4. 高低压电缆选择和校验

4.1 高压电缆选择和校验

编号 C26 C27 C29 C41 型 号 MYPTJ-3.6/6-50 MYPTJ-3.6/6-50 MYPTJ-3.6/6-70 MYPTJ-3.6/6-50 额定电压(V) 长度(m) 6000 6000 6000 6000 2950 20 1800 320 根数 3 3 1 1 空气允许载流量35℃(A) 170 170 205 170 负荷电流(A) 213.63 54.08 67.05 1.80 4.1.1 C26高压电缆截面选择和校验计算 (1)长时负荷电流

In=

Kx×ΣPe×103√3Ue×cosφpj×ηpj

=

0.65×2700×103√3×6000×0.85×0.93=213.63 A

Kx—需用系数,取Kx=0.65

型号为MYPTJ-3.6/6-50的高压电缆长时载流量为170A,不满足要求。 (2)按允许电压损失校验高压电缆截面

ΔUg%=

=

Kx×ΣPe×Lg

(R+X×tanφ) 210Ue

0.65×2700×0.98

×(0.412 + 0.075×0.620)=2.1978 %

10×62《煤矿井下供配电设计规范》规定,电压损失百分数在正常情况下不得超过额定电压的5%,故障状态下不得超过额定电压的10%。 4.1.2 C27高压电缆截面选择和校验计算 (1)长时负荷电流

In=

Kx×ΣPe×103√3Ue×cosφpj×ηpj

=

0.59×770×103√3×6000×0.86×0.94=54.08 A

Kx—需用系数,取Kx=0.59

型号为MYPTJ-3.6/6-50的高压电缆长时载流量为170A,满足要求。 (2)按允许电压损失校验高压电缆截面

Kx×ΣPe×Lg

(R+X×tanφ)ΔUg%=210Ue

精品

可编辑

=

0.59×770×0.01

×(0.412 + 0.075×0.593)=0.0038 %

10×62《煤矿井下供配电设计规范》规定,电压损失百分数在正常情况下不得超过额定电压的5%,故障状态下不得超过额定电压的10%。 4.1.3 C29高压电缆截面选择和校验计算 (1)长时负荷电流

In=

Kx×ΣPe×103√3Ue×cosφpj×ηpj

=

0.67×796×103√3×6000×0.89×0.86=67.05 A

Kx—需用系数,取Kx=0.67

型号为MYPTJ-3.6/6-70的高压电缆长时载流量为205A,满足要求。 (2)按允许电压损失校验高压电缆截面

ΔUg%=

=

Kx×ΣPe×Lg

(R+X×tanφ) 210Ue

0.67×796×1.80

×(0.294 + 0.072×0.512)=0.8823 %

10×62《煤矿井下供配电设计规范》规定,电压损失百分数在正常情况下不得超过额定电压的5%,故障状态下不得超过额定电压的10%。 4.1.4 C41高压电缆截面选择和校验计算 (1)长时负荷电流

In=

Kx×ΣPe×103√3Ue×cosφpj×ηpj

=

0.6×22.5×103√3×6000×0.8×0.9=1.80 A

Kx—需用系数,取Kx=0.6

型号为MYPTJ-3.6/6-50的高压电缆长时载流量为170A,满足要求。 (2)按允许电压损失校验高压电缆截面

ΔUg%=

=

Kx×ΣPe×Lg

(R+X×tanφ) 210Ue

0.6×22.5×0.32

×(0.412 + 0.075×0.750)=0.0056 %

10×62《煤矿井下供配电设计规范》规定,电压损失百分数在正常情况下不得超过额定电压的5%,故障状态下不得超过额定电压的10%。 公式参数意义说明

Kx—高压电缆所带负荷的需用系数;

精品

可编辑

ΣPe—高压电缆所带的设备额定功率之和,kW; Ue—高压电缆的额定电压,V; cosφpj—平均功率因数; cosφe—额定功率因数; Ij—经济电流密度,A∕mm2; C—热稳定系数;

tf—短路电流作用的假想时间,s; Lg—电缆长度,km;

Id.max—最大三相稳态短路电流,A;

tanφ—平均功率因数角对应的正切值,tanφ=√cos2φ?1; R、X—电缆的每公里电阻和电抗,Ω/km; Amin—电缆短路时热稳定要求的最小截面,mm2; Upj—平均电压,kV; n—同时工作电缆的根数。

1

(3)

4.2 低压电缆选择和校验

编号 C22 C2 C1 C4 C3 C5 C8 C7 C9 C25 C12 C14 C17 C37 型 号 MCPTJ-0.66/1.14-95 MCPTJ-0.66/1.14-50 MCPTJ-0.66/1.14-50 MCPTJ-0.66/1.14-50 MCPTJ-0.66/1.14-50 MCPTJ-0.66/1.14-50 MCPTJ-0.66/1.14-70 MCPTJ-0.66/1.14-70 MCPTJ-0.66/1.14-70 MCPT-1.9/3.3-95 MCPTJ-1.9/3.3-70 MCPTJ-1.9/3.3-70 MCPTJ-1.9/3.3-95 MYP-O.66/1.14-120 额定电压(V) 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 3300 3300 3300 3300 1140 长度(m) 25 115 85 120 90 125 185 185 185 35 170 400 500 125 根数 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 空气允许载流量35℃ (A) 260 173 173 173 173 173 215 215 215 260 215 215 260 300 负荷电流(A) 500.37 73.64 155.16 73.64 155.16 155.16 156.79 156.79 99.30 333.05 81.05 81.05 258.43 235.02 精品

可编辑

C35 C36 C31 C34 C30 C43 C47 C52 C42 C40 C38 C56 MYP-O.66/1.14-120 MYP-O.66/1.14-120 MYP-O.66/1.14-120 MYP-O.66/1.14-120 MYP-O.66/1.14-120 MYP-O.66/1.14-95 MYP-O.66/1.14-50 MYP-O.66/1.14-16 MYP-O.66/1.14-95 MYP-O.66/1.14-16 MYP-O.66/1.14-95 MYP-O.66/1.14-50 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 15 65 120 12 45 5 2000 20 5 20 5 1200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 300 300 300 300 300 260 173 85 260 85 260 173 235.02 235.02 254.88 235.02 235.02 12.33 10.55 5.28 5.28 9.50 4.2.1 T2变压器所带低压电缆 T2变压器电压损失计算

Sb

ΔUb=(Ur×cosφpj+Ux×sinφpj)U2e

Se

=

1. C22电缆

(1)按长时负荷电流初选电缆截面

In=Ie=

Kx×ΣPe×103√3Ue×cosφpj×ηpj

=

0.49×1630×103√3×1140×0.86×0.94=500.37 A

715.35

×(0.52%×0.70+3.97%×0.7141)×1140=20.8712 V 1250型号为MCPTJ-0.66/1.14-95的采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆长时载流量为260A,用2根并联,满足要求。

(2)按允许电压损失校验电缆截面

ΔUz=Kx×

=0.49×

2. C6电缆

(1)C6的电压总损失为

ΔU=ΔUb+ΔUg+ΔUz=20.8712+2.83+0=23.7012 V<ΔUy=117 V

ΣPe×Lz

(R0+X0×tanφ) Ue

1630×0.025

(0.247+0.075×1.020)=2.8300 V

1.14精品

可编辑

满足《煤矿井下供配电设计规范》要求 3. C10电缆

(1)C10的电压总损失为

ΔU=ΔUb+ΔUg+ΔUz=20.8712+2.83+0=23.7012 V<ΔUy=117 V

满足《煤矿井下供配电设计规范》要求 4. C11电缆

(1)C11的电压总损失为

ΔU=ΔUb+ΔUg+ΔUz=20.8712+2.83+0=23.7012 V<ΔUy=117 V

满足《煤矿井下供配电设计规范》要求 5. 带喷雾泵C2支线电缆

(1)按长时负荷电流初选电缆截面

In=Ie=Kx×ΣPe×103

√3Ue×ηe×cosφe

=1×110×103

√3×1140×0.85×0.89=73.64 A

型号为MCPTJ-0.66/1.14-50的采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆长时载流量为173A,满足要求。

(2)按允许电压损失校验电缆截面

ΔUz=Kx×

=1×

ΣPe×Lz

(R0+X0×tanφ) Ue

110×0.115

(0.491+0.081×1.020)=6.3700 V

1.14(3)C2支线电缆末端负荷喷雾泵正常运行时的电压总损失为

ΔU=ΔUb+ΔUg+ΔUz=20.8712+2.83+6.37=30.0712 V<ΔUy=117 V

满足《煤矿井下供配电设计规范》要求 6. 带乳化液泵C1支线电缆 (1)按长时负荷电流初选电缆截面

In=Ie=Kx×ΣPe×103

√3Ue×ηe×cosφe

=1×250×103

√3×1140×0.96×0.85=155.16 A

型号为MCPTJ-0.66/1.14-50的采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆长时载流量为173A,满足要求。

(2)按允许电压损失校验电缆截面

精品

综采工作面供电设计

可编辑4.高低压电缆选择和校验4.1高压电缆选择和校验编号C26C27C29C41型号MYPTJ-3.6/6-50MYPTJ-3.6/6-50MYPTJ-3.6/6-70MYPTJ-3.6/6-50额定电压(V)长度(m)60006000600060002950201800320根数3311