Ss.max42.232Upj

5.1.2 d27点的短路电流计算过程 (1)高压电缆线路的电阻、电抗

n

Rg=∑

i=1

Ri×Li0.294×2500

==0.735000 Ω10001000精品

可编辑

n

Xg=∑

i=1

Xi×Li0.072×2500

==0.180000 Ω 10001000(2)最大运行方式下和最小运行方式下总阻抗

22Zmax=√R2g+(Xs.max+Xg)=√0.735+(0.9399+0.18)=1.339553 Ω 22Zmin=√R2g+(Xs.min+Xg)=√0.735+(0.9975+0.18)=1.388067 Ω

22

(3)d27最大三相短路电流和最小两相短路电流

(3)

Id.max

√3Zmax√3×1.339553Upj×1036.3×103(2)

Id.min===2269.34 A

2Zmin2×1.388067=

Upj×103

=

6.3×103

=2715.31 A

5.1.3 d33点的短路电流计算过程 (1)高压电缆线路的电阻、电抗

n

Rg=∑

i=1n

Ri×Li0.412×7720

==3.180640 Ω 10001000Xi×Li0.075×7720

==0.579000 Ω 10001000Xg=∑

i=1

(2)最大运行方式下和最小运行方式下总阻抗

22Zmax=√R2g+(Xs.max+Xg)=√3.18064+(0.9394+0.579)=3.524487 Ω 22Zmin=√R2g+(Xs.min+Xg)=√3.18064+(0.997+0.579)=3.549683 Ω

22

(3)d33最大三相短路电流和最小两相短路电流

(3)

Id.max

√3Zmax√3×3.524487Upj×1036.3×103(2)

Id.min===887.40 A

2Zmin2×3.549683=

Upj×103

=

6.3×103

=1032.01 A

5.1.4 d35点的短路电流计算过程 (1)高压电缆线路的电阻、电抗

n

Rg=∑

i=1

Ri×Li0.18×7700

==1.386000 Ω10001000精品

可编辑

n

Xg=∑

i=1

Xi×Li0.086×7700

==0.662200 Ω 10001000(2)最大运行方式下和最小运行方式下总阻抗

22Zmax=√R2g+(Xs.max+Xg)=√1.386+(0.9399+0.6622)=2.118424 Ω 22Zmin=√R2g+(Xs.min+Xg)=√1.386+(0.9975+0.6622)=2.162314 Ω

22

(3)d35最大三相短路电流和最小两相短路电流

(3)

Id.max

√3Zmax√3×2.118424Upj×1036.3×103(2)

Id.min===1456.77 A

2Zmin2×2.162314=

Upj×103

=

6.3×103

=1716.99 A

5.1.5 d37点的短路电流计算过程 (1)高压电缆线路的电阻、电抗

n

Rg=∑

i=1n

Ri×Li0.294×25000.412×320=+=0.866840 Ω 100010001000Xi×Li0.072×25000.075×320

=+=0.204000 Ω 100010001000Xg=∑

i=1

(2)最大运行方式下和最小运行方式下总阻抗

22Zmax=√R2g+(Xs.max+Xg)=√0.86684+(0.9399+0.204)=1.435242 Ω 22Zmin=√R2g+(Xs.min+Xg)=√0.86684+(0.9975+0.204)=1.481558 Ω

22

(3)d37最大三相短路电流和最小两相短路电流

(3)Id.max

√3Zmax√3×1.435242Upj×1036.3×103(2)

Id.min===2126.14 A

2Zmin2×1.481558=

Upj×103

=

6.3×103

=2534.28 A

5.2 低压短路电流计算

变压器二次侧各点低压短路电流计算结果

变压器编号 综采胶带移动变电站 低压短路点 d1(绞车设备列车牵引绞车处) Id.max(A) 698.57 (3)Id.min(A) 604.98 (2)精品

可编辑

d2(水泵2#处) d5(水泵1#处) d7(张紧绞车M20处) d8(照明照明1处) d9(照明照明通讯处) d21(综保**运顺照明综保处) d23(启动器S22处) d24(启动器S20处) d25(带式输送机2#驱动处) d26(带式输送机1#驱动处) d28(馈电开关**运顺总馈处) d29(综采胶带移动变电站变压器二次侧) d30(馈电开关**辅运总馈处) d31(馈电开关2驱馈电处) d32(馈电开关1驱馈电处) d42(馈电开关F3处) d43(综保**胶带机头照明综保处) d3(水泵2#处) d4(水泵1#处) d6(水泵3#处) d22(启动器S26处) d38(综采面回顺移动变电站变压器二次侧) d39(馈电开关**回顺总馈处) d10(破碎机M9处) d11(转载机低速处) 2#移动变电站 d12(转载机高速处) d13(乳化液泵3#处) 2791.18 2741.12 1974.88 868.38 542.78 693.87 2998.95 2855.57 4960.08 5115.74 6220.04 6261.86 6220.04 5423.65 5454.56 5442.17 5213.61 766.7 990.67 653.52 665.81 2916.22 2907.88 2940.01 2940.01 2940.01 2997.19 2417.23 2373.88 1710.3 752.04 470.06 600.91 2597.17 2472.99 4295.55 4430.36 5386.71 5422.93 5386.71 4697.02 4723.79 4713.06 4515.11 663.98 857.95 565.96 576.61 2525.52 2518.3 2546.12 2546.12 2546.12 2595.65 综采面回顺移动变电站 精品

综采工作面供电设计

可编辑(1)按长时负荷电流初选电缆截面In=Ie=Kx×ΣPe×103√3Ue×ηe×cosφe=1×7.5×103√3×1140×0.90×0.80=5.28A型号为MYP-O.66/1.14-16的煤矿用移动橡套软电缆长时载流量为85A,满足要求。(2)按允许电压损失校验电缆截面