PLC开关量输入/输出单元的接线方式
核心提示: 1.输入接线方式按PLC的输入单元与用户设备接线方式的形式可分为汇点式输入接线和分隔式输入接线两种基本形式,如图1.12所示。 汇点式输入接线是指输入回路有一
1.输入接线方式
按PLC的输入单元与用户设备接线方式的形式可分为汇点式输入接线和分隔式输入接线两种基本形式,如图1.12所示。
汇点式输入接线是指输入回路有一个公共端(汇集端)COM,它可以是全部输入点为一组,并共用一个公共端和一个电源,如图1.12 (a)所示的直流输入单元,其直流电源由PLC内部提供。汇点式输入接线方式也可以采用将全部输入点分为Ⅳ组,每组有一个公共端和一个单独的电源,如图1.12 (b)所示。汇点式输入接线方式可以用于直流,也可以用于交流输入单元,交流输入单元的电源由用户提供。
分隔式输入接线方式如图1.12 (c)所示,它是将每个输入点单独用各自的电源接入输入单元,在输入端没有公共的汇点,每个输入器件是隔离的。 2.输出接线方式
根据输出单元与外部用户输出设备的接线形式不同,输出接线方式可分为汇点式输出和分隔式输出两种基本形式,如图1.12 (d)所示。可以把全部输出点汇集成一组共用一个公共端COM和一个电源;也可以将所有的输出点分成Ⅳ组,每组有一个公共端COM和一个单独的电源。这两种形式的电源均由用户提供,可根据实际负载确定选用直流或交流电源。
图1.12 输入/输出接线
3.开关量输入单元的接线方式说明
PLC的输入端用于连接按钮开关及各类传感器。这些器件的功率消耗都很小,一般可以采用PLC内部电源为其供电,也可以由外部设备供电。图1.13所示为FX系列PLC的输入/输出端开关量信号的接线示意图,PLC开关量输入端的接线说明如下所述。 (1)图中·表示空端子,勿接线。
(2)如图1.13 (a)所示,PLC输入端的XO~X3采用汇点式接线方式。
(3)图1.13 (b)中的XO和X1接入传感器信号,其中XO端的传感器采用PLC内部的24VDC工作电源供电,XI端的传感器采用外部电源为其供电。
(4) COM端一般为机内电源的负极。当输入端接入的器件不是无源触点,而是某些传感器输出的电信号时,要注意传感器信号的极性,选择正确的电流方向接入电路。
4 / 6
(5)对于在控制中不可能同时工作的开关信号,可以用一个输入端口接入,如图1.13 (a)中位置开关SQ的连接方法,这样可以节约PLC的输入端口。
(6) PLC输入端标记为L和N的端子,用于连接工频电源100~240VAC,它是PLC的外接供电电源端。
图1.13 PLC的输入/输出端开关量信号的接线图 4.开关量输出端口(继电器输出)的接线方式说明
FX系列PLC(继电器输出型)输出端负载的连接示意图如图1.13所示,输出端的接线说明如下所述。
(1)图中·表示空端子,勿接线。
(2)由于PLC输出电路中未接熔断器,因此每四点应使用一个5~15A的熔断器FU,用于防止因短路等原因造成PLC损坏。
(3)在直流感性负载的两端并联一个二极管D,用以延长触点的使用寿命,也可以并接RC放电支路。
5 / 6