可编辑
ΔUz=Kx×
=1×
ΣPe×Lz
(R0+X0×tanφ) Ue
250×0.085
(0.491+0.081×1.020)=10.6900 V
1.14(3)C1支线电缆末端负荷乳化液泵正常运行时的电压总损失为
ΔU=ΔUb+ΔUg+ΔUz=20.8712+2.83+10.69=34.3912 V<ΔUy=117 V 满足《煤矿井下供配电设计规范》要求 7. 带喷雾泵C4支线电缆
(1)按长时负荷电流初选电缆截面
In=Ie=Kx×ΣPe×103
√3Ue×ηe×cosφe
=1×110×103
√3×1140×0.85×0.89=73.64 A
型号为MCPTJ-0.66/1.14-50的采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆长时载流量为173A,满足要求。
(2)按允许电压损失校验电缆截面
ΔUz=Kx×
=1×
ΣPe×Lz
(R0+X0×tanφ) Ue
110×0.12
(0.491+0.081×1.020)=6.6400 V
1.14(3)C4支线电缆末端负荷喷雾泵正常运行时的电压总损失为
ΔU=ΔUb+ΔUg+ΔUz=20.8712+2.83+6.64=30.3412 V<ΔUy=117 V
满足《煤矿井下供配电设计规范》要求 8. 带乳化液泵C3支线电缆 (1)按长时负荷电流初选电缆截面
In=Ie=Kx×ΣPe×103
√3Ue×ηe×cosφe
=1×250×103
√3×1140×0.96×0.85=155.16 A
型号为MCPTJ-0.66/1.14-50的采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆长时载流量为173A,满足要求。
(2)按允许电压损失校验电缆截面
ΔUz=Kx×
ΣPe×Lz
(R0+X0×tanφ)Ue
精品
可编辑
=1×
250×0.09
(0.491+0.081×1.020)=11.3200 V
1.14(3)C3支线电缆末端负荷乳化液泵正常运行时的电压总损失为
ΔU=ΔUb+ΔUg+ΔUz=20.8712+2.83+11.32=35.0212 V<ΔUy=117 V 满足《煤矿井下供配电设计规范》要求 9. 带乳化液泵C5支线电缆 (1)按长时负荷电流初选电缆截面
(0.491+0.081×1.020)=15.7200 V =1×
1.14(3)C5支线电缆末端负荷乳化液泵正常运行时的电压总损失为
ΔU=ΔUb+ΔUg+ΔUz=33.2901+2.83+15.72=51.8401 V<ΔUy=117 V 满足《煤矿井下供配电设计规范》要求 10. 带转载机C8支线电缆 (1)按长时负荷电流初选电缆截面
In=Ie=Kx×ΣPe×103
√3Ue×ηe×cosφe
=1×250×103
√3×1140×0.95×0.85=156.79 A
型号为MCPTJ-0.66/1.14-70的采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆长时载流量为215A,满足要求。
(2)按允许电压损失校验电缆截面
ΔUz=Kx×
=1×
ΣPe×Lz
(R0+X0×tanφ) Ue
250×0.185
(0.346+0.078×1.020)=17.2700 V
1.14(3)C8支线电缆末端负荷转载机正常运行时的电压总损失为
ΔU=ΔUb+ΔUg+ΔUz=20.8712+2.83+17.27=40.9712 V<ΔUy=117 V
精品
可编辑
满足《煤矿井下供配电设计规范》要求 11. 带转载机C7支线电缆 (1)按长时负荷电流初选电缆截面
1.14(3)C7支线电缆末端负荷转载机正常运行时的电压总损失为
ΔU=ΔUb+ΔUg+ΔUz=20.8712+2.83+17.27=40.9712 V<ΔUy=117 V 满足《煤矿井下供配电设计规范》要求 12. 带破碎机C9支线电缆 (1)按长时负荷电流初选电缆截面
In=Ie=Kx×ΣPe×103
√3Ue×ηe×cosφe
=1×160×103
√3×1140×0.96×0.85=99.30 A
型号为MCPTJ-0.66/1.14-70的采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆长时载流量为215A,满足要求。
(2)按允许电压损失校验电缆截面
ΔUz=Kx×
=1×
ΣPe×Lz
(R0+X0×tanφ) Ue
160×0.185
(0.346+0.078×1.020)=11.0500 V
1.14(3)C9支线电缆末端负荷破碎机正常运行时的电压总损失为
ΔU=ΔUb+ΔUg+ΔUz=20.8712+2.83+11.05=34.7512 V<ΔUy=117 V 满足《煤矿井下供配电设计规范》要求 4.2.1 T1变压器所带低压电缆 T1变压器电压损失计算
精品
可编辑
ΔUb=
=
1. C25电缆
Sb
(U×cosφpj+Ux×sinφpj)U2e Ser
1282.29
×(0.48%×0.70+4.47%×0.7141)×3300=74.6491 V
2000
(1)按长时负荷电流初选电缆截面
In=Ie=
Kx×ΣPe×103√3Ue×cosφpj×ηpj
=
0.79×1760×103√3×3300×0.83×0.88=333.05 A
型号为MCPT-1.9/3.3-95的采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆长时载流量为260A,用2根并联,满足要求。
(2)按允许电压损失校验电缆截面
ΔUz=Kx×
=0.79×
ΣPe×Lz
(R0+X0×tanφ) Ue
1760×0.035
(0.247+0.075×1.020)=2.3900 V
3.3In333.05
==66.61 mm2 n×Ij2×2.5(3)按经济电流密度选择高压电缆截面
Aj=
Ij—经济电流密度,查表Ij=2.5。 (4)按热稳定截面选择高压电缆截面
Amin=Id.max
(3)
√0.25√tf
=3053.36×=16.35 mm2 C93.4C?电缆芯线热稳定系数,查表取93.4。 2. C16电缆
(1)C16的电压总损失为
ΔU=ΔUb+ΔUg+ΔUz=74.6491+2.39+0=77.0391 V<ΔUy=315 V
满足《煤矿井下供配电设计规范》要求 3. 带刮板输送机C12支线电缆 (1)按长时负荷电流初选电缆截面
In=Ie=Kx×ΣPe×103
√3Ue×ηe×cosφe
=1×315×103
√3×3300×0.85×0.80=81.05 A
精品
可编辑
型号为MCPTJ-1.9/3.3-70的采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆长时载流量为215A,满足要求。
(2)按允许电压损失校验电缆截面
ΔUz=Kx×
=1×
ΣPe×Lz
(R0+X0×tanφ) Ue
315×0.17
(0.346+0.078×1.020)=6.9100 V
3.3In81.05
==32.42 mm2 n×Ij1×2.5(3)按经济电流密度选择高压电缆截面
Aj=
Ij—经济电流密度,查表Ij=2.5。 (4)按热稳定截面选择高压电缆截面
Amin=Id.max
(3)
√0.25√tf
=3049.16×=16.32 mm2 C93.4C?电缆芯线热稳定系数,查表取93.4。
(5)C12支线电缆末端负荷刮板输送机正常运行时的电压总损失为
ΔU=ΔUb+ΔUg+ΔUz=74.6491+2.39+6.91=83.9491 V<ΔUy=315 V
满足《煤矿井下供配电设计规范》要求 4. 带刮板输送机C14支线电缆 (1)按长时负荷电流初选电缆截面
(0.346+0.078×1.020)=16.2500 V 3.3(3)按经济电流密度选择高压电缆截面
精品