1 适用范围
本标准适用于建筑工程平开钢质单、双扇防火门、钢质镶玻璃单、双扇防火门及钢质带亮窗的防火门安装。
2 引用标准
建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210—2000) 建筑材料不燃性试验方法(GB5464) 建筑门窗术语(GB5823)
建筑门窗扇开、关方向和开、关面的标志符号(GB5825) 运输包装收发货标志(GB6388) 门和卷帘的耐火试验方法(GB7633) 高层民用建筑设计防火规范(GBJ45) 3 术语
钢质防火门——指用冷轧薄钢板作门框、门板、骨架,在门扇内部填充不燃材料,并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。
4 材料要求
4.1 门框、门扇面板及加固件应用冷轧薄钢板。门框应采用 1.2 ㎜~1.5 ㎜
4
陕西黄陵煤化工有限责任公司
厚钢板,扇面板采用 0.8㎜~1.2 ㎜厚钢板,加固件采用 1.2㎜~1.5 ㎜厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于 3.0 ㎜。
4.2 门扇和门框内应用不燃性材料填实。
4.3 安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件熔融温度不得低于 950℃。
4.4 安装在防火门上的合页不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。 4.5 双扇门间必须有常盖缝板,并装设闭门器和顺序器等(常闭的防火门除外)。
4.6 门扇与门框组装后,在常闭状态下,门扇与门框贴合,门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于 4 ㎜,
上侧缝隙不得大于 3 ㎜,双扇门中间缝隙不得大于 4 ㎜。 5 施工准备 5.1 作业条件
5.1.1 门框进入施工现场必须检查验收。门框和扇安装前应先检查型号、尺寸是否符合要求,有无窜
角、翘扭、弯曲,如有以上情况应先进行修理。
5.1.2 门框的安装应符合图纸要求的型号及尺寸,并注意门扇的开启方向,以确定门框安装的裁口方
向,安装高度应按室内 500 ㎜的平线控制。
5.1.3 门窗框安装应在抹灰前进行,门扇和窗扇的安装宜在抹灰后进行。如必须先安装时,应注意对
4
陕西黄陵煤化工有限责任公司
成品的保护,防止碰撞和污染。 5.2 材料准备
焊条、螺栓、水泥砂浆(塞口用)。 5.3 主要机具
电锤、塞尺、线坠、红线包、墨汁、小电锯等。 6 操作工艺
6.1 钢质防火门安装前,必须进行检查,如因运输贮存不慎导致门框、门扇翘曲、变形,应修复后方
可进行安装。
6.2 钢质防火门立樘时,须用水平尺校平或用挂线法较正其前后左右的垂直度,做到横平、竖直、高
低一样。
6.3 门框必须与建筑物成一整体,采用铁件与墙体连接。 6.4 安装时门框埋入面层标高以下 20 ㎜,不得小于 15 ㎜。 6.5 防火门的开启方向必须为疏散方向。
6.6 安装后门框与墙体之间必须浇灌水泥砂浆,并养护 24h 以上方可正常使用。
6.7 防火玻璃的安装:防火玻璃安装时,四边留缝一定均匀,定位后将四边缝隙用防火棉填实填平,
然后封好封边条。