1. 供电系统拟定 ............................................................................................................................... 2 2. 负荷统计与变压器选择 ............................................................................................................... 2 2.1 负荷统计表 ......................................................................................................................... 2 2.2 变压器选择 ......................................................................................................................... 3 3. 设备选型计算 ............................................................................................................................... 5 3.1 馈电开关选型结果 ............................................................................................................. 5 3.2 设置综保 ............................................................................................................................. 5 4. 高低压电缆选择和校验 ............................................................................................................... 5 4.1 高压电缆选择和校验 ......................................................................................................... 5 4.2 低压电缆选择和校验 ......................................................................................................... 8 5. 短路电流计算 ............................................................................................................................. 20 5.1 高压短路电流计算 ........................................................................................................... 20 5.2 低压短路电流计算 ........................................................................................................... 22 6. 整定保护 ..................................................................................................................................... 38 6.1 移动开关箱整定保护 ....................................................................................................... 38 6.2 馈电开关整定保护 ........................................................................................................... 40 6.3 启动器整定保护 ............................................................................................................... 41 7. 设备列表 ..................................................................................................................................... 44 7.1 电缆列表 ........................................................................................................................... 44 7.2 开关列表 ........................................................................................................................... 45

精品

可编辑

1. 供电系统拟定

由**变电所综采柜和**综采工作面运输顺槽胶带机柜分别引出一趟MYPTJ-3.6/6-3×150+3×50/3+3×2.5mm2矿用橡套电缆和一趟MYPTJ-3.6/6-3×70+3×25mm2矿用橡套电缆。一趟供给**运输顺槽设备列车处KBSGZY-2000/6/3.45KV移动变电站和KBSGZY-1250/6/1.2/0.69KV移动变电站。一趟供给**运输顺槽胶带输送机机头处KBSGZY-1000/6/1.2/0.69KV移动变电站和KBSGZY-315/6/1.2/0.69KV移动变电站。**回风顺槽措施巷口移变KBSGZY-315/6/1.2电源取自**运输顺槽胶带机头处移变。

**运输顺槽胶带输送机机头处KBSGZY-1000/6/1.2/0.69KV移动变电站主要承担**运输顺槽DSJ100/100/2×355型胶带输送机、巷道照明和潜水泵供电。**回风顺槽口移变主要承担回顺照明、潜水泵供电。

**运输顺槽设备列车处KBSGZY-2000/6/3.45KV移动变电站主要供给**工作面MG300/730-AWD2型采煤机(功率730kw)和SGZ764/800型中双链刮板运输机电源(功率800kw)。

**运输顺槽设备列车处KBSGZY-1250/6/1.2/0.69KV移动变电站主要供给

BRW400/31.5型乳化泵(功率250kw)、BPW315/16型喷雾泵(功率110kw)、SZZ830/250转载机(功率250kw)、PLM1500型破碎机(功率160kw)和工作面液压支架信号照明电源。

照明系统:由设备列车处KBSGZY-2000/6/3.45KV移动变电站3300V组合开关为工作面照明综保提供电源,设备列车和工作面各监控设备及照明灯电源均取自设备列车处照明综保。

2. 负荷统计与变压器选择

2.1 负荷统计表

T1变压器负荷统计表

设备名称 电动机台数 1 2 电动机型号 MG500/1130-WD SGZ-764/400 额定功率(kW) 1130.00 400.00 额定电压(V) 3300 3300 额定电流(A) 240.00 72.00 1930.00 0.70 额定功率因数cosφe 0.85 0.85 启动功率因数cosφq 0.50 0.55 额定效率ηe 0.90 0.95 启动电流倍数Kq 7.00 7.00 M17(采煤机) 机头高速,机尾高速(刮板输送机) 功率ΣPe(kW) 平均功率因数cosφpj T2变压器负荷统计表

精品

可编辑

设备名称 电动机台数 1 电动机型号 YBK2-315S-4 BRW-400/31.5(1140) PCM-160 SZZ-800/250 额定功率(kW) 110.00 额定电压(V) 1140 额定电流(A) 66.70 额定功率因数cosφe 0.89 启动功率因数cosφq 0.80 额定效率ηe 0.85 启动电流倍数Kq 7.00 1#(喷雾泵) 1#(乳化液泵) 1 250.00 1140 160.00 0.85 0.43 0.96 6.00 M9(破碎机) 高速(转载机) 功率ΣPe(kW) 平均功率因数cosφpj 1 1 160.00 250.00 1140 1140 108.00 160.00 770.00 0.70 0.85 0.85 0.42 0.43 0.96 0.95 6.00 6.00 T3变压器负荷统计表

设备名称 1#,2#(水泵) 1#驱动,2#驱动(带式输送机) M20(张紧绞车) 设备列车牵引绞车(绞车) 功率ΣPe(kW) 平均功率因数cosφpj 电动机台数 2 2 1 1 电动机型号 BQS75/2-7.5/N YBPT 400S-4 YB YBK2-180M-4 额定功率(kW) 7.50 355.00 30.00 18.50 额定电压(V) 1140 1140 1140 1140 额定电流(A) 5.25 224.00 17.00 15.20 773.50 0.70 额定功率因数cosφe 0.80 0.90 0.85 0.80 启动功率因数cosφq 0.50 0.85 0.50 0.45 额定效率ηe 0.90 0.85 0.90 0.95 启动电流倍数Kq 6.00 0.80 6.00 6.00 T4变压器负荷统计表

设备名称 电动机台数 3 电动机型号 BQS75/2-7.5/N 额定功率(kW) 7.50 额定电压(V) 1140 额定电流(A) 5.25 22.50 0.70 3496.00 额定功率因数cosφe 0.80 启动功率因数cosφq 0.50 额定效率ηe 0.90 启动电流倍数Kq 6.00 1#,2#,3#(水泵) 功率ΣPe(kW) 平均功率因数cosφpj 总计功率(kW) 2.2 变压器选择

根据供电系统的拟订原则,变压器的选择原理如下: 2.2.1 变压器 1#移动变电站选型计算