可编辑
(1)按长时负荷电流初选电缆截面
In=Ie=Kx×ΣPe×103
√3Ue×ηe×cosφe
=1×7.5×103
√3×1140×0.90×0.80=5.28 A
型号为MYP-O.66/1.14-16的煤矿用移动橡套软电缆长时载流量为85A,满足要求。 (2)按允许电压损失校验电缆截面
ΔUz=Kx×
=1×
12. C38电缆
(1)按长时负荷电流初选电缆截面
In=Ie=Kx×ΣPe×103
√3Ue×ηe×cosφe
=1×7.5×103
√3×1140×0.90×0.80=5.28 A
ΣPe×Lz
(R0+X0×tanφ) Ue
7.50×0.02
(1.370+0.090×1.020)=0.1900 V
1.14型号为MYP-O.66/1.14-95的煤矿用移动橡套软电缆长时载流量为260A,满足要求。 (2)按允许电压损失校验电缆截面
ΔUz=Kx×
=1×
ΣPe×Lz
(R0+X0×tanφ) Ue
7.50×0.005
(0.230+0.075×1.020)=0.0100 V
1.14In5.28
==2.11 mm2 n×Ij1×2.5(3)按经济电流密度选择高压电缆截面
Aj=
Ij—经济电流密度,查表Ij=2.5。 (4)按热稳定截面选择高压电缆截面
Amin=Id.max
(3)
√0.25√tf
=7056.97×=37.78 mm2 C93.4C?电缆芯线热稳定系数,查表取93.4。 4.2.1 T4变压器所带低压电缆 T4变压器电压损失计算
ΔUb=
Sb
(U×cosφpj+Ux×sinφpj)U2eSer
精品
可编辑
=
1. C56电缆
19.29
×(0.68%×0.70+3.94%×0.7141)×1140=2.2966 V 315(1)按长时负荷电流初选电缆截面
In=Ie=
Kx×ΣPe×103√3Ue×cosφpj×ηpj
=
0.6×22.5×103√3×1140×0.8×0.9=9.50 A
型号为MYP-O.66/1.14-50的煤矿用移动橡套软电缆长时载流量为173A,满足要求。 (2)按允许电压损失校验电缆截面
ΔUz=Kx×
=0.6×
ΣPe×Lz
(R0+X0×tanφ) Ue
22.50×1.2
(0.448+0.081×1.020)=7.5400 V
1.145. 短路电流计算
5.1 高压短路电流计算
变压器一次侧各点高压短路电流计算结果
高压短路点 d27(综采胶带移动变电站变压器一次侧) d33(2#移动变电站变压器一次侧) d35(1#移动变电站变压器一次侧) d37(综采面回顺移动变电站变压器一次侧) Id.max(A) 2715.31 1032.01 1716.99 2534.28 (3)Id.min(A) 2269.34 887.4 1456.77 2126.14 (2)5.1.1 计算系统电抗
Xs.minXs.max
6.32
===0.9975Ω Ss.min39.792Upj6.32===0.9399Ω Ss.max42.232Upj
5.1.2 d27点的短路电流计算过程 (1)高压电缆线路的电阻、电抗
n
Rg=∑
i=1
Ri×Li0.294×2500
==0.735000 Ω10001000精品
可编辑
n
Xg=∑
i=1
Xi×Li0.072×2500
==0.180000 Ω 10001000(2)最大运行方式下和最小运行方式下总阻抗
22Zmax=√R2g+(Xs.max+Xg)=√0.735+(0.9399+0.18)=1.339553 Ω 22Zmin=√R2g+(Xs.min+Xg)=√0.735+(0.9975+0.18)=1.388067 Ω
22
(3)d27最大三相短路电流和最小两相短路电流
(3)
Id.max
√3Zmax√3×1.339553Upj×1036.3×103(2)
Id.min===2269.34 A
2Zmin2×1.388067=
Upj×103
=
6.3×103
=2715.31 A
5.1.3 d33点的短路电流计算过程 (1)高压电缆线路的电阻、电抗
n
Rg=∑
i=1n
Ri×Li0.412×7720
==3.180640 Ω 10001000Xi×Li0.075×7720
==0.579000 Ω 10001000Xg=∑
i=1
(2)最大运行方式下和最小运行方式下总阻抗
22Zmax=√R2g+(Xs.max+Xg)=√3.18064+(0.9394+0.579)=3.524487 Ω 22Zmin=√R2g+(Xs.min+Xg)=√3.18064+(0.997+0.579)=3.549683 Ω
22
(3)d33最大三相短路电流和最小两相短路电流
(3)
Id.max
√3Zmax√3×3.524487Upj×1036.3×103(2)
Id.min===887.40 A
2Zmin2×3.549683=
Upj×103
=
6.3×103
=1032.01 A
5.1.4 d35点的短路电流计算过程 (1)高压电缆线路的电阻、电抗
n
Rg=∑
i=1
Ri×Li0.18×7700
==1.386000 Ω10001000精品
可编辑
n
Xg=∑
i=1
Xi×Li0.086×7700
==0.662200 Ω 10001000(2)最大运行方式下和最小运行方式下总阻抗
22Zmax=√R2g+(Xs.max+Xg)=√1.386+(0.9399+0.6622)=2.118424 Ω 22Zmin=√R2g+(Xs.min+Xg)=√1.386+(0.9975+0.6622)=2.162314 Ω
22
(3)d35最大三相短路电流和最小两相短路电流
(3)
Id.max
√3Zmax√3×2.118424Upj×1036.3×103(2)
Id.min===1456.77 A
2Zmin2×2.162314=
Upj×103
=
6.3×103
=1716.99 A
5.1.5 d37点的短路电流计算过程 (1)高压电缆线路的电阻、电抗
n
Rg=∑
i=1n
Ri×Li0.294×25000.412×320=+=0.866840 Ω 100010001000Xi×Li0.072×25000.075×320
=+=0.204000 Ω 100010001000Xg=∑
i=1
(2)最大运行方式下和最小运行方式下总阻抗
22Zmax=√R2g+(Xs.max+Xg)=√0.86684+(0.9399+0.204)=1.435242 Ω 22Zmin=√R2g+(Xs.min+Xg)=√0.86684+(0.9975+0.204)=1.481558 Ω
22
(3)d37最大三相短路电流和最小两相短路电流
(3)Id.max
√3Zmax√3×1.435242Upj×1036.3×103(2)
Id.min===2126.14 A
2Zmin2×1.481558=
Upj×103
=
6.3×103
=2534.28 A
5.2 低压短路电流计算
变压器二次侧各点低压短路电流计算结果
变压器编号 综采胶带移动变电站 低压短路点 d1(绞车设备列车牵引绞车处) Id.max(A) 698.57 (3)Id.min(A) 604.98 (2)精品
可编辑
d2(水泵2#处) d5(水泵1#处) d7(张紧绞车M20处) d8(照明照明1处) d9(照明照明通讯处) d21(综保**运顺照明综保处) d23(启动器S22处) d24(启动器S20处) d25(带式输送机2#驱动处) d26(带式输送机1#驱动处) d28(馈电开关**运顺总馈处) d29(综采胶带移动变电站变压器二次侧) d30(馈电开关**辅运总馈处) d31(馈电开关2驱馈电处) d32(馈电开关1驱馈电处) d42(馈电开关F3处) d43(综保**胶带机头照明综保处) d3(水泵2#处) d4(水泵1#处) d6(水泵3#处) d22(启动器S26处) d38(综采面回顺移动变电站变压器二次侧) d39(馈电开关**回顺总馈处) d10(破碎机M9处) d11(转载机低速处) 2#移动变电站 d12(转载机高速处) d13(乳化液泵3#处) 2791.18 2741.12 1974.88 868.38 542.78 693.87 2998.95 2855.57 4960.08 5115.74 6220.04 6261.86 6220.04 5423.65 5454.56 5442.17 5213.61 766.7 990.67 653.52 665.81 2916.22 2907.88 2940.01 2940.01 2940.01 2997.19 2417.23 2373.88 1710.3 752.04 470.06 600.91 2597.17 2472.99 4295.55 4430.36 5386.71 5422.93 5386.71 4697.02 4723.79 4713.06 4515.11 663.98 857.95 565.96 576.61 2525.52 2518.3 2546.12 2546.12 2546.12 2595.65 综采面回顺移动变电站 精品